Уважаемы форумчане! Хочу сделать самостоятельно проводку в деревянном загородном доме (130м2). Поскольку с электричеством до недавнего времени был знаком только теоретически (физик я :) ), то прошу ваших советов. После месячного усиленного изучения литературы, этого и аналогичных форумов - сделал "домашнее задание" - набросал схему планируемого щитка. Щиток распределительный (счетчик и рубильник будут на улице на столбе, как я понял). Ввод - три фазы, 15 кВт.
Прошу указать на ошибки (если есть) и ответить на несколько вопросов.
0) Под "3 фазы 15 кВт" энергетики понимают 3*25А или все же 3*20А? Или это на усмотрение конкретного подключающего/проверяющего человека?
1) Щиток. Интуитивно склоняюсь к металлу, но импортный пластик типа ABB Europa 54 mod. и смотрится лучше и в монтаже, как мне кажется, удобнее... Это у меня глупые предрассудки и можно спокойно брать пластик, или в деревянный дом все же лучше сталь?
2) Разводка в щитке. Оптимальный для моего случая вариант - ПВ1 4 квадрата, так?
3) Коммутация бензогенератора. Нет ли более изящных (и дешевых) решений, нежели эта монструозная конструкция из OT40F3C и навесных полюсов, чтоб рвать нейтраль? При сохранении «защиты от дурака» разумеется...
4) Селективное противопожарное УЗО (4Р, 40А, 300mA). Насколько (на практике) важна разница между AC S и просто AC? Чем таким обусловлена трехкратная разница в цене (5300р против 1900р) неужели только из-за пресловутой задержки срабатывания???
5) Нужны ли еще какие-нибудь защитные устройства, например защита от перенапряжения ("удаленный удар молнии")? И будет ли польза (реальная) от УЗМ 51М на группах розеток?
Заранее спасибо за ответы! )
PS Вложение удалось сделать только в PDF (