Нарисовали мне схему эл. Считка для квартиры. Рисовал один электрик, делает сейчас другой. (схема ниже на картинке). Тот который сейчас делает советует внести в нее изменения: Поставить три вводных автомата после эл. счетчика по 50амп, затем одно трехфазное УЗО 63/30 или три УЗО на каждую фазу (не знай что лучше и дешевле). Затем отдельно поставить УЗО 40/30 на посудомоечною машину, и одно УЗО 40/30 совместно на водонагреватель и стир. машинку. Остальное вроде говорит по желанию на УЗО. Вот кому верить? Один говорит одно УЗО на всю квартиру, другое еще отдельные УЗО предлагает ставить. Посоветуйте наиболее правильны вариант, и что бы без излишеств.

Аватар пользователя
Умко

Местный

Регистрация: 26.12.2011

Москва

Сообщений: 1214

13.03.2012 в 13:57:21

#2964431

Узо надо ставить туда, где это необходимо, и не пихать везде подряд - плита, машинка, нагреватель, теплый пол. И мне вот лично нравятся больше дифавтоматы. Также у Вас что-то непонятное по сечением кабеля к машинке и к плите - на машинку надо вроде 3*4, а на плиту 4*6 закладывать. Кстати, под кондеи тоже сечение мелковато всеж. А вообще, Вам сюда: http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=51 а то мы, как дилетанты, насоветуем сейчас ;)

ЗЫ Одно трехфазное узо - мне не нравится: будет выбивать, так хрен разберешься где утечка - в посудомойке, нагревателе или в машинке??

Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

13.03.2012 в 14:06:24

#2964449

Kirk-83 написал : Посоветуйте наиболее правильны вариант

Думаю, что вам надо расстаться с электриком

Kirk-83 написал : который сейчас делает

Аватар пользователя
Kirk-83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

13.03.2012 в 14:15:41

#2964477

Юрий-Электр Т.е схема на рисунке более приемлема?

Аватар пользователя
Kirk-83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

13.03.2012 в 14:28:31

#2964506

Прошу модераторов перенести тему в раздел электрика.

Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

13.03.2012 в 14:28:40

#2964508

Ужасная схема. Куча ошибок. Создавайте тему в правильной тематике. 3 УЗО = каждое на свою фазу. И не пожарное, а такое что Вас спасет = 30 мА. Без этого не будет = нагрузки.

Аватар пользователя
Kirk-83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

13.03.2012 в 14:41:25

#2964534

Хотелось бы понять по порядку правильность схемы. То что она требует вмешательства догадывался. потому и обратился на форум. 1.После счетчика три автомата по 50 А -правильно?

  1. Потом на каждую фазу по УЗО. какое количество полюсов? Номинальный ток? и ток утечки? какой фирмы лучше ставить?

Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

13.03.2012 в 14:50:32

#2964546

Не нужно 3 автомата - тем более А больше изначального входного. Верно 3. А вот 4 не верно. Разделяем плиту и 3 УЗО от 3. На 3 УЗО вешаем все автоматы - так чтобы примерно получилась = нагрузка. Ни 1 дифа не будет.

Аватар пользователя
Kirk-83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

13.03.2012 в 14:56:30

#2964558

SergSB :cool:

Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

13.03.2012 в 15:07:30

#2964577

Что непонятно ?
1, 2, 3 на схеме - оставляем. 4 убираем. от 3 поведем 3 фазы на плиту и по 1 фазе на каждое узо (в 1 линии) потом от узо поставим автоматы и их подсоединим так как нам наиболее удобно (2 линия) от автоматов - конечные устройства (3 линия)

Аватар пользователя
Kirk-83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

13.03.2012 в 15:09:43

#2964582

Не электрик. Не пинайте уточню. После счетчика ставим один автомат 3р 32А. Затем одна фаза идет полностью на плиту (на нее надо УЗО)? На Две оставшиеся фазы по УЗО с распределение нагрузки в зависимости где что будет работать?

