20.05.2012 в 18:07:32
В общем, вешал крепление велосипеда к потолку в общем коридоре, и одним отверстием пробил проводку. КЗ было, автомат почему-то не сработал. Дом П44 один из самых ранних, проводка скрытая внутри панели. Как решать - разбивать кусок потолка, чинить проводку? как там этот канал идёт? я делал 4 отверстия в 40 см от стены, идущей от щитка к квартире, но попал только в одном месте в путоту перфоратором. остальные мимо, так что я не понял откуда и куда идёт канал, буду благодарен за любую информацию по вопросу. И ещё - хлопка было 2, второй то к чему относится? и почему не выбит оказался автомат освещения?
зы. К счастью вроде только я пострадал. у соседей свет есть:)
20.05.2012 в 18:34:17
vpsa написал : и почему не выбит оказался автомат освещения?
потому что только тепловая там защита
Переделка зарядных устройств и не только
20.05.2012 в 18:36:46
если Вы не опытный электрик ( а судя по вопросу, так и есть), воспользуйтесь собственной идеей - увеличьте отверстие в потолке, где произошло к.з. , отключите автоматы в щитке, и подсвечивая фонарем, проверьте китайской индикаторной отверткой отсутствие фазы на проводах, после чего соедините перебитые провода зажимами VAGO . каналы в плитах перекрытия идут параллельно друг другу, направление канала увидите, когда расширите отверстие в потолке (хотя, в данном случае, это не играет роли). можно вызвать электрика из УК (или по объявлению) . почему было 2 хлопка - хз, смотреть надо, что Вы перебили. автомат не сработал - либо совсем древний и мертвый, либо перебили не нитку освещения, а нитку розеток (или что-то другое)
20.05.2012 в 19:24:22
KSM_EL написал : воспользуйтесь собственной идеей - увеличьте отверстие в потолке, где произошло к.з.
представляете себе размер дыры в панели - чтоб можно было добраться до кабеля, удлинить его и соединить два раза, вкинув кусочек нового кабеля в существующую линию ??Ведь кабель будет внатяжку, вы не сможете его подтянуть, чтоб сделать нормальную скрутку.. можно сделать две дыры в панель - на расстоянии сантиметров 30 друг от друга..В одну вытянуть короткий конец кабеля, в другую - конец подлиннее..Протянуть от дыры к дыре перемычку в панели , сделать две скрутки, и закидать все обратно.. Надо искать что за кабель - откуда-куда-зачем , отключать старый с двух концов, и тянуть новый.. Еще вариант ( если дом кирпичный ) - найти и отштрабить вход кабеля в панель, выход из нее - и старым кабелем как протяжкой затянуть новый.. Не завидую автору..Соседи вам еще долго будут срать под двери...
20.05.2012 в 19:25:17
Долбить в районе злополучного отверстия. Смотреть состояние проводов: окружающие могли быть повреждены дугой. Лечение - от соединения поврежденных каким-либо способом, до перетяжки участка "щиток-дыра" с целью уменьшить число соединений.
20.05.2012 в 19:28:53
В общем, дыру пробил, там 3 провода, 2.25 вроде, люминь. Идут от щитка в направлении люстры коридорной, по диагнали в зелёном пластмассовом рукаве...Я так понимаю 1 - освещение люстры, 1 освещение моей квартиры, и 1 - освещение квартиры соседей? Повреждены все 3, но 1 не до конца, видимо поэтому у соседей свет есть...
20.05.2012 в 19:32:37
vpsa написал : Я так понимаю 1 - освещение люстры, 1 освещение моей квартиры, и 1 - освещение квартиры соседей?
Какая разница, если надо восстанавливать все? Сфотографируйте поле боя.
20.05.2012 в 19:36:11
не встречал, чтобы ввода в квартиру шли в панели перекрытия..
20.05.2012 в 19:53:05
Фотка повреждения. на заднем плане виден 3 провод. пришли аварийные электрики - сказали "тут долго, мы не можем" и ушли. про третий провод сказали - "не повреждён" хотя я чётко вижу повреждение жилы провода.... вот только непонятно, соседский это или нет, т.к. у соседа всё работает. один провод всегда под фазой - освещение люстры, видимо.
20.05.2012 в 19:56:34
vpsa написал : Фотка повреждения.
нормуль все..Доберетесь.Оставьте так до утра.Закройте белым листом А4 на скотч, чтоб зеваки-соседи не заглядывали.Подымитесь часов в 5-00, пока соседи спят - отключите все автоматы, которые найдете, проверите отсутствие напряжения, соедините провода.. тот третий провод тоже надо будет перекусить, удлинить и соединить .. у вас оказывается не пустотелая панель перекрытия, а труба в монолитной панели.. кстати - ваши два хлопка - это два перебитых вами провода.Что непонятного то ?;)
20.05.2012 в 20:03:43
Соединять обычным люминиевым проводом на скрутку, а изолировать лучше термоусадочной лентой?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу