Добрый день!
Помогите, пожалуйста, подобрать правильную начинку для квартирного щитка (legrand или abb).
Что есть:
1) дом новостройка-монолит 2) питание трехфазовое. К Этажному щитку подходит кабель пв-3 5х10, далее стоит разъединитель вр-66-30 (ln 100a) 3р, далее счетчик Меркурий 230 art-01 CN 5(60A), далее выключаетель комбинированный вад-2 ln=25A l@n=100mA 3p+n. Пока за этим воткнут временный автомат 16А на одну фазу. Установленная мощность 14кВт при единовременной нагрузке 14 кВА. 3) в квартиру приходит пв-3 5х4 4) в квартире уже проложены следующие контуры (все nym):
а) на кухню (варочная пов-ть + духовой шкаф) 4x5 1 шт б) свет на кухню, ванну и туалет 2х1,5 в) свет на 2 комнаты и балкон 2х1,5 г) розетки 1: ванна, чайник, микроволновка 3х2,5 д) розетки 2: стиральная машина, посудомоечная машина, холодильник 3х2,5 е) розетки 3: закольцованный контур на 2 комнаты 3х2,5 ё) кондиционер 3х2,5 ж) балкон (розетки + теплый пол) 3х2,5
Знаю, что не совсем по стандарту протянул свет в ванну, но пределывать уже поздно.
Теперь по щитку. Ясно, что на 2 контура света надо ставить 10А. На все розетки кроме тяжелой техники 16А. На плиту 25. Что ставить на технику (16 или 20) не совсем понимаю. И, наконец, сколько и каких нужно узо и какой брать входной автомат. Брать планирую p+n (3p+n), прав ли я в этом?
Электропроект не заказывал и, видимо, не планирую, так как на 3 фазы УК перекинет и без него (хотя со скрипом). Насколько я понял, сейчас при мощности