Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.03.2012 в 13:17:19

Добрый день! Нужны Ваше мнение и помощь со схемой щитка. Перед тем как создать тему много читал здесь и в др. местах. В результате получилась вот такая схема. Может надо что-то добавить, убрать, исправить?! Очень важно услышать Ваше мнение!

0
Вложение
spiro
spiro
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 193

24.03.2012 в 14:09:18

на баню и в погреб поставьте узо с отсечкой 10мА

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 10:30:28

  1. Выбросить все АВ В25
  2. УЗО заменить на ТИП "А"
  3. АВ на освещение заменить на АВ С10.
  4. ВСЕ линейные АВ заменить на 1П или 1П+Н
  5. Все розетки в сухих помещениях поставить под УЗО №1, во влажных - под УЗО №2, в гараже+гараж. свет - под №3, все освещение (кроме гаража) - под №4.
  6. В бане организовать свой мини-щиток. Далее, куда Вы там электрополы собрались стелить??? В щиток поставить трансформатор 220/12 и все освещение делать 12В.
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.03.2012 в 15:35:16

drdollar написал :

  1. Выбросить все АВ В25
  2. УЗО заменить на ТИП "А"
  3. АВ на освещение заменить на АВ С10.
  4. ВСЕ линейные АВ заменить на 1П или 1П+Н
  5. Все розетки в сухих помещениях поставить под УЗО №1, во влажных - под УЗО №2, в гараже+гараж. свет - под №3, все освещение (кроме гаража) - под №4.
  6. В бане организовать свой мини-щиток. Далее, куда Вы там электрополы собрались стелить??? В щиток поставить трансформатор 220/12 и все освещение делать 12В.

Почему АВ25А выбросить? Почему не пойдут УЗО тип АС? Почему на свет 10А если по расчётам хватит 6А? Это и есть баня с мансардой, т.е. парная, мойка, комната отдыха, мансарда, веранда всё вместе. Тп уложены в парной и мойке. Делать 12 вольт не буду. Почему надо менять АВ2Р на АВ1Р и !Р+Н? Я читал что лучше использовать как раз АВ2Р. На свет в КО и мансарде УЗО ставить не хочу. Чем оно там необходимо? Все внешние линии( гараж и т.д) на схеме под УЗО.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 15:40:45

SAMUR написал : Почему АВ25А выбросить?

потому что не надо они там. Лишние

SAMUR написал : Почему не пойдут УЗО тип АС?

бяки они :) стиралки/ПК/кондеи/и т.п. могут/будут не улавливать

SAMUR написал : Почему на свет 10А

потому, что при 6А выбивает при перегорании лампочки; кабель и выключатели рассчитаны как раз на 10А; при использовании галогенок/ламп ильича есть шанс превысить 1,5 КВт...

SAMUR написал : Тп уложены в парной и мойке. Делать 12 вольт не буду

тьфу, чего раньше не прочитал... :(

0
BOE
BOE
Местный

Регистрация: 04.03.2009

Москва

Сообщений: 437

26.03.2012 в 15:42:17

ну очень мелкая нарезка по группам. так вызывает сомнение необходимость выводить каждый Тп на отдельный автомат. Как вы этим планируете пользоваться (иконостасом из автоматов)?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 15:48:41

BOE, помолиться перед тем как стать на 220 вольт ТП под душем

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.03.2012 в 16:02:27

BOE написал : ну очень мелкая нарезка по группам. так вызывает сомнение необходимость выводить каждый Тп на отдельный автомат. Как вы этим планируете пользоваться (иконостасом из автоматов)?

Каждый ТП на отдельном АВ на случай если один ТП сдохнет, то отключил его, а второй работает. ТАК общегрупповые АВ не нужны?! Просто читал на др. форуме, дык там на них настаивают.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу