01.03.2012 в 19:29:16

Кто нибудь экспериментировал ?
тут статья : http://www.isbe.ru/uzo_plus_varistor

К варистору можно добавить какой-нибудь индикатор типа неонки например,для индикации перенапряжения.Очень просто и дешево получится.

1
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

01.03.2012 в 19:33:39

уже всё обсуждали это. проходили. курите поиск.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

01.03.2012 в 19:35:13

дочитали до конца статью ? ...Бывает так, что УЗО оказывается слишком уж быстродействующим и в результате наша схема будет срабатывать от каждого "чиха" в сети. Т.е. выключили чайник или пылесос, прошёл всплеск - схема сработала. И так без конца.

0
sll
sll
Новичок

Регистрация: 24.02.2012

Москва

Сообщений: 55

01.03.2012 в 19:37:36

дочитал, я спрашивал о практическом опыте,бывает и так и сяк,теоретически все понятно

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

01.03.2012 в 19:37:46

sll написал : К варистору можно добавить какой-нибудь индикатор типа неонки например,для индикации перенапряжения.Очень просто и дешево получится.

нельзя.ток пробежавший по варьистору - отключит узо, и индицировать будет уже нечего.. время работы варьистора - милисекунды, иначе его разрывает как хомячка..

0
sll
sll
Новичок

Регистрация: 24.02.2012

Москва

Сообщений: 55

01.03.2012 в 19:41:29

4eh написал : время работы варьистора - милисекунды, иначе его разрывает как хомячка

в данном случае ток утечки контролирует узо,так что ничего не разорвет,не успеет,индикацию можно построить на падении напряжения (во время перенапряжения) в резисторе включенном последовательно с варистором.варистор какое-то время замкнут остается -индикатор горит. варистор можно зацепить иначе,для индикации перенапряжения,можно и без индикации если попроще

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

01.03.2012 в 19:42:29

нормированное отключение УЗО 100-400мс, норма рабочая для варистора 5-20мс

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

01.03.2012 в 19:43:57

sll написал : в данном случае ток утечки контролирует узо,так что ничего не разорвет,не успеет,индикацию можно построить на падении напряжения (во время перенапряжения) в резисторе включенном последовательно с варистором.варистор какое-то время замкнут остается -индикатор горит.

начерти схему, и я раскритикую ее в прах.. говорю же неполучиться..Думай еще..;)

0
sll
sll
Новичок

Регистрация: 24.02.2012

Москва

Сообщений: 55

01.03.2012 в 19:55:09

greg111 написал : нормированное отключение УЗО 100-400мс, норма рабочая для варистора 5-20мс

тут зависимость от тока = мс

нормированное отключение УЗО 100-400мс - смотря какое УЗО и для каких целей.Есть и с 15-40мс вр срабатывания.

0
sll
sll
Новичок

Регистрация: 24.02.2012

Москва

Сообщений: 55

01.03.2012 в 20:03:49

http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1001151.shtml

точно уже обсуждалась тема,но вопрос использовал ли кто ?- так и остался открытым. а между прочим тема актуальная,иногда просто нет места для всяких доп.прибамбасов в щитке.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

01.03.2012 в 20:04:17

да, конечно узо-узю рознь, и теоретически такая схема имеет право на существование..Если выдержит варьистор, пока отключиться узо сняв с него же ( варьистора ) повышенное напряжение - та схема сработает.. я возвращаюсь к последнему предложению приведенной вами статьи - слишком чувствительные узи будут вызывать ложные срабатывания, а вы какраз пытаетесь завысить чувствительность узо.. ведь вдумайтесь что делает УЗИП - оно СРЕЗАЕТ очень короткие пиковые перенапряжения именно СРЕЗАЕТ - погашая на варьисторе энергию.А вы предлагаете отключать потребителя..

0