bush_rus
bush_rus
Новичок

Регистрация: 31.03.2011

Липецк

Сообщений: 19

17.05.2012 в 20:54:02

Выехать к тестю пока нет возможности. Позвонил ему и сказал чтобы он как можно скорее обратился к нормальным электрикам и что дальнейшая эксплуатация может быть опасной. Всем спасибо за помощь и советы! Постараюсь отписаться в теме как проясниться ситуация и по возможности сделать фото.

0
bush_rus
bush_rus
Новичок

Регистрация: 31.03.2011

Липецк

Сообщений: 19

20.05.2012 в 16:15:19

Был у тестя, замерял напряжение в розетке - без нагрузки 220 В, с включеным чайником - 97 В, в это время в другой розетке было порядка 310 В. Напрядение между фазами 380 В. Между нулем и землей 0 В. В главном шкафу приходящий ноль сразу соединяется с контуром земли. В дополнительном шкафу вообще не мог разобраться что куда, т.к. все выполнено многопроволочным проводом синего цвета сечением 1,5. Фото шкафа, за сборку которого отдали 12 000 руб. : http://s1.ipicture.ru/uploads/20120520/m20cT3Ej.jpg

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

20.05.2012 в 16:49:35

bush_rus написал : Был у тестя, замерял напряжение в розетке - без нагрузки 220 В, с включеным чайником - 97 В, в это время в другой розетке было порядка 310 В. Напрядение между фазами 380 В. Между нулем и землей 0 В.

нет ноля со столба, работаете через землю

bush_rus написал : В главном шкафу приходящий ноль сразу соединяется с контуром земли.

вообще то через счетчик(там проверить бы еще контакт)

bush_rus написал : В дополнительном шкафу вообще не мог разобраться что куда, т.к. все выполнено многопроволочным проводом синего цвета сечением 1,5.

минимум 2,5 сечение, но при вашем вводе только 6 квадратов нужно ,тем более разного цвета

bush_rus написал : Фото шкафа, за сборку которого отдали 12 000 руб.

мдаа, за такой то убожество, сам беру всего 2-3 тыс за нормальный трехфазный щит

0

Переделка зарядных устройств и не только

витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

20.05.2012 в 16:55:03

Anat78 написал : нет ноля со столба, работаете через землю

да и ещё к тому же хреновую.моя земля при нагрузке 5квт всего 15в просаживает. ради эжксперимента проверял

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

20.05.2012 в 17:02:13

Кстати у вас заземление имеет сопротивление больше 30 ом и это ужасно, видимо всего одна трубочка, сколько за него отдали?:)

витаон написал : 5квт всего 15в просаживает

ну у меня конечно похуже, от 2 кВт на 18 вольт(хотя оно и так проседает сразу на вольт 10), но в 4 ома укладывается:)

0

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

20.05.2012 в 17:08:51

А нашел в чем причина :), в щите не хватает одной перемычки, из-за этого даже реле напряжения сейчас не работает правильно

перекрутите черную жилу с синей изолентой на верх земляной шинки и еще проверьте реле напряжения оно могло сгореть

0

Переделка зарядных устройств и не только

bush_rus
bush_rus
Новичок

Регистрация: 31.03.2011

Липецк

Сообщений: 19

20.05.2012 в 17:11:21

И скажите, обязатель но ли по правилам при вводе соединять ноль и землю? И для чего нужно это реле? Насколько я понял что при перенапряжении вырубает автоматы. Для самообразования интересуюсь.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

20.05.2012 в 17:17:40

bush_rus написал : И скажите, обязатель но ли по правилам при вводе соединять ноль и землю?

при вашей системе нужно

bush_rus написал : И для чего нужно это реле? Насколько я понял что при перенапряжении вырубает автоматы.

если Контролируемые параметры:

  • обратный порядок чередования фаз;

  • пропадание 1 фазы;

  • пропадание 2 фаз. то отключит, бесполезная в доме вещь, тем более уже сгорела вероятно ставить надо было из серии РКН-3

0

Переделка зарядных устройств и не только

bush_rus
bush_rus
Новичок

Регистрация: 31.03.2011

Липецк

Сообщений: 19

20.05.2012 в 17:17:49

Anat78 написал : перекрутите черную жилу с синей изолентой на верх земляной шинки и еще проверьте реле напряжения оно могло сгореть

Снизу после ИЕКа провод уже идет на земляную шинку. И что это за механизм куда ноль подключается (ИЕК который)?

0
bush_rus
bush_rus
Новичок

Регистрация: 31.03.2011

Липецк

Сообщений: 19

20.05.2012 в 17:21:21

И может я плохо понимаю, но мне кажется что при такой системе если отгорит ноль на трансформаторе все будут питаться через мою землю?

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

20.05.2012 в 17:30:28

bush_rus написал : Снизу после ИЕКа провод уже идет на земляную шинку

в этом то и ошибка, надо переделать

bush_rus написал : И что это за механизм куда ноль подключается (ИЕК который)?

расцепитель независимый, для отключения автоматов РН-47

bush_rus написал : если отгорит ноль на трансформаторе все будут питаться через мою землю?

да :), но у вас все равно земля хилая, и на столбах оно все равно повторяется, у вас есть надеюсь на столбе повторное заземление?

0

Переделка зарядных устройств и не только

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу