Алексей 22
Алексей 22
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 240

09.08.2006 в 11:53:52

Slawa написал : Так и делается. Но при расчете сопротивления имей ввиду, что тебе и по низкой нужен контур заземления - а там значение сопротивления несколько мешьше (на порядок :)).

Ты меня пугаешь, что ещё нужно два отдельных контура, по высокой стороне и по низкой? Слушай а нулевая жила уже берётся с контура заземления? Т.е. судя по схеме в этом случае проводник там будет PEN.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

09.08.2006 в 13:27:21

Алексей 22 написал : Ты меня пугаешь

Ты меня тоже. Счаз напроектируем в он-лайне... :)

Алексей 22 написал : что ещё нужно два отдельных контура, по высокой стороне и по низкой?

Насколько помню конструкции, контур у КТП только один. Да и какой смысл в раздельных контурах, связанных через землю? :)

Алексей 22 написал : Слушай а нулевая жила уже берётся с контура заземления? Т.е. судя по схеме в этом

Ноль берется с трансформатора и заземляется. В зависимости от конструкции сетей, разделение ноля на рабочий и защитный может быть выполнено и в КТП и ниже - выбирай. Я советую прямо в КТП (указать в данных для заказа монтаж в РУ-0,4 кВ ГЗШ на ток 25 кВт, или хотя бы раздельных шин N и РЕ). Дальше - пятипроводка, при необходимости - с повторными заземлениями РЕ.

0
Алексей 22
Алексей 22
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 240

09.08.2006 в 14:54:39

Сасибо всем кто отозвался. Конечно куча вопросов но всё тоже непереспросишь! Надо грызть дальше. Время идет, проект нужен по сроку. Есле на что наткнётесь, буду рад есле дадите знать.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

10.08.2006 в 11:01:27

Slawa написал : Вот, кстати, не разу не видел использования ограждения КТП (подземной части, естественно) в качестве контура заземления.

"1.7.93. Внешнюю ограду электроустановок не рекомендуется присоединять к заземляющему устройству. ... Для исключения электрической связи внешней ограды с заземляющим устройством расстояние от ограды до элементов заземляющего устройства, расположенных вдоль нее с внутренней, внешней или с обеих сторон, должно быть не менее 2 м. Выходящие за пределы ограды горизонтальные заземлители, трубы и кабели с металлической оболочкой или броней и другие металлические коммуникации должны быть проложены посередине между стойками ограды на глубине не менее 0,5 м."

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

10.08.2006 в 11:05:44

Алексей 22 написал : Сопротивление контура тоже 4Ом-а?

"1.7.88. Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью следует выполнять с соблюдением требований либо к их сопротивлению (1.7.90), либо к напряжению прикосновения (1.7.91), а также с соблюдением требований к конструктивному выполнению (1.7.92-1.7.93) и к ограничению напряжения на заземляющем устройстве (1.7.89). ... 1.7.90. Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей."

Явно стоит в траншее кабеля заземлитель устраивать на всю длину...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

10.08.2006 в 13:22:04

Вот такие КТП мы собирали на ЛЭМЗ Обухово.
Страницы из каталога 1996 года прилагаю.
Концевые (путевые) выключатели ставятся на двери и включают сирену при их открытии. Две лампочки ставятся под счётчики для подсветки и обогрева.

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.12.2011 в 19:40:51

Уважаемые специалисты! Помогите пожалуйста получить полную картинку по подстанциям в голове! Сам учился на экономическом - нужного образования не получил( От кол-ва информации в интернете пухнет голова. Проблема следующая: семейству по наследству досталась земля - примерно 5 га. Планируем перевести ее в земли поселений, размежевать и продавать по 6 соток. Занялся сейчас вопросом коммуникаций. За ТУ еще не ходил - земля еще в сх категории, нужных кВт не дадут.. Посоветуйте пожалуйста с чего начать подключение электричества к участку. Я думал о том, чтобы поставить ТП, но очень затрудняюсь в ее выборе. (на сколько я понял есть киосковые, столбовые, блочные, КТП). Все конечно зависит от запрашиваемой мощности, да и от финансовых возможностей. На 5 га всего около 60 участков получится - по идее они все когда-нибудь продадутся и все будут нуждаться в электричестве. Но как я понял установить ТП - стоит огромных денег, поэтому не все так просто.. Подскажите - с чего начать решение этого вопроса?? Заранее спасибо!

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.12.2011 в 14:37:08

ТП будете ставить когда определитесь с требуемой мощностью за счёт конечных потребителей. Чего сейчас-то париться? В моей практике люди покупали и 3 кВт и 75 кВт на участок. У всех запросы и возможности разные. К тому же, будет зависеть от возможностей местных сетей 6-10 кВ, иначе ещё и ВЛ 10 кВ строить будете...

Делите шкуру неубитого медведя! Решайте проблемы по мере их поступления. КТП - вам понадобится утверждённый проект. Самостоятельно вы такой проект вряд ли осилите. Придётся обращаться в проектную организацию...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.12.2011 в 18:19:38

Alexiy написал : ТП будете ставить когда определитесь с требуемой мощностью за счёт конечных потребителей. Чего сейчас-то париться?

С одной стороны Вы правы. С другой стороны получается замкнутый круг - покупатели не купят землю, пока не будут уверены в электричестве, а я не смогу поставить ТП пока не будет конкретных покупателей (не зная запрашиваемые мощности) Здесь нужно действовать на опережение - и строить одну подстанцию сразу большой мощности, или потом модернизировать ее на большее кол-во кВт (не думаю что это возможно), или потом строить 2 подстанцию по мере необходимости..

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

03.08.2015 в 01:32:08

Юрка написал : Вот такие КТП мы собирали на ЛЭМЗ Обухово

А вот такая пятиглавая КТП стоит в центре казани; - http://fotkidepo.ru/?id=photo:1088979

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

03.08.2015 в 01:44:57

mastak написал :

Юрка написал : Вот такие КТП мы собирали на ЛЭМЗ Обухово

А вот такая пятиглавая КТП стоит в центре казани; - http://fotkidepo.ru/?id=photo:1088979

Если не считать что это церковь за КТП стоит...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.