Есть элетрощиток в многоквартирном доме на пакетник приходит только фаза, ноль идёт на прямую на электросчетчик, со счетчика фаза идёт на автоматы. Если выключить только автоматы пакетник не трогать то в розетках контролька нигде не показывает напряжение везде лампочка не горит, но если выключить ещё и пакетник то лампочка в контрольке загорается в том отверстии в розетке где раньше был 0. Если замерить мультиметром между бывшим нулем который теперь фиксируется контролькой как фаза и стояком с холодной водой то показывает примерно 120в. Если мерить в розетке напряжение показывает ноль напряжения нет. Когда включен и пакетник и автоматы (то есть когда просто в нормальном режиме подается напряжение) между нулем и стояком с холодной водой показывает 0. Почитал тут что это может быть банальная наводка, но почему тогда её нет когда включен пакетник?

На время замеров в квартире выключил из сети всё что мог, кроме электроплиты.

Вопрос чисто теоретический, хочу понять откуда берутся 120в. Если наводка то почему в пол фазы ровно и почему она возникает только когда отключаешь пакетник.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

05.04.2012 в 13:24:12

Вообще конечно надо бы чётко схему подключения посмотреть. но очень похоже на то что это не наводка, а фаза "перебигающая на "0" через счётчик. Хотя может и наводка быть от параллельно проходящих проводов, например ввод в соседнюю квартиру.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.04.2012 в 13:26:00

Мегавольт. написал : очень похоже на то что это не наводка, а фаза "перебигающая на "0" через счётчик

Забыли про среднюю точку питания электроплиты.

0
Сергей1971
Сергей1971
Новичок

Регистрация: 05.04.2012

Екатеринбург

Сообщений: 8

05.04.2012 в 13:45:36

Плита на 220в в инструкции написано, заземление выполнено занулением как я понял причём в квартире потому что в щитке земли никакой нет от нашей квартиры да и в доме настоящей земли. Плиту невозможно сейчас отключить для проверки, так как во время ремонта 15 лет назад розетку плиты спрятали глубоко под кухонный гарнитур. Что посоветуете сделать проверить, чем опасно? Как убедится или подтвердить то что счётчик не кидает пол фазы на ноль?

Схема выглядит так, фаза идёт на пакетник, нули от пакетника отрезаны когда то так электрики посчитали что будет лучше хотя вызывали с жалобами на то что свет отключают у всего дома частенько, но это не повлияло не на то что свет перестал вырубаться (само рассосалось после того как дом достроили рядом), не на качество питания вроде как. Фаза так же по диагонали подключена у пакетника как у соседей у которых 4 провода к пакетнику идут, то есть черные провода (как сказал мне электрик фазных) у меня и у них в том же положении, пакетник включен положением точно таким же, то есть по логике ноль пакетником не разрывается. Ноль идёт с общей шины нуля на счетчик, со счётчика ноль идёт на прямую в квартиру, фаза со счётчика идёт к автоматам.

Сейчас не имею доступа к щитку, но то что на автоматы поступает именно фаза можно наверно косвенно подтвердить тем что зимой была куплена неудачная люстра домой и от перегрева 2 раза взрывалась лампа и происходило кз и автоматы срабатывали моментально, если бы к автоматам поступал 0 то я думаю разрыва бы не было, возможно ошибаюсь.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.04.2012 в 14:07:46

Сергей1971 написал : то что на автоматы поступает именно фаза можно наверно косвенно подтвердить тем что зимой была куплена неудачная люстра домой и от перегрева 2 раза взрывалась лампа и происходило кз и автоматы срабатывали моментально, если бы к автоматам поступал 0 то я думаю разрыва бы не было

Ток в рабочем нуле ничем не отличается от тока в фазном проводе. От чего же автомат в нулевом проводе не будет срабатывать?

0
Сергей1971
Сергей1971
Новичок

Регистрация: 05.04.2012

Екатеринбург

Сообщений: 8

05.04.2012 в 14:16:25

avmal написал : Ток в рабочем нуле ничем не отличается от тока в фазном проводе. От чего же автомат в нулевом проводе не будет срабатывать?

Не знал, не разбираюсь в этом, поэтому и спрашиваю. Пытаюсь логически дойти но не всегда получается.

А то что на автоматах фаза может говорить то что если не трогать пакетник? (он во вкл состоянии как бы) а только отключить автоматы контролька не горит в обоих дырочках розетки? Опять же пытаюсь логически дойти если бы автомат разорвал ноль то фаза должна быть в одной из дырок она же напрямую и к тому же счётчик работает в этот момент. Или я не прав?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.04.2012 в 14:20:21

Сергей1971 написал : то что на автоматах фаза может говорить то что если не трогать пакетник? (он во вкл состоянии как бы) а только отключить автоматы контролька не горит в обоих дырочках розетки?

Да.

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

05.04.2012 в 16:12:05

Мегавольт. написал : Хотя может и наводка быть от параллельно проходящих проводов, например ввод в соседнюю квартиру.

ага.а еще и через старые обгаженые пакетники может полфазы приходить.сверху пакетника грязь внутри сажа.вот вам и контролька в две дырочки светится. отключает автомат наводки стекают через квартирных потребятелей в ноль,отключает пакетник где и фаза и ноль рвется,наводки остаются в проводах.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.04.2012 в 16:26:21

нервный написал : ноль рвется

Сергей1971 написал : на пакетник приходит только фаза, ноль идёт на прямую на электросчетчик, со счетчика фаза идёт на автоматы.

//

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

05.04.2012 в 17:48:59

andrewkhv, ТС просто схему не прошарил до конца.ноль скорее рвётся,иначе в двух дырочках одновременно наводкам просто неоткуда взяться. или имеет место быть тяжёлая неисправность о чём ТС не упомянул,значит ея исключаем.

0
Сергей1971
Сергей1971
Новичок

Регистрация: 05.04.2012

Екатеринбург

Сообщений: 8

05.04.2012 в 18:23:31

В двух дырочка одновременно фазу не показывает ни при каких условиях (если только включить выключатель лампочки ну это логично). Если включен в правильном направлении пакетник (так же как у соседей) и включены автоматы фазу показывает справа в дырочке, слева контролька не горит, отключаем автоматы, контролька не горит нигде, но если отключить ещё и пакетник, то фазу начинает показывать в розетке слева, там где как бы ноль когда всё включено. Если в этот момент измерять на стояк с хол водой то из левой дырочки показывает 120в если из правой то 0. Когда всё включено и автоматы и пакетник то из левой дырочки показывает 0, из правой ~220.

Данная схема работала 2.5 года никто не вмешивался, просто делать было нечего и решил тыкнуть что меня удивило. Непонимание меня мучает, не могу понять ну ладно если неправильно разведено допустим всякое возможно, почему пол фазы а не вся фаза тогда, что делит фазу на 2 части. Я уже начал думать что у соседей занулены сетевые фильтры на ноль и с корпусов компьютеров и тв стекает на ноль и каким то образом приходит ко мне и пытается стечь по наименьшему сопротивлению на стояк с водой, но по моему так намного длинее и ерунда надуманная. Начитался тут про устройство сетевых фильтров и блоков питания, можно было бы подумать что в счетчике электроэнергии стоят конденсаторы и каким то образом на ноле создают тоже самое что кидает сетевой фильтр на землю те самые пол фазы, но когда я выключаю пакетник счётчик гаснет и кондеры всё равно не под питанием.

Кстати про 2 фазы в дырочках, давно уже заметил, на работе по крайней мере так же, если взять дешевый сетевой фильтр ну знаете те типа такого http://www.mag4u.ru/img/g/2/4/027804.jpg и если его включить в сеть при выключенном выключателе, то в одном из вариантов он начнёт контролькой показывать фазы в двух дырочках, причем с одной на трубу 220в с другой 110в с земляного контакта 0в между этими дырочками 0в тоесть это одна фаза поделенная на 2, и приборы от такой конструкции не работают само собой, почему так получается тоже интересно узнать, переворачиваешь вилку и не показывает нигде. Вот это наверно как раз наводка я думаю от выключателя. На более дорогих такого нет, даже если без контактная отвертка воет рядом с проводом что в проводе есть напряжение контролька с лампочкой напряжение не показывает нигде.

0