Аватар пользователя
papovich

Местный

Регистрация: 20.12.2010

Тверь

Сообщений: 117

17.02.2012 в 14:49:53

Новостройка. Нарисовал схему существующего щитка и прикладываю схему щитка, который планирую поставить в квартиру. Старался сделать наиболее бюджетно. Возникают вопросы:

  1. Правильность подбора номиналов автоматов и УЗО.
  2. Толщина и тип проводов от УЗО к автоматам?
  3. Толщина и тип провода, который буду тянуть от счетчика к квартирному щитку?
  4. Ставить ли селективное УЗО 63А 100мА?
  5. Может еще что упростить?
  6. Чем соединять провода в распаечной без помощи электрика(ваги, если они, то какие; опресовка; )?
0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.02.2012 в 14:52:38

papovich написал : прикладываю схему щитка

Поднимите мне веки:cool:

0
Аватар пользователя
MICKAEL

Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

17.02.2012 в 15:05:52

то же взглянул бы с удовольствием

0
Аватар пользователя
papovich

Местный

Регистрация: 20.12.2010

Тверь

Сообщений: 117

17.02.2012 в 15:11:39

так может более читаемо

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.02.2012 в 15:36:10

  1. Не указан номинал дифференциального тока узо.
  2. Если оба на 30мА - получаем последовательное включение двух узо на один диф ток - вырубятся оба, если будет утечка. А если вводной на 100-300мА - то розеточные группы под диффзащитой, которая защищает только проводку, а не человека - нарушение ПУЭ.
  3. узо на 16А не защищено от сверхтока - автомат на 25А. Что за линия планируется? 3х4 квадрата на свет и розетки? 4 квадрата не заправить в розетку.
  4. на свет 16А - кабель будет 3х2,5
  5. сделайте нормальную схему - белый фон. а то плохо видно. укажите сечение кабелей.
0
Аватар пользователя
MICKAEL

Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

17.02.2012 в 15:37:57

если по правому рисунку (читается плохо) 1 да вроде правильно, только я бы водогрей и стиралку под свои АВ поставил и кондей в принципе из под УЗО убрать можно 2 можно ПВ3-10, но и ПВ3-6 хватит на концы НШВИ и обжать 3 можно как в пункте 2, лучше ВВГнг-LS 3х10 (с запасом) или 3х6 4 поставить, и как селективное и как "противопожарное", после счетчика 6 можно и ВАГО (родное), я прессую ГМЛ

0
Аватар пользователя
papovich

Местный

Регистрация: 20.12.2010

Тверь

Сообщений: 117

17.02.2012 в 15:38:05

andrewkhv написал :

  1. Не указан номинал дифференциального тока узо.
  2. Если оба на 30мА - получаем последовательное включение двух узо на один диф ток - вырубятся оба, если будет утечка. А если вводной на 100-300мА - то розеточные группы под диффзащитой, которая защищает только проводку, а не человека - нарушение ПУЭ.
  3. узо на 16А не защищено от сверхтока - автомат на 25А. Что за линия планируется? 3х4 квадрата на свет и розетки? 4 квадрата не заправить в розетку.
  4. на свет 16А - кабель будет 3х2,5

Вы наверное смотрите первую картинку. Это то что есть, уже сделано застройщиком. Планирую сделать как на второй картинке

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.02.2012 в 15:40:29

Я оказывается не тусхему смотрю. зачем ее вообще было размещать?

0
Аватар пользователя
papovich

Местный

Регистрация: 20.12.2010

Тверь

Сообщений: 117

17.02.2012 в 15:43:56

MICKAEL написал : если по правому рисунку (читается плохо) 1 да вроде правильно, только я бы водогрей и стиралку под свои АВ поставил и кондей в принципе из под УЗО убрать можно

водогрей и стиралка одновременно вряд ли когда работать будут. Думаю 1 розетку в ванной на них сделать, поочереди включать, в зависимости от нужды. А почему кондер убрать из-под УЗО?

0
Аватар пользователя
papovich

Местный

Регистрация: 20.12.2010

Тверь

Сообщений: 117

17.02.2012 в 15:50:10

так нормально?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.02.2012 в 16:05:12

а нафига вам общее УЗО? Не надо оно вам!

0
Аватар пользователя
papovich

Местный

Регистрация: 20.12.2010

Тверь

Сообщений: 117

17.02.2012 в 16:11:24

Alexiy написал : а нафига вам общее УЗО? Не надо оно вам!

ну вот, возвращаемся к старому. так ставить или не ставить селективное УЗО (недешевое удовольствие)?

0
Аватар пользователя
MICKAEL

Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

17.02.2012 в 16:12:29

papovich написал : водогрей и стиралка одновременно вряд ли когда работать будут. Думаю 1 розетку в ванной на них сделать, поочереди включать, в зависимости от нужды.

Ваше право

papovich написал : А почему кондер убрать из-под УЗО?

убрать не обязательно, но "...установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется".ПУЭ 7,1,79

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.02.2012 в 16:15:18

papovich написал : так ставить или не ставить селективное УЗО (недешевое удовольствие)?

у вас и так все линии защищены от диффтоков УЗО на 30 мА. Нет никакого смысла дублировать их функцию более грубым аппаратом!

0
Аватар пользователя
MICKAEL

Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

17.02.2012 в 16:17:11

Alexiy написал : у вас и так все линии защищены от диффтоков УЗО на 30 мА. Нет никакого смысла дублировать их функцию более грубым аппаратом

а линия от щитка в подъезде до щитка в квартире?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу