29.03.2012 в 17:08:55

Приветствую всех! Имеется двухкомнатная комуналка. Будет меняться вся проводка в квартире, кроме одной комнаты. Нарисовал схемку, посмотрите, пожалуйста, на сколько правильно. Звонил в Петроэлектросбыт, сказали на квартиру всего 3 кВт, поэтому сомневаюсь по поводу вводного автомата, наверное нужен на 20А? Дом сталинский, 4 этажа, квартира на последнем.

0
Вложение
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

29.03.2012 в 18:40:08

S8600 написал : Нарисовал схемку, посмотрите, пожалуйста, на сколько правильно

Нормально.

S8600 написал : сказали на квартиру всего 3 кВт, поэтому сомневаюсь по поводу вводного автомата, наверное нужен на 20А?

16А.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

30.03.2012 в 12:41:20

избыточно. При АВ С25 (а при С20 и подавно) Вам с головой хватит 3 линии розеток: комната, кухня, С/У+коридор. Соответственно, УЗО 16/0,01 можно выбросить, а на эти деньги купить УЗМ.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.03.2012 в 12:57:21

берите узо на 40А. на 63А могут заметно дороже стоить, а после реконструкции вам могут вводной максимум до 32А увеличить (7кВт), так что узо все равно будут защищены. я тоже за узм.

0
Аватар пользователя
S8600

Местный

Регистрация: 27.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

30.03.2012 в 13:23:43

drdollar, т.е. на каждую из линий оставить по одному автомату 16А? Не будет ли постоянно вышибать автомат кухни, при включенных, допустим, чайнике/микроволновке, вытяжке, телевизоре, холодильнике? И вводной автомат тогда ставить 16 или 20?

andrewkhv, ну да, разница в цене около 1000р.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.03.2012 в 13:56:51

сделайте фотку вашего щита, который будете модернизировать (счетчик, пробки). если на лестнице что есть, тоже сфотайте. если все плохо, то более 20А не поставить вводной. 16А автомат не будет у вас выбивать, чайник хоть и мощный, но работает 5 минут.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

30.03.2012 в 14:15:26

S8600 написал : drdollar, т.е. на каждую из линий оставить по одному автомату 16А? Не будет ли постоянно вышибать автомат кухни, при включенных, допустим, чайнике/микроволновке, вытяжке, телевизоре, холодильнике?

10А + 0,4А + 0,1А + 0,1А + 0,2А = ... Из них чайник работает 3,5мин. Холодильник тоже больше выключенным стоит чем включенным (имеется в виду компрессор)... С чего его выбивать то будет?

0
Аватар пользователя
S8600

Местный

Регистрация: 27.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

30.03.2012 в 14:23:09

Ясно. Фото сделаю завтра, как буду там. По поводу УЗМ, какое брать 51М или 51М1?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.03.2012 в 14:45:03

S8600 написал : По поводу УЗМ, какое брать 51М или 51М1?

50М.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

30.03.2012 в 14:45:37

S8600 написал : drdollar, т.е. на каждую из линий оставить по одному автомату 16А? Не будет ли постоянно вышибать автомат кухни, при включенных, допустим, чайнике/микроволновке, вытяжке, телевизоре, холодильнике?

ответили. Не будет (а даже если когда и выбьет - лучше щелкнуть у себя в квартирном, чем лезть в этажный щиток).

S8600 написал : И вводной автомат тогда ставить 16 или 20?

В25... (ну если низзя совсем - В20). При С16 в виде вводного, нет вообще смысла ставить квартирный щиток. Если только 16А - просто диф С16/0,03 поставьте и УЗМ = достаточно.

УЗМ - да хоть 50М - какое дешевле и проще найти берите и не парьтесь ))

0
Аватар пользователя
S8600

Местный

Регистрация: 27.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

30.03.2012 в 14:56:56

Понял, спасибо!

0
Аватар пользователя
S8600

Местный

Регистрация: 27.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

30.03.2012 в 15:53:38

Обновил схему.

И еще вопрос, каким сечением делать разводку в щитке?

0
Вложение
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

30.03.2012 в 16:05:40

  1. ну вообще нежелательно под 1 УЗО и розетки, и освещение...
  2. УЗМ до АВ перенесите
  3. разводка ПВ-3 (ПВ-4) 6 мм. кв. (с запасом) + НШВИ или если жаба давит клещи брать - можете купить отрезок ПВ-1 4 мм. кв.
0
Аватар пользователя
S8600

Местный

Регистрация: 27.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

30.03.2012 в 16:36:42

drdollar, не желательно из-за того, что без света придется до щитка ползти, или по другим причинам?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

30.03.2012 в 16:40:12

ага