helper2008
helper2008
Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

13.04.2012 в 01:18:09

Стоят два здания в 10-15 метрах друг от друга. Между ними висит трёхфазная воздушка. Хочу убрать всё это хозяйство под землю. Вопросы:

  1. Какой глубины рыть траншею?
  2. Какой тип кабеля кидать?
  3. В каком виде его кидать (в трубе, просто в земле)?
  4. Чем засыпать (песок, обычная земля)?

Спасибо.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.04.2012 в 06:17:34

1.70 см 2.Кабель АВБбШв сечение выбирается исходя из нагрузки

  1. Этот можно прямо в землю
  2. 5 см песка или просеянной земли с обеих сторон(можно для защиты добавить защиту в виде поперечно уложенных кирпичей ), потом просто землей. курите http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%B2+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5&clid=48648&lr=11172
0

Переделка зарядных устройств и не только

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.04.2012 в 10:56:33

helper2008 написал :

  1. Какой глубины рыть траншею?

траншею положено рыть 1000-900 мм, далее 300-200 мм подсыпки просеянным песком, кабель змейкой (чтоб температурные деформации не порвали), ещё 200-300 мм песка, сверху расстилаем сигнальную ленту и закапываем вынутым грунтом. В итоге глубина заложения кабеля должна получиться 700 мм. Сигнальную ленту можно заменить на красный сплошной кирпич или на бетонные плитки. Лента существенно дешевле, кирпич/плиты надёжнее защищают от экскаватора и т.п. Если трасса под дорогой, то необходимо под дорогой закладывать асбоцементную трубу с вылетом на 2 м с каждой стороны дороги. В стальной трубе кабель в земле прокладывать запрещено.

helper2008 написал :

  1. Какой тип кабеля кидать?

ВБбШв или АВБбШв

helper2008 написал :

  1. В каком виде его кидать (в трубе, просто в земле)?

Бронированный кабель можно просто так и кидать. Он специально для этого и предназначен. Сейчас модно в 2-стенной ПВД/ПНД трубе класть - существенно повышает надёжность и даже позволяет сначала проложить трубу, а после протянуть/заменить кабель.

helper2008 написал :

  1. Чем засыпать (песок, обычная земля)?

песок или мягкая земля без крупных механических и без химически-активных примесей. Короче, без камней, железяк, стекляшек, деревяшек и химически нейтральная.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.04.2012 в 10:59:05

Alexiy написал : расстилаем сигнальную ленту и закапываем вынутым грунтом

для домашней прокладки на 15 метров не актуально

0

Переделка зарядных устройств и не только

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.04.2012 в 11:05:00

это кирпичи закапывать - перебор, а лента - нормально. Сам видел, как даже чурки её пугаются и копать перестают - бегут - кричат "Хасяина! Там кобель зарытая! Низя копать!!! :)

0
helper2008
helper2008
Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

13.04.2012 в 12:32:24

Всем большое спасибо. А эта лента дорого стоит? И где продаётся? ЛеруаМерлен? Просто эскаваторы там вряд ли без меня будут орудовать. Ну, в ближайшие дцать лет, по крайней мере :-)

А на выходе (вертикально) его надо в какую то трубу засовывать?

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.04.2012 в 12:38:55

Alexiy написал : это кирпичи закапывать - перебор, а лента - нормально.

ладно ладно смоленой доски хватит, а то вдруг через огород идет кабель и хозяин вздумает его вскопать :) Лента сигнальная ЛСЭ "Осторожно кабель" (300 мм, красная, ПЭ, 100 м) 1 235,00 шт.

helper2008 написал : А на выходе (вертикально) его надо в какую то трубу засовывать?

можно без трубы, но лучше ПНД трубу сделать.

0

Переделка зарядных устройств и не только

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

14.04.2012 в 01:38:38

helper2008 написал : Стоят два здания в 10-15 метрах друг от друга.

а какую мощу то передаём и каково назначение зданий и земли? а то тут ща насоветуют...

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

14.04.2012 в 08:12:19

юра Т написал : а какую мощу то передаём и каково назначение зданий и земли? а то тут ща насоветуют...

а никакой разницы нет, все эти нормы для прокладки до 20кВ, а мощность любая

0

Переделка зарядных устройств и не только

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20763

14.04.2012 в 16:24:03

helper2008 написал : А эта лента дорого стоит? И где продаётся? ЛеруаМерлен?

Здесь http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe172.html И9008 - 639 руб.А не

Anat78 написал : 1 235,00 шт.

0

Да, ни фига.

Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

14.04.2012 в 16:45:03

dokar написал : 1 235,00 шт.

это у меня в магазине напротив, а если искать в москвеееееееее.....

0

Переделка зарядных устройств и не только

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу