Стоят два здания в 10-15 метрах друг от друга. Между ними висит трёхфазная воздушка.
Хочу убрать всё это хозяйство под землю.
Вопросы:

  1. Какой глубины рыть траншею?
  2. Какой тип кабеля кидать?
  3. В каком виде его кидать (в трубе, просто в земле)?
  4. Чем засыпать (песок, обычная земля)?

Спасибо.

1.70 см
2.Кабель АВБбШв сечение выбирается исходя из нагрузки

  1. Этот можно прямо в землю
  2. 5 см песка или просеянной земли с обеих сторон(можно для защиты добавить защиту в виде поперечно уложенных кирпичей ), потом просто землей.
    курите

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

helper2008 написал :

  1. Какой глубины рыть траншею?

траншею положено рыть 1000-900 мм, далее 300-200 мм подсыпки просеянным песком, кабель змейкой (чтоб температурные деформации не порвали), ещё 200-300 мм песка, сверху расстилаем сигнальную ленту и закапываем вынутым грунтом. В итоге глубина заложения кабеля должна получиться 700 мм. Сигнальную ленту можно заменить на красный сплошной кирпич или на бетонные плитки. Лента существенно дешевле, кирпич/плиты надёжнее защищают от экскаватора и т.п. Если трасса под дорогой, то необходимо под дорогой закладывать асбоцементную трубу с вылетом на 2 м с каждой стороны дороги. В стальной трубе кабель в земле прокладывать запрещено.

helper2008 написал :

  1. Какой тип кабеля кидать?

ВБбШв или АВБбШв

helper2008 написал :

  1. В каком виде его кидать (в трубе, просто в земле)?

Бронированный кабель можно просто так и кидать. Он специально для этого и предназначен.
Сейчас модно в 2-стенной ПВД/ПНД трубе класть - существенно повышает надёжность и даже позволяет сначала проложить трубу, а после протянуть/заменить кабель.

helper2008 написал :

  1. Чем засыпать (песок, обычная земля)?

песок или мягкая земля без крупных механических и без химически-активных примесей. Короче, без камней, железяк, стекляшек, деревяшек и химически нейтральная.

Alexiy написал :
расстилаем сигнальную ленту и закапываем вынутым грунтом

для домашней прокладки на 15 метров не актуально

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

это кирпичи закапывать - перебор, а лента - нормально.
Сам видел, как даже чурки её пугаются и копать перестают - бегут - кричат "Хасяина! Там кобель зарытая! Низя копать!!!

Всем большое спасибо.
А эта лента дорого стоит? И где продаётся? ЛеруаМерлен?
Просто эскаваторы там вряд ли без меня будут орудовать. Ну, в ближайшие дцать лет, по крайней мере :-)

А на выходе (вертикально) его надо в какую то трубу засовывать?

Alexiy написал :
это кирпичи закапывать - перебор, а лента - нормально.

ладно ладно смоленой доски хватит, а то вдруг через огород идет кабель и хозяин вздумает его вскопать
Лента сигнальная ЛСЭ "Осторожно кабель" (300 мм, красная, ПЭ, 100 м) 1 235,00 шт.

helper2008 написал :
А на выходе (вертикально) его надо в какую то трубу засовывать?

можно без трубы, но лучше ПНД трубу сделать.

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

helper2008 написал :
Стоят два здания в 10-15 метрах друг от друга.

а какую мощу то передаём и каково назначение зданий и земли? а то тут ща насоветуют...

юра Т написал :
а какую мощу то передаём и каково назначение зданий и земли? а то тут ща насоветуют...

а никакой разницы нет, все эти нормы для прокладки до 20кВ, а мощность любая

Переделка зарядных устройств и не только

helper2008 написал :
А эта лента дорого стоит? И где продаётся? ЛеруаМерлен?

Здесь И9008 - 639 руб.А не

Anat78 написал :
1 235,00 шт.

dokar написал :
1 235,00 шт.

это у меня в магазине напротив, а если искать в москвеееееееее.....

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
это у меня в магазине напротив, а если искать в москвеееееееее.....

Интересные у вас места. Топят дровами,...- а напротив "электромонтаж" . Напротив, можно позавидовать, никуда переться не надо.

dokar написал :
Топят дровами,...- а напротив "электромонтаж"

точнее 2 больших склада по продаже электро всего

химтес-электро и Серов-электро, а газ нам каждые выборы обещают так и живем деревня деревней

Переделка зарядных устройств и не только

dokar написал :
Здесь И9008 - 639 руб.А не

ах да она почему дешевле в 2 раза то забыл сказать, а потому что Уже в 2 раза ровно

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
Уже в 2 раза ровно

" На фиг шире ?!" - (приписывают Петру 1) Ну ТС больше, и надо .

