21.05.2012 в 11:32:25
Подскажите, пожалуйста - в частном доме группа розеток подклюяена через дифавтомат. Время от времени он срабатывает. Нагрузка - газовый котел через стабилизатор, зарядка для шуруповерта. Отключил все нагрузки - сработка повторяется. Может сработать через 5 минут, может через 2 часа. Подключил стабилизатор с цифровым индикатором напряжения - напряжение 230-25- вольт. Может ли при превышении напряжения срабатывать дифавтомат?
21.05.2012 в 11:34:17
vik32 написал : Подключил стабилизатор с цифровым индикатором напряжения - напряжение 230-25- вольт. Может ли при превышении напряжения срабатывать дифавтомат?
У IEK как минимум есть дифы которые и на перенапряжение реагируют.
21.05.2012 в 11:42:32
MycopOk написал : У IEK как минимум есть дифы которые и на перенапряжение реагируют.
Даже без нагрузки?
21.05.2012 в 12:11:52
vik32 написал : Даже без нагрузки?
Скорее всего. Сам не использовал, просто в каталоге попадались.
21.05.2012 в 12:18:00
vik32 написал : Может ли при превышении напряжения срабатывать дифавтомат?
есть серии дифов которые электронные, они имеют защиту от повышенного напряжения, марку подскажите какой у вас, проверим, может быть и утечка у вас если это УЗО не оборудовано данной системой
Переделка зарядных устройств и не только
30.05.2012 в 10:44:19
Дифавтомат на фото. Самое интересное, что осенью и зимой, когда в сети напряжение было ниже 220 ( порой до 145 в) проблем не было. ПРоблемы появились когда напряжение стало 230-250 в
30.05.2012 в 10:52:54
на нем же написано напряжение срабатывания 270 вольт, вот тема про него
Переделка зарядных устройств и не только
30.05.2012 в 10:54:03
vik32 написал : Дифавтомат на фото. Самое интересное, что осенью и зимой, когда в сети напряжение было ниже 220 ( порой до 145 в) проблем не было.
Вам прямо на морде написано, что 270В должен держать...
Смотреть надо. При повышении напряжения увеличивается ток на потребителях (и токи утечки тоже). Может срабатывать по превышению тока или по утечке. Если же виноват сам автомат, то выкиньте его на помойку... подобная китайщина может работать как бог ей на душу положит...
30.05.2012 в 11:17:57
Как бы проверить утечку? И с нагрузкой и без нагрузки выбивал. Но неделю назад позвонил электрикам, пожаловался. По зиме на трансформаторе повышали напряжение, т.к. было до 146 в., а сейчас потребление упало, напряжение повысилось. Пообещали переключить назад. Сделали в течение дня. Трое суток и под нагрузкой (до 2 кв.) и без нагрузки - полет нормальный - не выбивает. Кстати, по морде одно, а по теххарактеристике на сайте - другое.
30.05.2012 в 11:29:26
vik32 написал : Кстати, по морде одно, а по теххарактеристике на сайте - другое.
Ну не шмогла 4,5кА. На сайте на снимке 4500 написано... :D
30.05.2012 в 11:48:42
vik32 написал : Кстати, по морде одно, а по теххарактеристике на сайте - другое.
разброс у китайцев большой
Переделка зарядных устройств и не только
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу