Подключать счетчики двумя отдельными нулями под гайку на корпус шитка.
Использовать желтозеленый провод подо что-то. Если Это защитная земля, то автомат недопустим. Если это фаза, то куда? На этаже 3 квартиры. На каждую по фазе. Одна остаётся.В одной из них счётчик внутри (та, что на белом проводе). Остается подъездное освещение?
Dim_CA написал :
Подключать счетчики двумя отдельными нулями под гайку на корпус шитка.
в счётчике 2 нулевых клеммы (электрически - одна), вот обе и подключили, а поскольку не нашли куда приткнуть конец второго провода, то всунули под тот же зажим на щитке. Идиоты.
Да это-то понятно. Да еще многожильная, неоконцованная и на скрутке с моножилой у болта. Поэтому и написал, что "Если отбросить все остальные замечания".
Кстати вот та шина и была на одну квартиру. А при капремонте умники решили сделать её общей.
Кстати есть мысль отрЭзать один синий под счетчиком и прицепить его к другой (на этот раз персональной) шине Н, шобы не связываться лишний раз с этим болтом и не устроить "обрыв нуля".
Я так и хочу. но что бы не срывать пломбу его придется обрезать под счетчиком. Это не вызовет шума со стороны электриков?
Кстати зачем изолированную? Мне кажется бут лучше как раз таки прикрутить прямо на элементы щитка.