SergSB написал : от 3 поведем 3 фазы на плиту и по 1 фазе на каждое узо (в 1 линии)

Если ведем три фазы это будет розетка на 380? Меня уверяли что в квартирах плиты только на 220 ставят.

Аватар пользователя
Viktor__s

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

13.03.2012 в 15:15:44

#2964590

Kirk-83 написал : После счетчика ставим один автомат 3р 32А. Затем одна фаза идет полностью на плиту (на нее надо УЗО)? На Две оставшиеся фазы по УЗО с распределение нагрузки в зависимости где что будет работать?

а вас не интересует вопрос нафуя ставить 25А на 2,5мм2 кабель (п.5 дебильной схемы),когда д.б. 16А? а вы про узо вопросы задаете. Как там:потерявши голову - плачете по волосам

Аватар пользователя
Kirk-83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

13.03.2012 в 15:22:53

#2964602

Viktor__s Очень интересует. Если б не интересовало, не спрашивал. Сначала просто хотел разобраться с УЗО и вводными автоматами, а потом перейти к следующей группе автоматов.

Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

13.03.2012 в 15:23:47

#2964603

Нет - плита должна быть на 380В. Сейчас варочные панели по 7 кВт кушают. Как их иначе подключить ? Провода - это отдельный разговор. На плиту 5*4. На остальное верно. Автоматы желательно 16А розетки и 10А свет.

Аватар пользователя
Kirk-83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

13.03.2012 в 15:28:40

#2964616

SergSB Т.е как предлагает второй электрик что три УЗО. А потом еще отдельно УЗО на водонагреватель, стир, и посуд. моечную машинку не надо?

Аватар пользователя
mihamaster

Местный

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

13.03.2012 в 15:32:41

#2964621

SergSB написал : На плиту 5*4.

3*6 не менее при однофазной разводке.При трехфазной 5*2,5 .Кажется так.Кто сомневается-уточните на "электрике".

Аватар пользователя
Kirk-83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

13.03.2012 в 15:49:20

#2964648

mihamaster Косяк в том что меня убедили что в квартирах бывают плиты только на 220 и кинули мне провод на 4,5 квадрата. Хотя я изначально хотел 380.

Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

13.03.2012 в 16:28:51

#2964725

Юрий-Электр написал : Сообщение от Kirk-83

Посоветуйте наиболее правильны вариант 

Думаю, что вам надо расстаться с электриком

  Сообщение от Kirk-83 

который сейчас делае 

Самый лучший вариант: Растаться с "электриком", который явно не в теме. Далее- закрыть эту тему, перейти в раздел: http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=51 и там всё спрашивать, предварительно прочитав нужные темы....

Аватар пользователя
Kirk-83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

13.03.2012 в 16:35:44

#2964732

Юрий-Электр написал : Самый лучший вариант: Растаться с "электриком", который явно не в теме. Далее- закрыть эту тему, перейти в раздел: http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=51 и там всё спрашивать, предварительно прочитав нужные темы....

Да они все не в теме с кем я общался в живую. Я сейчас найму другого и он мне будет свою схему парить. Потому решил изначально разобраться сам, что бы что то понимать в этом вопросе. Только это будет гарантией хотя бы какого то качества. А тему уже перенесли в правильный раздел :)

Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

13.03.2012 в 17:03:08

#2964798

Юрий-Электр написал : Самый лучший вариант: Растаться с "электриком", который явно не в теме.

+1

  1. Кабель на С10 = 1,5 мм., С16 = 2,5 мм., С25 = 4 мм, С32/40 = 6 мм, С50 = 10 мм.
  2. На вводе "противопожарные" ставятся в этажном щитке, а не в квартирном.
  3. Дифы на спальни - это как-то через чур :)
  4. На плиту Вас надо С40 и 6 мм. кв. кабеля, а не то что там нарисовано.