главное что тс надо 15 метров а не 100 потому хватит доски

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78, Кабель закапывается на не один десяток лет. Производители бронированных срок службы дают 30лет. Где гарантия сохранности и "информативности", пусть даже просмоленной доски на такой срок ?

моему дому больше 70 лет я все еще откапываю доски от его строительства в огороде практически целые. 30 лет без доступа кислорода это вообще ерунда. Один раз вообще шпалу откопал и на дрова пошла хорошо.

Переделка зарядных устройств и не только

Я бы, на перспективу, в траншею уложил пару труб, если вдруг соседям захочется что-нибудь себе протянуть.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

dokar написал :
И9008 - 639 руб.А не...
1 235,00 шт.

Требуется чтобы лента выступала за крайние кабели на 50 мм. Поэтому для одиночного кабеля ширины 150 мм - более чем достаточно.
Электромонтаж - пафосный магазин. Если хотите сэкономить - ищите где подешевле и обязательно найдёте.

helper2008 написал :
А на выходе (вертикально) его надо в какую то трубу засовывать?

обычно в стальной загнутой трубе из земли на стену выходим, либо в асбоцементной сквозь стенку фундамента.
В принципе, достаточно защитить от механических повреждений надземную часть кабеля стальным уголком или швеллером, если кабель выходит на поверхность стены или опоры.
Вообще, читайте ПУЭ Глава 2.3. и см. типовой альбом 4.407-251 - там всё наглядненько.
Я вам рассказываю как должно быть, а вы уж там решайте, на чём сэкономить под собственную ответственность.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Alexiy написал :
Сейчас модно в 2-стенной ПВД/ПНД трубе класть - существенно повышает надёжность и даже позволяет сначала проложить трубу, а после протянуть/заменить кабель.

Зачем в трубу затягивать бронированный кабель? Нужна ли в этом случае подсыпка песка?

Перец написал :
Зачем в трубу затягивать бронированный кабель? Нужна ли в этом случае подсыпка песка?

чтобы денег больше взять с заказчика
подсыпка нужна всегда, иначе очень вероятны повреждения в следствии подвижек

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
подсыпка нужна всегда,

Даже если вниз 17-20 м песка, почти без включений ?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Перец написал :
Зачем в трубу затягивать бронированный кабель? Нужна ли в этом случае подсыпка песка?

броня кабеля - только от мышей и иногда от шальной лопаты спасает.
труба - повторяю - это дань моде и действительно удобно менять кабель при необходимости. К тому же, кабель испытывает гораздо меньшие нагрузки при деформации почвенных пластов.
правильная подсыпка-подушка - залог долгой и беспроблемной службы кабеля.

Самый ответственный участок - выход кабеля из земли. Именно в этом месте кабель испытывает сезонные деформации в связи с промерзанием почвы, а также при проседании зданий/сооружений. Горизонтальный участок на номинальной глубине в однородном грунте - как правило никаких проблем не доставляет

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

dokar написал :
Даже если вниз 17-20 м песка, почти без включений ?

вы сможете гарантировать, что без включений?
Тогда всё в порядке.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Alexiy написал :
труба - повторяю - это дань моде и действительно удобно менять кабель при необходимости

Вы действительно думаете, что бронированный кабель возможно вытаскивать и затаскивать в закопанную трубу? Если труба конечно не 100 и более см. в диаметре. И потом броня броне рознь.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Перец написал :
бронированный кабель возможно вытаскивать и затаскивать в закопанную трубу?

Я в этом абсолютно уверен. Труба 50 мм - будет вполне достатчно

Перец написал :
броня броне рознь.

БбШв - это ещё Anat78 в самом начале написАл. Никаких иных типов брони не подразумевается.

Alexiy написал :
Я в этом абсолютно уверен.

Сударь какого сечения и соответственно внешнего диаметра( кстати сильно зависит от исполнения и изготовителя) "броняшку" вы имеете ввиду туда сюда затаскивать в такую

Alexiy написал :
Труба 50 мм

? У Вас личный опыт есть ?только не надо ссылок на стандарты и нормативы.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

dokar написал :
? У Вас личный опыт есть ?только не надо ссылок на стандарты и нормативы.

Я как раз и имел ввиду личный опыт.
Да еще когда труба с изгибом выходит на стену дома.