пожалуйста про кретикуйте схему щитка нашего месного электрика не хотелось бы згореть
28.03.2012 в 02:20:18
пожалуйста про кретикуйте схему щитка нашего месного электрика не хотелось бы згореть
28.03.2012 в 06:16:41
непонятно только как это все по фазам раскидано
Переделка зарядных устройств и не только
28.03.2012 в 08:37:52
Узо на 32А и 20А меняете на 40А, узо 10А на 25А
28.03.2012 в 08:57:42
А я бы все УЗО на 63 А поставил, а вообще, лучше там где УЗО на единственную группу - заменить связку УЗО+АВ на ДА (диффавтомат 16/10 А 30 мА), ибо абсолютно не логично применять 2 альтернатиыных решения в одном щитке. Либо экономим и ставим 1-2 УЗО на все группы, либо всё питаем через диффавтоматы.
Вообще это не схема, ибо не указаны соединения нулевых проводников, (а это безопасность и работоспособность) и фазных (а это компоновка и равномерность распределения нагрузки по фазам).
Это тупо бессмысленная груда оборудования.
28.03.2012 в 10:43:56
Alexiy написал : Вообще это не схема, ибо не указаны соединения нулевых проводников, (а это безопасность и работоспособность) и фазных (а это компоновка и равномерность распределения нагрузки по фазам). Это тупо бессмысленная груда оборудования.
к сожелению как будет располагатся нагрузка по фазам не знаю но надеюсь что все правильно будет, меня главное интересует дествительно ли эти номиналы автоматов выбраны правильно особенно вводной на кабель 5*6 ВВГнг 380в
Anat78 написал : непонятно только как это все по фазам раскидано
а можете подсказать как грамотно распределить я бы хоть проследил при монтаже
28.03.2012 в 10:48:15
8 !!!!!!! УЗО
29.03.2012 в 02:54:58
SergSB написал : 8 !!!!!!! УЗО
- 5 диф автоматов Итого 13 УЗО Кошмар - полная бредятина. Ваш электрик не понимает зачем нужны УЗО и как их подключать. 3-4 бы хватило и было бы лучше !!!
да я думаю вы правы сегодня юзал по нету пол дня по разным форумам и сайтам смотрел разные схемы и действительно в некоторых схемах даже сложнее чем моя стоит меньшее число узо но проблема вся в том что я не сведущ в вопросе электрики и сколько и какие узо правельней ставить чтоб хоть как то разговаривать с электриком подсказал бы кто пожалуйста очень надо не хотелось бы делать не оправданные затраты
29.03.2012 в 10:06:39
Там где в группе написано дифавтомат, бла бла бла потом написано автомат такой то . Это что имеется ввиду, связка дифавтомата и автомата.если так, то это бред, тк к дифавтомату не нужна защита от сверх токов в лице автомата.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу