Аватар пользователя
джин

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Подольск

Сообщений: 14

08.04.2012 в 19:47:20

Здравствуйте господа профессионалы. Меня настойчиво принуждают сделать такую схему. Я не профи и не могу понять с нейтралью и заземлением. В доме 2 проводная разводка. если схема не правильная прошу Вас помогите исправить схему.

Все автоматы 2Р Спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
лев

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

08.04.2012 в 20:36:58

На выходе из счётчика ноль пустить сразу через контакты автомата(25А).

0
Аватар пользователя
джин

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Подольск

Сообщений: 14

08.04.2012 в 20:43:44

по началу так и сделал, но человек из электросетей сказал, что так не пройдёт- не опломбируют и дал схему. И я теперь запутался с проводами заземления и нейтрали. Они то меня и смущают в схеме.

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

08.04.2012 в 20:50:21

Вообще-то ноль с местной землей соединять нельзя. Не пойми что, ТТ или ТН-Ц-С

0
Аватар пользователя
лев

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

08.04.2012 в 20:52:54

Должны опломбировывать вводной автомат(32А) и счётчик.

0
Аватар пользователя
джин

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Подольск

Сообщений: 14

08.04.2012 в 21:09:58

ZIDIZ написал : Не пойми что, ТТ или ТН-Ц-С

А как правильно?

лев написал : Должны опломбировывать вводной автомат(32А) и счётчик.

Тем не менее!

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

08.04.2012 в 21:16:20

Я просто не пойму от шины вправо что отходит, провод на зеземляющий контур? У Вас есть контур?

На шину у Вас приходит объединенный PEN, который разделяется на PE и N, РЕ должен идти на заземляющие контакты розеток. Дело в том, что это разделение должно осуществлять до самого первого автомата, но никак не после, как на схеме

0
Аватар пользователя
джин

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Подольск

Сообщений: 14

08.04.2012 в 21:22:42

ZIDIZ написал : Я просто не пойму от шины вправо что отходит, провод на зеземляющий контур? У Вас есть контур?

Да наверное, металл. штырь арматура от столба. Так у соседа.

0
Вложение
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

08.04.2012 в 21:22:45

Также непонятно для чего автомат 32А превращается после счетчика в 25А, почти 2квт лишними не будут

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

08.04.2012 в 21:25:29

Вам нужно определиться какую систему заземления хотите сделать.ТТ или TN-C-S?

0
Аватар пользователя
джин

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Подольск

Сообщений: 14

08.04.2012 в 21:27:34

Автомат не вопрос заменю. А вот с этими PEN не знаю как быть.

дружба написал : Вам нужно определиться какую систему заземления хотите сделать.ТТ или TN-C-S?

Ещё бы понимать чем они отличаются?

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

08.04.2012 в 21:28:31

дружба написал : Вам нужно определиться какую систему заземления хотите сделать.ТТ или TN-C-S?

+1, а имеющаяся схема не имеет права на жизнь

0
Аватар пользователя
джин

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Подольск

Сообщений: 14

08.04.2012 в 21:33:05

ТТ или TN-C-S а самому что проще и правельнее сделать

0
Аватар пользователя
BAD электрbr

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

08.04.2012 в 21:38:15

джин написал : А вот с этими PEN не знаю как быть.

подсоедините к штырю у столба дополнительное заземление 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN -проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

в доме двухпроводка заземление в дом тянуть не надо

0
Аватар пользователя
Pullo

Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владикавказ

Сообщений: 190

08.04.2012 в 21:39:58

мне кажется для часного дома, который от ВЛ питается лучше все таки ТТ. Только контур главное хороший сделать, и УЗО обязательно поставить