Alexiy написал : а нафига вам общее УЗО? Не надо оно вам!
ну вот, возвращаемся к старому. так ставить или не ставить селективное УЗО (недешевое удовольствие)?
17.02.2012 в 16:11:24
Alexiy написал : а нафига вам общее УЗО? Не надо оно вам!
ну вот, возвращаемся к старому. так ставить или не ставить селективное УЗО (недешевое удовольствие)?
17.02.2012 в 16:12:29
papovich написал : водогрей и стиралка одновременно вряд ли когда работать будут. Думаю 1 розетку в ванной на них сделать, поочереди включать, в зависимости от нужды.
Ваше право
papovich написал : А почему кондер убрать из-под УЗО?
убрать не обязательно, но "...установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется".ПУЭ 7,1,79
17.02.2012 в 16:15:18
papovich написал : так ставить или не ставить селективное УЗО (недешевое удовольствие)?
у вас и так все линии защищены от диффтоков УЗО на 30 мА. Нет никакого смысла дублировать их функцию более грубым аппаратом!
17.02.2012 в 16:17:11
Alexiy написал : у вас и так все линии защищены от диффтоков УЗО на 30 мА. Нет никакого смысла дублировать их функцию более грубым аппаратом
а линия от щитка в подъезде до щитка в квартире?
17.02.2012 в 16:26:07
MICKAEL написал : а линия от щитка в подъезде до щитка в квартире?
т.е. селективное УЗО если и ставить, то ставить в подъездном щитке?
кондиционер и все освещение можно вытащить из-под УЗО?
17.02.2012 в 16:50:06
Может тогда так намутить? вытащить кондер и освещение из-под УЗО, убрать одно УЗО 40А, и добавить селективное УЗО?
17.02.2012 в 16:55:18
в принципе можно, только "ноль", который на свет, кондей и т.п. идет, из под УЗО выведете!
17.02.2012 в 18:16:12
Спасибо большое за помощь!!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу