Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 16.07.2011 Набережные Челны Сообщений: 81
#2982758

Сам в электрике абсолютно ничего не понимаю. Друг сделал проект, хочется как-то ужаться по бюджету
Огромное спасибо всем, кто откликнется.



Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Я бы по подобному проекту не стал делать.

Автоматов не слишком ли много? не проще упростить до свет, розетки, сильно загруженные линии. Сколько площадь квартиры?

А почему автоматы по 25А?

Регистрация: 16.07.2011 Набережные Челны Сообщений: 81

Hakamada написал :
Автоматов не слишком ли много? не проще упростить до свет, розетки, сильно загруженные линии. Сколько площадь квартиры?

78 квадратов

Регистрация: 16.07.2011 Набережные Челны Сообщений: 81

DmitryVS написал :
А почему автоматы по 25А?

Без понятия

Регистрация: 16.07.2011 Набережные Челны Сообщений: 81

avmal написал :
Я бы по подобному проекту не стал делать.

Я показал электрикам, хорошим специалистам, но не проектировщикам, они тоже сказали своё фу, но толком не смогли мне объяснить почему.

а почему автомат не перед счетчиком нарушаем - на ПУЭ п. 7.1.64 - рокировка - уже выходит 1P автомат - подешевле

Регистрация: 16.07.2011 Набережные Челны Сообщений: 81

polla написал :
а почему автомат не перед счетчиком нарушаем - на ПУЭ п. 7.1.64 - рокировка - уже выходит 1P автомат - подешевле

Перед счетчиком надо автомат или рубильник, так?

Регистрация: 04.03.2009 Москва Сообщений: 437

Если плита электрическая на кухне то провода 3 на 2.5 будет маловато кмк.
какой мощности лампочки вы будете использовать и сколько? кмк автомата на 6 А будет вполне достаточно.
на силовых розетках везде 25А автомат, зачем? кмк в большинстве случаев будет достаточно 16А - провода целее будут
Еще попросите слаботочку раскидать очень пригодиться по сегодняшним технологиям...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

wolfus написал :
они тоже сказали своё фу, но толком не смогли мне объяснить почему.

Проще всё с нуля сделать, чем выгребать из этого "проекта".
Электроплиты не будет?
Розетки все практически без УЗО.
Номинал автоматов розеточных групп завышен.
Освещение балкона тоже без УЗО ...

Регистрация: 16.07.2011 Набережные Челны Сообщений: 81

BOE написал :
Если плита электрическая на кухне то провода 3 на 2.5 будет маловато кмк.
какой мощности лампочки вы будете использовать и сколько? кмк автомата на 6 А будет вполне достаточно.
на силовых розетках везде 25А автомат, зачем? кмк в большинстве случаев будет достаточно 16А - провода целее будут
Еще попросите слаботочку раскидать очень пригодиться по сегодняшним технологиям...

Газовая поверхность + электродуховка. НЕ плита! 3х2.5 маловато да?
Лампочки энергосберегайки, никаких точечных светильников не будет.
Вот меня и смутили в первую очередь толстенный кабель на ввод и автоматы на 25А, даже моих скудных познаний из гугла хватило на то, чтобы понять, что это много.
Слаботочка там есть, протягивается в гофре вместе с электричеством, ethernet 5 категории.

Регистрация: 16.07.2011 Набережные Челны Сообщений: 81

avmal написал :
Проще всё с нуля сделать, чем выгребать из этого "проекта".
Электроплиты не будет?
Розетки все практически без УЗО.
Номинал автоматов розеточных групп завышен.
Освещение балкона тоже без УЗО ...

Да может и проще, только заказывать в организации + 10-20 К на проект! А к кому еще обратиться не знаю
Вроде всё под УЗО, схема неверна?
Про автоматы все дружно советуют макс.16А, это я понял.
Балкона два шестиметровых, узо вроде тоже на них висит, типа общее на входе

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

wolfus написал :
Газовая поверхность + электродуховка. НЕ плита! 3х2.5 маловато да?

Откуда, в таком случае, у вас на вводе появился автомат 63А? Максимум 25-32А.

wolfus написал :
Вроде всё под УЗО

Только стиральная машина и освещение санузла.

wolfus написал :
Балкона два шестиметровых, узо вроде тоже на них висит, типа общее на входе

Не висит, как и на всех остальных групповых линиях. То, которое на вводе, если только от пожара спасёт, но никак не человека от смертельного удара электрическим током.