Алексей 22 написал :
Ввод у меня воздушный это определено ВЛ которую тоже проектирую т.е. от основной линии 10кВ делаю отпайку длинной 75 метров и подвожу на КТП, а выход 0,4 кабелем в грунте уже на огороженной территории.
Так не мучь голову, отпаивайся сразу кабелем (охранная зона меньше, проектировать проще, да и 21 век на дворе - по слухам). Через разъединитель на опоре питающей ВЛ. Как тебе этот разъединитель в ТУ не вписали - что сети будут делать при аварии на твоей отпайке - всю линию гасить? Насчет воздушного ввода в КТП - ну его нафиг, крайне неудобен в эксплуатации - его же чистить надо время от времени, а у нас тут не Германия, до 22-го века не почистят...
Алексей 22 написал :
Что касается контура заземления тут пока вопросы есть. Сопротивление контура тоже 4Ом-а?
А ХЗ - я их не проектирую. Смотреть надо не ПУЭ, а методики проектирования + пару-тройку готовых проектов.
Алексей 22 написал :
прямо вокруг установки забить стержни и обвязать?
Так и делается. Но при расчете сопротивления имей ввиду, что тебе и по низкой нужен контур заземления - а там значение сопротивления несколько мешьше (на порядок :)).