Здравствуйте!
Закончил работать электрик в квартире. Были установлены автоматы, групповые УЗО на 30мА и одно селективное противопожарное УЗО на 300мА. Разводка проводилась шлейфованием, фурнитура не устанавливалась. Ввод в квартиру трехфазный (5 проводов). Все линии проверили контролькой. На мой вопрос, можно ли проверить работу УЗО, электрик ответил, что сейчас срабатывать будет только центральное противопожарное УЗО (селективное на 300мА). Остальные УЗО срабатывать не будут до установления фурнитуры, и что их сейчас проверить нельзя. Также электрик демонстрировал работу центрального УЗО нажатием на кнопочку "тест" - оно выключалось, при нажатии на кнопку "тест" групповых УЗО на 30мА срабатывания не происходило. Электрик говорит, что так и должно быть.
У меня есть ощущение, что электрик врет, что он неправильно подключил УЗО и из-за этого работает только одно центральное на 300мА и то, возможно, только как автомат. Подскажите, пожалуйста, как быть, как убедиться, что подключение УЗО проведено правильно.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.02.2012 в 12:28:43

nova написал : Подскажите, пожалуйста, как быть, как убедиться, что подключение УЗО проведено правильно.

Если квартирный щиток смонтирован полностью и вводной кабель подключен, то все УЗО и диффавтоматы должны срабатывать при нажатии кнопки "Тест", независимо от состояния групповых линий. Фотография щитка была бы очень полезна.

nova написал : селективное противопожарное УЗО на 300мА.

Это УЗО, надеюсь, в этажном щите установлено?

0
nova
nova
Новичок

Регистрация: 07.02.2012

Москва

Сообщений: 9

20.02.2012 в 12:32:55

avmal написал : Если квартирный щиток смонтирован полностью и вводной кабель подключен, то все УЗО и диффавтоматы должны срабатывать при нажатии кнопки "Тест", независимо от состояния групповых линий. Фотография щитка была бы очень полезна.

со слов электрика щиток смонтирован полностью, вводной кабель подключен.

avmal написал : Это УЗО, надеюсь, в этажном щите установлено?

В квартирном....

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.02.2012 в 12:42:51

nova написал : со слов электрика щиток смонтирован полностью, вводной кабель подключен.

Значит все УЗО и диффавтоматы должны тестироваться.

nova написал : В квартирном....

В квартирном ему делать нечего - его задача, кроме всего, и вводной кабель защищать от возгорания. Ждём фотографии квартирного и этажного щитов. Если у вас новостройка, то дифф 100мА у вас уже должен стоять в этажном щите.

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

20.02.2012 в 12:51:38

avmal написал : . Если у вас новостройка, то дифф 100мА у вас уже должен стоять в этажном щите

В новостройке встречал,в этажном щите АВ, а в квартирном на вводе дифф 100мА.Схема от строителей.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.02.2012 в 13:03:23

nova написал : со слов электрика щиток смонтирован полностью, вводной кабель подключен.

А маляры у вас уже работали? После них электрик всю фурнитуру уже подключил? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=156111&highlight=

0
nova
nova
Новичок

Регистрация: 07.02.2012

Москва

Сообщений: 9

20.02.2012 в 13:25:52

ink_mast написал : А маляры у вас уже работали? После них электрик всю фурнитуру уже подключил? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=156111&highlight=

Маляры еще не работают, фурнитура не установлена.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.02.2012 в 13:33:08

дружба написал : В новостройке встречал,в этажном щите АВ, а в квартирном на вводе дифф 100мА.Схема от строителей.

Она противоречит требованиям пожарных.

0
старик
старик
Эксперт

Регистрация: 14.03.2010

Шахты

Сообщений: 1110

20.02.2012 в 13:45:37

Вы просто подумайте НУ ЗАЧЕМ ЕМУ вас обманывать? При желании вас обмануть,поверте даже у бестолкового электрика кнопочки "тест" работать будут.Привыкли сами всех дурить и боимся что все такие!Тьфу...Мужики вы хоть не советуйте таким,там небось без ваших советов уже все нервы с электрика выпили.Надо бы давно тему создать про милых начитаных клиентов интелегентов в третьем поколении. * *

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

20.02.2012 в 13:52:11

nova написал : Все линии проверили контролькой

Замечательно. А мегомметром проверял сопротивление изоляции линий?

nova написал : ри нажатии на кнопку "тест" групповых УЗО на 30мА срабатывания не происходило.

Правильно. Если они не подключены по питанию (просто смонтированные).

nova написал : У меня есть ощущение, что электрик врет,

Для этого нужно.

avmal написал : Ждём фотографии квартирного и этажного щитов.

0
iyri
iyri
Эксперт

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

20.02.2012 в 19:54:27

nova написал : Подскажите, пожалуйста, как быть, как убедиться, что подключение УЗО проведено правильно.

  • При помощи контрольной лампочки, ноль подключаем до УЗО, свободный проводник на фазный контакт розеток, розетки находящиеся под защитой УЗО должны обесточиться.
0