ele-kon написал :
говорят сейчас под землей не проводят,
брехня.
web-rr написал :
Кабель имеет право лежать под землёй.
совершенно верно. Имеет полное право. Лично я много десятков километров кабеля запроектировал для подземной прокладки за последние 10 лет. Все проекты согласованы и выполнены.
web-rr написал :
Но только целый и на глубине 80 см. Вам переделывать нужно.
Уточняю: обычная траншея - глубина кабеля 700 мм от поверхности, а при использовании земли под сельхозугодья - 1000 мм.
Песок и кирпичи - это по вкусу. Вообще-то подушка из песка (либо другого мягкого грунта) требуется. И кирпичи/плиты/сигнальная лента тоже требуется, но тут вы сами себе делаете - можете немного схалтурить и сэкономить.
Сейчас модно кабель в двухстенной трубе ПНД/ПВД - её обычно можно прокладывать даже без песчаной подсыпки и без защитных кирпичей.
Кабель необходимо проложить бронированный ВБбШв или АВБбШв.
Сделайте по уму и забудьте на 30-50 лет. ;)