Алексей 22
Алексей 22
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 240

08.08.2006 в 14:51:27

Существуют несколько КТП по исполнению. Какими соображениями воспользоваться для выбра КТП мощностью 25кВА. Не знаю на чём построить свой выбор из мачтовых, столбовых или ещё какие нибудь например киосковый. Есле кто знает подскажите, чем руководствоваться при выборе типа исполнения КТП. Какие и где обычно применяют. В моём случае местность открытая, поле, огороженный участок.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

08.08.2006 в 15:03:26

Алексей 22 написал : Какие и где обычно применяют.

Видел как-то передачу о хоккеисте Овечкине. У него рядом с забором КТП на бетонном столбе. Такие же стоят на железной дороге.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

08.08.2006 в 16:21:52

Алексей 22 написал : Есле кто знает подскажите, чем руководствоваться при выборе типа исполнения КТП.

Суммой цены КТП, монтажа КТП и обслуживания КТП.

Алексей 22 написал : В моём случае местность открытая, поле, огороженный участок.

Киосковая.

0
Алексей 22
Алексей 22
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 240

08.08.2006 в 16:54:40

Скажи а КТП которые устанавливаются на постамент какими считаются? И ещё эти постаменты стандартные или изготавливаются самостоятельно? И какой высоты?

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

08.08.2006 в 21:38:58

Алексей 22 написал : Скажи а КТП которые устанавливаются на постамент какими считаются?

Киосковые.

Алексей 22 написал : И ещё эти постаменты стандартные или изготавливаются самостоятельно?

Это просто строительные плиты на разровненной площадке, с отверстием для ввода кабелей в КТП. Существует несколько стандартных конструкций, без проблем делаются самостоятельно (в смысле, любой строительной бригадой с краном).

Алексей 22 написал : И какой высоты?

Слушай, а как ты это все в эксплуатацию вводить собираешься, не имея проекта электроустановки? ;)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.08.2006 в 22:22:04

Не забывайте еще, что КТП киоскового типа отличаются друг от друга видом вводов - воздух\воздух, кабель\воздух, кабель\кабель ... Сложновато такие переделывать - это надо всю ошиновку менять. Кроме того, они еще отличаются и схемой, и разъединителями и т.д. Тут надо конкретно знать что тебе надо.

0
Алексей 22
Алексей 22
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 240

09.08.2006 в 09:45:34

Slawa написал : Киосковые.

Я в не знаю прав ли ты, просто у меня другая информация, посмотри рисунки. Или я неправильно выразил свои мысли.

Слушай, а как ты это все в эксплуатацию вводить собираешься, не имея проекта электроустановки? ;)

Вот как раз проектом и занимаюсь.

0
Вложение
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

09.08.2006 в 10:05:03

А из каких соображений с воздушным вводом? Со столба кабелем под землей к высоковольтному вводу КТП. Плюс для киосковых существуют разновидности - "проходная" и "оконечная" КТП - это зависит от схемы включения (оконечная - на конце линии, проходная врезается в существующую). Далее - контур заземления не забываем. Вот, кстати, не разу не видел использования ограждения КТП (подземной части, естественно) в качестве контура заземления. А было бы оригинально и экономно.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

09.08.2006 в 10:07:42

Алексей 22 написал : Какие и где обычно применяют.

Мы в Элтехнике серийно собирали КТПн киоскового типа восновном для нефтяников и газовиков, для строителей. Их принципиальная схема есть в старом каталоге Элтехники. Столбового типа собрали только две штуки, имея ввиду железную дорогу. Но в серию они не пошли. А про назначение мачтовых есть здесь: http://www.energotet.ru/price_ktp_tower.htm

0
Алексей 22
Алексей 22
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 240

09.08.2006 в 10:21:58

Slawa написал : А из каких соображений с воздушным вводом? Со столба кабелем под землей к высоковольтному вводу КТП. Плюс для киосковых существуют разновидности - "проходная" и "оконечная" КТП - это зависит от схемы включения (оконечная - на конце линии, проходная врезается в существующую). Далее - контур заземления не забываем. Вот, кстати, не разу не видел использования ограждения КТП (подземной части, естественно) в качестве контура заземления. А было бы оригинально и экономно.

Ввод у меня воздушный это определено ВЛ которую тоже проектирую т.е. от основной линии 10кВ делаю отпайку длинной 75 метров и подвожу на КТП, а выход 0,4 кабелем в грунте уже на огороженной территории.
Что касается контура заземления тут пока вопросы есть. Сопротивление контура тоже 4Ом-а? И есть ли размеры на котором он должен отстоять от самой КТП, или прямо вокруг установки забить стержни и обвязать? В ПУЭ как трудно понятно.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

09.08.2006 в 11:16:28

Алексей 22 написал : Ввод у меня воздушный это определено ВЛ которую тоже проектирую т.е. от основной линии 10кВ делаю отпайку длинной 75 метров и подвожу на КТП, а выход 0,4 кабелем в грунте уже на огороженной территории.

Так не мучь голову, отпаивайся сразу кабелем (охранная зона меньше, проектировать проще, да и 21 век на дворе - по слухам). Через разъединитель на опоре питающей ВЛ. Как тебе этот разъединитель в ТУ не вписали - что сети будут делать при аварии на твоей отпайке - всю линию гасить? Насчет воздушного ввода в КТП - ну его нафиг, крайне неудобен в эксплуатации - его же чистить надо время от времени, а у нас тут не Германия, до 22-го века не почистят...

Алексей 22 написал : Что касается контура заземления тут пока вопросы есть. Сопротивление контура тоже 4Ом-а?

А ХЗ - я их не проектирую. Смотреть надо не ПУЭ, а методики проектирования + пару-тройку готовых проектов.

Алексей 22 написал : прямо вокруг установки забить стержни и обвязать?

Так и делается. Но при расчете сопротивления имей ввиду, что тебе и по низкой нужен контур заземления - а там значение сопротивления несколько мешьше (на порядок :)).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.