А вообще - из тех кто отписался в теме берите Юрия и пусть делает все :) Нет - на форуме есть спец. раздел - только не берите кого-попало.

Аватар пользователя
Kirk-83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

13.03.2012 в 17:06:17

#2964806

drdollar написал : А вообще - из тех кто отписался в теме берите Юрия и пусть делает все Нет - на форуме есть спец. раздел - только не берите кого-попало.

Я бы взял. квартира не в Москве. В Тольятти уехал. Вот и приходится в электрике разбираться.

Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

13.03.2012 в 17:10:02

#2964812

http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=9 напишите тут - а потом почитайте отзывы о предложивших услуги. От себя никого советовать не стану, так как это не корректно, но гуру на форуме есть!

Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

13.03.2012 в 18:45:43

#2965002

Нет УЗО всего 3 - никаких еще УЗО не нужно. На всякие водогреи, стиралки, посудомойки, кондеи, ... Вы автоматы поставите. При 3-х фазном входе сильно не рекомендуется использовать плиту на 220В. Вот давайте посчитаем - вход 32А * 220В = 7кВт. Т.е. можно подключить варочную панель, а духовку уже от другого провода 3*2.5. Т.е. нужно 2 провода кидать. Но это все-равно неправильно. Правильно 5*4 и подключать 2 фазы в варочную и 3 фазу в духовку. 4 сечение позволяет Вам использовать автомат на 25А - как и в схеме.

Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

13.03.2012 в 18:58:09

#2965025

SergSB написал : Правильно 5*4

правильно 3х6 (4х6) на варочную и 3х2,5 на духовку отдельным кабелем.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.03.2012 в 20:02:44

#2965141

drdollar написал : правильно 3х6 (4х6) на варочную

Правильно 5х4,0 с автоматом 16А - ввод трёхфазный.

Аватар пользователя
mihamaster

Местный

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

13.03.2012 в 21:16:23

#2965275

avmal написал : Правильно 5х4,0 с автоматом 16А - ввод трёхфазный.

Не могли бы вы маленько разъяснить?Видел на одной квартире сделанный вывод проводом 5х2,5.Для плиты.Трехфазный ввод.Это правильно?

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.03.2012 в 21:33:02

#2965308

mihamaster написал : Видел на одной квартире сделанный вывод проводом 5х2,5.Для плиты.Трехфазный ввод.Это правильно?

А как ещё вы можете распорядиться тремя фазами?

Аватар пользователя
mihamaster

Местный

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

13.03.2012 в 21:38:32

#2965328

avmal написал : А как ещё вы можете распорядиться тремя фазами?

Я имел в виду сечение провода.Вы сказали,что надо 5х4.Идет на варочную панель 5х2,5.Где-то читал,что так и надо.Хочу прояснить.Может где-то есть документ соответствующий.

Аватар пользователя
Kirk-83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

13.03.2012 в 22:10:32

#2965409

SergSB написал : Нет УЗО всего 3 - никаких еще УЗО не нужно. На всякие водогреи, стиралки, посудомойки, кондеи, ... Вы автоматы поставите. При 3-х фазном входе сильно не рекомендуется использовать плиту на 220В. Вот давайте посчитаем - вход 32А * 220В = 7кВт. Т.е. можно подключить варочную панель, а духовку уже от другого провода 3*2.5. Т.е. нужно 2 провода кидать. Но это все-равно неправильно. Правильно 5*4 и подключать 2 фазы в варочную и 3 фазу в духовку. 4 сечение позволяет Вам использовать автомат на 25А - как и в схеме.

Лопухнулся я. Уже заложили кабель 3*4 под варочную и духовку (будут зависимые). Все уже заштукатурено. Че делать?

Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

13.03.2012 в 22:32:32

#2965482

Kirk-83 написал : заложили кабель 3*4 под варочную и духовку (будут зависимые). Все уже заштукатурено

Рассмотрите возможность прокладки кабеля 5*4 мм.кв.., пока ещё ремонт идёт в квартире....