Уважаемы форумчане! Хочу сделать самостоятельно проводку в деревянном загородном доме (130м2). Поскольку с электричеством до недавнего времени был знаком только теоретически (физик я :) ), то прошу ваших советов. После месячного усиленного изучения литературы, этого и аналогичных форумов - сделал "домашнее задание" - набросал схему планируемого щитка. Щиток распределительный (счетчик и рубильник будут на улице на столбе, как я понял). Ввод - три фазы, 15 кВт.

Прошу указать на ошибки (если есть) и ответить на несколько вопросов.

0) Под "3 фазы 15 кВт" энергетики понимают 3*25А или все же 3*20А? Или это на усмотрение конкретного подключающего/проверяющего человека?

1) Щиток. Интуитивно склоняюсь к металлу, но импортный пластик типа ABB Europa 54 mod. и смотрится лучше и в монтаже, как мне кажется, удобнее... Это у меня глупые предрассудки и можно спокойно брать пластик, или в деревянный дом все же лучше сталь?

2) Разводка в щитке. Оптимальный для моего случая вариант - ПВ1 4 квадрата, так?

3) Коммутация бензогенератора. Нет ли более изящных (и дешевых) решений, нежели эта монструозная конструкция из OT40F3C и навесных полюсов, чтоб рвать нейтраль? При сохранении «защиты от дурака» разумеется...

4) Селективное противопожарное УЗО (4Р, 40А, 300mA). Насколько (на практике) важна разница между AC S и просто AC? Чем таким обусловлена трехкратная разница в цене (5300р против 1900р) неужели только из-за пресловутой задержки срабатывания???

5) Нужны ли еще какие-нибудь защитные устройства, например защита от перенапряжения ("удаленный удар молнии")? И будет ли польза (реальная) от УЗМ 51М на группах розеток?

Заранее спасибо за ответы! )

PS Вложение удалось сделать только в PDF (

0
Neitrinos
Neitrinos
Местный

Регистрация: 28.08.2011

Киев

Сообщений: 346

18.03.2012 в 18:20:24

Gant написал : 0) Под "3 фазы 15 кВт" энергетики понимают 3*25А или все же 3*20А? Или это на усмотрение конкретного подключающего/проверяющего человека?

скорее 20А

Gant написал : 1) Щиток. Интуитивно склоняюсь к металлу, но импортный пластик типа ABB Europa 54 mod. и смотрится лучше и в монтаже, как мне кажется, удобнее... Это у меня глупые предрассудки и можно спокойно брать пластик, или в деревянный дом все же лучше сталь?

пластик отвечает всем требованиям как по мне

Gant написал : 2) Разводка в щитке. Оптимальный для моего случая вариант - ПВ1 4 квадрата, так?

норм, некоторые многожилкой с оконцовкой "разводят"

Gant написал : 4) Селективное противопожарное УЗО (4Р, 40А, 300mA). Насколько (на практике) важна разница между AC S и просто AC? Чем таким обусловлена трехкратная разница в цене (5300р против 1900р) неужели только из-за пресловутой задержки срабатывания???

из за кондера внутри)))

Gant написал : 3) Коммутация бензогенератора. Нет ли более изящных (и дешевых) решений, нежели эта монструозная конструкция из OT40F3C и навесных полюсов, чтоб рвать нейтраль? При сохранении «защиты от дурака» разумеется...

есть автоматические, что не дешевле)))

насосную б перекинул на другую линию

(всё ИМХО естественно)

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

19.03.2012 в 10:23:21

0

Gant написал : это на усмотрение конкретного подключающего/проверяющего человека

как правило да. В моей практике это всегда 3х25А

1 если будете утапливать в деревянной стене то металл. Под пластик я бы постелил лист оцинковки.

2 Я бы советовал ПВ3 1х6мм2 с опрессовкой наконечниками. Очень облегчит работу. в щитке

3 OT40F3C одного достаточно. Ноль генератора на ГЗШ. Читайте раздел форума по безопасности.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068

4 разница в том что при возникновении утечки по идее селективное УЗО не должно отключаться раньше 30мА групповых.

5 деревянный дом - я бы подумал про молниезащиту. По УЗМ ответ зависит от качества питающей сети.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.03.2012 в 10:47:24

Gant написал : Прошу указать на ошибки

Вы начали не с того конца. Все вопросы, которые вы задали, можно задавать уже после полной разводки всех групповых линий по объекту. Или вы разводку уже сделали?

0
Gant
Gant
Новичок

Регистрация: 18.03.2012

Москва

Сообщений: 7

19.03.2012 в 20:28:01

Neitrinos написал : насосную б перекинул на другую линию

Вы имеете ввиду на другую фазу или под другое УЗО/отдельный автомат? Просто насосная ст. будет простенькая, 0.7-1.5 кВт как я представляю. И по сути на этой линии только она и будет висеть постоянно... ну иногда садовый инструмент может, в перспективе освещение сада.

Neitrinos написал : скорее 20А

Насяльника написал : В моей практике это всегда 3х25А

Вот мне тоже кажется, что 25 логичнее. В конце концов 3*20*220*1,13=14916 Вт Т.е. даже с тремя автоматами на пределе срабатывания я недобираю 84 ватта! ОбЫдно ) Но идею я понял - надо узнавать на месте.

avmal написал : Вы начали не с того конца. Все вопросы, которые вы задали, можно задавать уже после полной разводки всех групповых линий по объекту. Или вы разводку уже сделали?

Да, я понимаю, что разводка линий и установка розеток/выключателй и подключение потребителей можно (и наверное нужно) делать до монтажа щитка. Но вопросы задаю, т.к. хочу заранее обрисовать для себя весь план действий (и весь список закупок), чтобы в процессе работы возникало как можно меньше неопределенностей. Тем более, что щиток планирую собрать дома в свободное время, а его монтаж и разводку сделать "на объекте" в отпуск ) А схемы всех линий с указанием всех соединений и электроустановочных изделий уже нанесены на план дома конечно, но пока только на бумаге.

Про обжим ПВ3 я еще подумаю, но мне кажется для разовой работы проще ПВ1. Только насчет сечения не понял, почему 6? вроде и 4 на 25А с запасом.

Про селективное УЗО тоже не понял рекомендации - стоит ли оно своих денег? (принцип его действия мне понятен, не понятна разница в цене). Т.е. если перефразировать вопрос: допустим на линии стоят последовательно УЗО 30mA и 300mA (не селективное). При токе утечки (скажем, попадание воды в прибор), что будет? 1) сработают оба? 2) сработает любое из них? 3) сработает только 30 mA (ну ток ведь не мгновенно возрастает, т.е. сначала он достигнет 30mA и только чуть позже 300)?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

19.03.2012 в 23:25:32

Gant написал : допустим на линии стоят последовательно УЗО 30mA и 300mA (не селективное). При токе утечки (скажем, попадание воды в прибор), что будет?

Gant написал : 1) сработают оба?

В большинстве случаев Да.

0
Gant
Gant
Новичок

Регистрация: 18.03.2012

Москва

Сообщений: 7

24.03.2012 в 00:13:45

Итак, если подвести итог по первоначальным вопросам:

0) 15 кВт = 3*25А, но нужно проверить у сбытовой компании 1) Щиток можно и пластик, но раз советуют подложить под него металл, значит не все так идеально... буду думать короче 2) В щитке кладем ПВ1 или обжатый ПВ3 6 мм кв. (запас на запас, ну или на вырост) 3) Бензогену подключать проще не получится, можно не рвать нейтраль 4) УЗО селективному - быть! 5) Ценность УЗМ при новой питающей, как я понял, сомнительная. Но хуже то от нее все равно не будет, поставлю наверное все же.

А по предложенной схеме судя по всему принципиальных возражений нет... ;)

Вроде пока всё, всем спасибо!

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

24.03.2012 в 00:57:58

Рисунок вызывает много вопросов. Например: у Вас в штатном режиме есть 3х25А. Условно – 75А по трем фазам. А в аварийном Вы 25А пускаете на те же 3 фазы. Вам не кажется, что что-то нужно отсечь? И зачем Вам столько УЗО? Нет, красиво жить не запретишь, есть деньги – нет проблем. Но, раз у Вас вся разводка под УЗО 30мА, зачем Вам 300мА? А какой смысл в установке УЗМ-51 на пару АВ? У Вас 3-х фазная сеть. Если считаете, что нужна доп защита – защищайте 3 фазы (например: реле контроля трехфазного напряжения 2866064 EMD-FL-3V-400). Или просто выбросьте УЗМ. И как Вы делаете заземление? И почему N не объединяете с РЕ (вроде, ТТ в России не приветствуется)? А как Вы собираетесь делать разводку: в кабель-каналах?

0
Gant
Gant
Новичок

Регистрация: 18.03.2012

Москва

Сообщений: 7

24.03.2012 в 01:37:32

igor1 написал : Условно – 75А по трем фазам. А в аварийном Вы 25А пускаете на те же 3 фазы. Вам не кажется, что что-то нужно отсечь?

Тут я рассчитываю исключительно на здравй смысл пользователей - не надо при питании от генератора включать все подряд. На чайник + холодильник + свет + телевизор + насос гены на 5-6 кВт вполне хватит, а большего в аварийной ситуации и не требуется (отопление основное - твердотопливный котел, а электрика - резерв). Все вышеуказанные потребители разнесены по трем фазам, и другую оптимальную схему я придумать не смог. Если будут советы на сей счет - буду признателен.

igor1 написал : И зачем Вам столько УЗО? Нет, красиво жить не запретишь, есть деньги – нет проблем. Но, раз у Вас вся разводка под УЗО 30мА, зачем Вам 300мА?

Денег (много) нет ))) Иначе бы я этим не занимался. Но экономить на собственной безопасности и удобстве при устройстве проводки на десятилетия вперед смысла не вижу. Случай когда из-за китайской косилки в саду отключается весь дом я хотел бы избежать, поэтому 4 отдельные линии, не так уж много. Ну а двухуровневая защита - это вроде требование ПУЭ (или рекомендация) - особенно при ТТ (а оно вероятно).

igor1 написал : А какой смысл в установке УЗМ-51 на пару АВ? У Вас 3-х фазная сеть. Если считаете, что нужна доп защита – защищайте 3 фазы (например: реле контроля трехфазного напряжения 2866064 EMD-FL-3V-400). Или просто выбросьте УЗМ.

Над этим пока думаю. Я вижу смысл в УЗМ только как защите бытовой техники и электроники, поэтому и стоит оно только на группах розеток. Всякие лампы и ТЭНы более лояльны с скачкам напряжения, как мне кажется. Ну и менее дороги ) А предложенное 3ф реле по-моему слишком уж кучеряво (> 8000р).

igor1 написал : И как Вы делаете заземление? И почему N не объединяете с РЕ (вроде, ТТ в России не приветствуется)? А как Вы собираетесь делать разводку: в кабель-каналах?

По заземлению пока выясняю варианты. Будет либо ТТ либо TN-C-S (столбы новые ставят, наверное заземлены будут). Но в любом случае разделение PEN ведь до счетчика быть должно, а это распред. щит в доме - поэтому отдельно. Проводка да, в кабель каналах, и стальных трубах с пласт. втулками в перекрытиях - тут вроде все строго по ПУЭ )

0
Gant
Gant
Новичок

Регистрация: 18.03.2012

Москва

Сообщений: 7

27.03.2012 в 22:29:01

Кстати может кто сталкивался... у такого вот варианта щитка есть какие-то принципиальные недостатки? По сравнению скажем с тем же ABB Europa http://www.electro-mpo.ru/card6585.html

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

28.03.2012 в 02:27:56

Gant написал : Тут я рассчитываю исключительно на здравй смысл пользователей

Вот уж на что бы не рассчитывал. Да и какая проблема: после вводного 3х25А вести не одну линию, а 2. Или просто, все приоритетные потребители посадить на одну фазу. И, затем, только приоритетную линию переключать на генератор.

Gant написал : Ну а двухуровневая защита - это вроде требование ПУЭ

И где Вы это требование вычитали? Ну, когда только часть потребителей сидит под УЗО 30мА, тогда в этом УЗО (верхний уровень, S, 100 – 500mA) еще есть какой-то смысл (я бы ставил 1 уровень, но все под 30мА). Впрочем, Вам виднее. А, в целом – нормально.