Songo написал :
Так как есть мнение не ставить УЗО на "систему жизнеобеспечения" (котёл, циркуляционный насос, гидрофор, кондиционер, сплит система)
Это мнение плохо разбирающихся в электро/пожаро безопасности людей на фоне некоторых кривых, опасных пунктов ПУЭ.
журнал Новости электротехники написал :
Владимир Харечко член технического комитета «Электроустановки зданий» Госстандарта РоссииПрактика последних лет показывает, что вводимые в действие главы ПУЭ 7-го издания в терминологическом плане не выдерживают никакой критики и в отдельных случаях могут стать причиной создания электроустановок зданий, смертельно опасных для неквалифицированных пользователей электроэнергии в быту.
Например этих.
ПУЭ-7 Россия написал :
7.1.79. … Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
Не нужно путать частные одноквартирные дома, с неподготовленным обслуживающим персоналом, который еще может продолжительное время отсутствовать с многоквартирными домами, административными зданиями с подготовленным персоналом, который в некоторых случаях присутствует круглосуточно.
ГОСТ Р 50571.3-2009 написал :
Защита от поражения электрическим током
411.3.3 Дополнительная защита
В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с п.415.1 должна быть предусмотрена для:
- штепсельных розеток с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица и которые предназначены для общего применения; и
Примечание 1 - Исключение может быть сделано для:
- штепсельных розеток для использования под наблюдением квалифицированных или обученных лиц, например, в некоторых коммерческих или индустриальных помещениях или
- специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения отдельной единицы оборудования...
Songo написал :
думаю на всё это поставить одно УЗО на 100мА (может это лучше чем ничего).
Правильно думаете, дополню, дифзащита, в идеале в качестве ВДТ согласованного с вышестоящим автоматом, должна ставится на каждую линию так как относится к основным аппаратам защитного отключения!
ПУЭ-7 Россия написал :
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. …
СП 31-110-2003 написал :
Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
А.1.1 Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно применяться в отдельных групповых линиях. …
А.2.1 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, наряду с устройствами защиты от сверхтока относятся к основным видам защиты от косвенного прикосновения, обеспечивающим автоматическое отключение питания.
А.2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты.
Ложно срабатывает только неисправное ВДТ! Неисправное ВДТ нужно менять! Остальные срабатывания ВДТ это кривые руки или защитное отключение ради которых ставят ВДТ!
Songo написал :
Хорошо, а если уехал зимой на "лыжах кататься" на недели 2, а дом сам по себе и выбьет УЗО, отключится отопление, замёрзнут трубы со всеми вытекающими ?
По здравому смыслу лучше замершее отопление, разграбленный дом, чем сгоревший дом или того хуже сгоревшие, пораженные электрическим током люди, животные.
Плохо разбирающиеся в электро/пожаро безопасности еще пишут, что и на бытовые холодильники включенные в обычную штепсельную розетку не нужно ставить дифзащиту, что ни как не стыкуется со здравым смыслом, вроде продукты в холодильнике важней электро/пожаро безопасности.
Для котла как минимум можно поставить GSM сигнализацию для которой как правило ставится автономное питание и, или на время отпуска родственникам, знакомым, соседям дать ключи.