16.05.2012 в 21:11:41
Здравствуйте! Тестю в частный дом прокинули 3 фазы (4 провода), собирать электрощит вызывали электрика, я при подключении отсутствовал, так что схемы подключения не знаю. С электрощита выходят розетки, как я понимаю с разных фаз. Так вот в чем загвоздка: если подключить потребитель в 1 розетку, то работать он будет вполсилы, например чайник греет минут 40, но если подключить нагрузку во вторую розетку, то чайник начинает греть нормально, но все равно не в полную силу. Электрик тестю объяснил, что необходимо одну из фаз постоянно держать под нагрузкой. Что то такого я никогда не слышал, правильно ли это? Еще совсем недавно у него сгорел счетсик при подключении двухкиловатной нагрузки.
16.05.2012 в 21:21:00
bush_rus, Первое, что нужно сделать - купить тестер. И померить напряжение во всех розетках. То есть, все фазные напряжения. Потом открыть щит и померить напряжения между фазами. Заодно сфотографируйте щит. Потом найдите что-нибудь похожее на заземлитель ( стальной водопровод или просто железяку забитую в землю) и померьте напряжение между заземлителем и нулем. Контура у вас скорее всего нет...
16.05.2012 в 21:41:11
Контур заземления есть, обязали делать перед подключением 3 фаз, приезжали замеряли заземление.
16.05.2012 в 22:47:21
Отлично! Значит нужно померить напряжение между шинами РЕ и N.
Не, определенно, требование держать одну фазу под нагрузкой - новое слово в электротехнике! Даже интересно.. :a
16.05.2012 в 22:57:24
bush_rus написал : Так вот в чем загвоздка
Творится у вас страшное... :scare:eek: Похоже, что ноль на вводе (или ещё где - поспрашивайте соседей!!!) отгорел. А может и не присоединён. Ток с фазных проводов стекает на заземлитель... Такими розетками пользоваться категорически нельзя! Электрика того даже близко к дому не подпускайте, если здоровье и жизнь вам дороги.
16.05.2012 в 23:11:08
Будем ждать фото щита, уже интересно.
16.05.2012 в 23:58:21
Dale написал : держать одну фазу под нагрузкой
Как в каком-то старом детском кино - "Глушить нельзя, не заведешь!":D А по теме - жуть!
17.05.2012 в 06:31:02
bush_rus написал : Электрик тестю объяснил, что необходимо одну из фаз постоянно держать под нагрузкой.
:))))))))))))))))) смешно, аж .....
Переделка зарядных устройств и не только
17.05.2012 в 09:03:41
bush_rus написал : Так вот в чем загвоздка: если подключить потребитель в 1 розетку, то работать он будет вполсилы, например чайник греет минут 40, но если подключить нагрузку во вторую розетку, то чайник начинает греть нормально, но все равно не в полную силу.
Что-то про такой случай слышал когда работал в сетях. И если не ошибаюсь, то на высокой стороне транса выгорел один предохранитель. Поэтому была такая фигня. Было не в мою смену, рассказывали сменщики ... Вроде так .....
Dale написал : Первое, что нужно сделать - купить тестер. И померить напряжение во всех розетках. То есть, все фазные напряжения. Потом открыть щит и померить напряжения между фазами.
Это то что надо сделать в первую очередь. И практически все станет понятно ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
17.05.2012 в 20:04:56
:applause:- классный электрик, заботится о прибыли своего предприятия.(Проблема на 10kv или ноль на 04).
17.05.2012 в 20:41:59
Ким написал : И если не ошибаюсь, то на высокой стороне транса выгорел один предохранитель. Поэтому была такая фигня.
Не, совсем не то... тогда симптомы другие
17.05.2012 в 20:54:02
Выехать к тестю пока нет возможности. Позвонил ему и сказал чтобы он как можно скорее обратился к нормальным электрикам и что дальнейшая эксплуатация может быть опасной. Всем спасибо за помощь и советы! Постараюсь отписаться в теме как проясниться ситуация и по возможности сделать фото.
20.05.2012 в 16:15:19
Был у тестя, замерял напряжение в розетке - без нагрузки 220 В, с включеным чайником - 97 В, в это время в другой розетке было порядка 310 В. Напрядение между фазами 380 В. Между нулем и землей 0 В. В главном шкафу приходящий ноль сразу соединяется с контуром земли. В дополнительном шкафу вообще не мог разобраться что куда, т.к. все выполнено многопроволочным проводом синего цвета сечением 1,5. Фото шкафа, за сборку которого отдали 12 000 руб. :
20.05.2012 в 16:49:35
bush_rus написал : Был у тестя, замерял напряжение в розетке - без нагрузки 220 В, с включеным чайником - 97 В, в это время в другой розетке было порядка 310 В. Напрядение между фазами 380 В. Между нулем и землей 0 В.
нет ноля со столба, работаете через землю
bush_rus написал : В главном шкафу приходящий ноль сразу соединяется с контуром земли.
вообще то через счетчик(там проверить бы еще контакт)
bush_rus написал : В дополнительном шкафу вообще не мог разобраться что куда, т.к. все выполнено многопроволочным проводом синего цвета сечением 1,5.
минимум 2,5 сечение, но при вашем вводе только 6 квадратов нужно ,тем более разного цвета
bush_rus написал : Фото шкафа, за сборку которого отдали 12 000 руб.
мдаа, за такой то убожество, сам беру всего 2-3 тыс за нормальный трехфазный щит
Переделка зарядных устройств и не только
20.05.2012 в 16:55:03
Anat78 написал : нет ноля со столба, работаете через землю
да и ещё к тому же хреновую.моя земля при нагрузке 5квт всего 15в просаживает. ради эжксперимента проверял