01.03.2012 в 06:36:15
Доброго времени суток! :) Хочу вытяжку запитать. Скажите пожалуйста, кто знает, можно ли запитаться от проводки для электроплиты? Заранее спасибо)
01.03.2012 в 07:08:25
Не стоит. Автомат плиты 32-40А не защитит кабель к вашей розетке. Поищите по форуму аналогичные темы.
01.03.2012 в 07:31:22
andrewkhv написал : Поищите по форуму аналогичные темы.
Логичнее поискать где-то рядом на стене бытовую розетку 16А и от неё запитать вытяжку.
01.03.2012 в 07:45:40
andrewkhv написал : Автомат плиты 32-40А не защитит кабель к вашей розетке.
Почему не защитит? Вы имеете ввиду что розетка на 16А, а автомат на 32 и так делать нельзя?
01.03.2012 в 07:48:03
avmal написал : Логичнее поискать где-то рядом на стене бытовую розетку 16А и от неё запитать вытяжку.
У меня на кухне есть одна розетка на 16а. Она идет параллельно всем розеткам в квартире и на один автомат. Просто тогда придется переноску подключать выходит? =)
01.03.2012 в 07:57:16
voanse написал : Доброго времени суток!
Хочу вытяжку запитать. Скажите пожалуйста, кто знает, можно ли запитаться от проводки для электроплиты? Заранее спасибо)? =)
Вообще не вижу проблем :) Можете подключиться и так ,для защиты от кз ( неисправности вытяжки-кабеля ) можно использовать предохранитель на кабель в разрыве цепи.
01.03.2012 в 07:58:23
Лучше проштрабить (если это возможно) и уложить кабель от старой розетки к новой. Если нельзя штрабить - кабель-канал, плинтус с отсеком для проводов.
01.03.2012 в 07:59:42
Дайте подробностей про то, где что расположено, какой дом. Фото кухни желательно.
01.03.2012 в 08:08:31
sll написал : Вообще не вижу проблем :) Можете подключиться и так ,для защиты от кз ( неисправности вытяжки-кабеля ) можно использовать предохранитель на кабель в разрыве цепи.
Интересная идея, спасибо. Что то вроде сделать розетку через предохранитель на 16а =) А может тогда автомат? =)
01.03.2012 в 08:10:09
andrewkhv написал : Лучше проштрабить (если это возможно) и уложить кабель от старой розетки к новой. Если нельзя штрабить - кабель-канал, плинтус с отсеком для проводов.
Скорей всего придется под плинтусом удлинитель ложить, всё равно ещё и холодильник подключать =) Спасибо)