Нарисовали мне схему эл. Считка для квартиры. Рисовал один электрик, делает сейчас другой. (схема ниже на картинке). Тот который сейчас делает советует внести в нее изменения:
Поставить три вводных автомата после эл. счетчика по 50амп, затем одно трехфазное УЗО 63/30 или три УЗО на каждую фазу (не знай что лучше и дешевле). Затем отдельно поставить УЗО 40/30 на посудомоечною машину, и одно УЗО 40/30 совместно на водонагреватель и стир. машинку. Остальное вроде говорит по желанию на УЗО.
Вот кому верить? Один говорит одно УЗО на всю квартиру, другое еще отдельные УЗО предлагает ставить. Посоветуйте наиболее правильны вариант, и что бы без излишеств.
Узо надо ставить туда, где это необходимо, и не пихать везде подряд - плита, машинка, нагреватель, теплый пол. И мне вот лично нравятся больше дифавтоматы.
Также у Вас что-то непонятное по сечением кабеля к машинке и к плите - на машинку надо вроде 3*4, а на плиту 4*6 закладывать. Кстати, под кондеи тоже сечение мелковато всеж.
А вообще, Вам сюда: http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=51 а то мы, как дилетанты, насоветуем сейчас ;)
ЗЫ Одно трехфазное узо - мне не нравится: будет выбивать, так хрен разберешься где утечка - в посудомойке, нагревателе или в машинке??
Ужасная схема. Куча ошибок. Создавайте тему в правильной тематике.
3 УЗО = каждое на свою фазу. И не пожарное, а такое что Вас спасет = 30 мА. Без этого не будет = нагрузки.
Хотелось бы понять по порядку правильность схемы. То что она требует вмешательства догадывался. потому и обратился на форум.
1.После счетчика три автомата по 50 А -правильно?
Потом на каждую фазу по УЗО. какое количество полюсов? Номинальный ток? и ток утечки? какой фирмы лучше ставить?
Не нужно 3 автомата - тем более А больше изначального входного. Верно 3. А вот 4 не верно. Разделяем плиту и 3 УЗО от 3. На 3 УЗО вешаем все автоматы - так чтобы примерно получилась = нагрузка. Ни 1 дифа не будет.
Что непонятно ?
1, 2, 3 на схеме - оставляем.
4 убираем.
от 3 поведем 3 фазы на плиту и по 1 фазе на каждое узо (в 1 линии)
потом от узо поставим автоматы и их подсоединим так как нам наиболее удобно (2 линия)
от автоматов - конечные устройства (3 линия)
Не электрик. Не пинайте уточню.
После счетчика ставим один автомат 3р 32А. Затем одна фаза идет полностью на плиту (на нее надо УЗО)? На Две оставшиеся фазы по УЗО с распределение нагрузки в зависимости где что будет работать?
SergSB написал :
от 3 поведем 3 фазы на плиту и по 1 фазе на каждое узо (в 1 линии)
Если ведем три фазы это будет розетка на 380? Меня уверяли что в квартирах плиты только на 220 ставят.
Kirk-83 написал :
После счетчика ставим один автомат 3р 32А. Затем одна фаза идет полностью на плиту (на нее надо УЗО)? На Две оставшиеся фазы по УЗО с распределение нагрузки в зависимости где что будет работать?
а вас не интересует вопрос нафуя ставить 25А на 2,5мм2 кабель (п.5 дебильной схемы),когда д.б. 16А?
а вы про узо вопросы задаете.
Как там:потерявши голову - плачете по волосам
Viktor__s Очень интересует. Если б не интересовало, не спрашивал. Сначала просто хотел разобраться с УЗО и вводными автоматами, а потом перейти к следующей группе автоматов.
Нет - плита должна быть на 380В. Сейчас варочные панели по 7 кВт кушают. Как их иначе подключить ?
Провода - это отдельный разговор. На плиту 5*4. На остальное верно. Автоматы желательно 16А розетки и 10А свет.
Самый лучший вариант: Растаться с "электриком", который явно не в теме.
Далее- закрыть эту тему, перейти в раздел: http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=51 и там всё спрашивать, предварительно прочитав нужные темы....
Юрий-Электр написал :
Самый лучший вариант: Растаться с "электриком", который явно не в теме.
Далее- закрыть эту тему, перейти в раздел: http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=51 и там всё спрашивать, предварительно прочитав нужные темы....
Да они все не в теме с кем я общался в живую. Я сейчас найму другого и он мне будет свою схему парить. Потому решил изначально разобраться сам, что бы что то понимать в этом вопросе. Только это будет гарантией хотя бы какого то качества. А тему уже перенесли в правильный раздел :)
drdollar написал :
А вообще - из тех кто отписался в теме берите Юрия и пусть делает все Нет - на форуме есть спец. раздел - только не берите кого-попало.
Я бы взял. квартира не в Москве. В Тольятти уехал.
Вот и приходится в электрике разбираться.
http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=9 напишите тут - а потом почитайте отзывы о предложивших услуги.
От себя никого советовать не стану, так как это не корректно, но гуру на форуме есть!
Нет УЗО всего 3 - никаких еще УЗО не нужно. На всякие водогреи, стиралки, посудомойки, кондеи, ... Вы автоматы поставите.
При 3-х фазном входе сильно не рекомендуется использовать плиту на 220В.
Вот давайте посчитаем - вход 32А * 220В = 7кВт. Т.е. можно подключить варочную панель, а духовку уже от другого провода 3*2.5. Т.е. нужно 2 провода кидать. Но это все-равно неправильно.
Правильно 5*4 и подключать 2 фазы в варочную и 3 фазу в духовку. 4 сечение позволяет Вам использовать автомат на 25А - как и в схеме.
avmal написал :
А как ещё вы можете распорядиться тремя фазами?
Я имел в виду сечение провода.Вы сказали,что надо 5х4.Идет на варочную панель 5х2,5.Где-то читал,что так и надо.Хочу прояснить.Может где-то есть документ соответствующий.
SergSB написал :
Нет УЗО всего 3 - никаких еще УЗО не нужно. На всякие водогреи, стиралки, посудомойки, кондеи, ... Вы автоматы поставите.
При 3-х фазном входе сильно не рекомендуется использовать плиту на 220В.
Вот давайте посчитаем - вход 32А * 220В = 7кВт. Т.е. можно подключить варочную панель, а духовку уже от другого провода 3*2.5. Т.е. нужно 2 провода кидать. Но это все-равно неправильно.
Правильно 5*4 и подключать 2 фазы в варочную и 3 фазу в духовку. 4 сечение позволяет Вам использовать автомат на 25А - как и в схеме.
Лопухнулся я. Уже заложили кабель 3*4 под варочную и духовку (будут зависимые). Все уже заштукатурено. Че делать?