17.02.2012 в 14:49:53
Новостройка. Нарисовал схему существующего щитка и прикладываю схему щитка, который планирую поставить в квартиру. Старался сделать наиболее бюджетно. Возникают вопросы:
17.02.2012 в 15:05:52
то же взглянул бы с удовольствием
17.02.2012 в 15:11:39
так может более читаемо
17.02.2012 в 15:36:10
17.02.2012 в 15:37:57
если по правому рисунку (читается плохо) 1 да вроде правильно, только я бы водогрей и стиралку под свои АВ поставил и кондей в принципе из под УЗО убрать можно 2 можно ПВ3-10, но и ПВ3-6 хватит на концы НШВИ и обжать 3 можно как в пункте 2, лучше ВВГнг-LS 3х10 (с запасом) или 3х6 4 поставить, и как селективное и как "противопожарное", после счетчика 6 можно и ВАГО (родное), я прессую ГМЛ
17.02.2012 в 15:38:05
andrewkhv написал :
- Не указан номинал дифференциального тока узо.
- Если оба на 30мА - получаем последовательное включение двух узо на один диф ток - вырубятся оба, если будет утечка. А если вводной на 100-300мА - то розеточные группы под диффзащитой, которая защищает только проводку, а не человека - нарушение ПУЭ.
- узо на 16А не защищено от сверхтока - автомат на 25А. Что за линия планируется? 3х4 квадрата на свет и розетки? 4 квадрата не заправить в розетку.
- на свет 16А - кабель будет 3х2,5
Вы наверное смотрите первую картинку. Это то что есть, уже сделано застройщиком. Планирую сделать как на второй картинке
17.02.2012 в 15:40:29
Я оказывается не тусхему смотрю. зачем ее вообще было размещать?
17.02.2012 в 15:43:56
MICKAEL написал : если по правому рисунку (читается плохо) 1 да вроде правильно, только я бы водогрей и стиралку под свои АВ поставил и кондей в принципе из под УЗО убрать можно
водогрей и стиралка одновременно вряд ли когда работать будут. Думаю 1 розетку в ванной на них сделать, поочереди включать, в зависимости от нужды. А почему кондер убрать из-под УЗО?
17.02.2012 в 15:50:10
так нормально?
17.02.2012 в 16:05:12
а нафига вам общее УЗО? Не надо оно вам!
17.02.2012 в 16:11:24
Alexiy написал : а нафига вам общее УЗО? Не надо оно вам!
ну вот, возвращаемся к старому. так ставить или не ставить селективное УЗО (недешевое удовольствие)?
17.02.2012 в 16:12:29
papovich написал : водогрей и стиралка одновременно вряд ли когда работать будут. Думаю 1 розетку в ванной на них сделать, поочереди включать, в зависимости от нужды.
Ваше право
papovich написал : А почему кондер убрать из-под УЗО?
убрать не обязательно, но "...установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется".ПУЭ 7,1,79
17.02.2012 в 16:15:18
papovich написал : так ставить или не ставить селективное УЗО (недешевое удовольствие)?
у вас и так все линии защищены от диффтоков УЗО на 30 мА. Нет никакого смысла дублировать их функцию более грубым аппаратом!
17.02.2012 в 16:17:11
Alexiy написал : у вас и так все линии защищены от диффтоков УЗО на 30 мА. Нет никакого смысла дублировать их функцию более грубым аппаратом
а линия от щитка в подъезде до щитка в квартире?