Аватар пользователя
vik32

Местный

Регистрация: 10.10.2009

Брянск

Сообщений: 197

21.05.2012 в 11:32:25

Подскажите, пожалуйста - в частном доме группа розеток подклюяена через дифавтомат. Время от времени он срабатывает. Нагрузка - газовый котел через стабилизатор, зарядка для шуруповерта. Отключил все нагрузки - сработка повторяется. Может сработать через 5 минут, может через 2 часа. Подключил стабилизатор с цифровым индикатором напряжения - напряжение 230-25- вольт. Может ли при превышении напряжения срабатывать дифавтомат?

0
Аватар пользователя
MycopOk

Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

21.05.2012 в 11:34:17

vik32 написал : Подключил стабилизатор с цифровым индикатором напряжения - напряжение 230-25- вольт. Может ли при превышении напряжения срабатывать дифавтомат?

У IEK как минимум есть дифы которые и на перенапряжение реагируют.

0
Аватар пользователя
vik32

Местный

Регистрация: 10.10.2009

Брянск

Сообщений: 197

21.05.2012 в 11:42:32

MycopOk написал : У IEK как минимум есть дифы которые и на перенапряжение реагируют.

Даже без нагрузки?

0
Аватар пользователя
MycopOk

Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

21.05.2012 в 12:11:52

vik32 написал : Даже без нагрузки?

Скорее всего. Сам не использовал, просто в каталоге попадались.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

21.05.2012 в 12:18:00

vik32 написал : Может ли при превышении напряжения срабатывать дифавтомат?

есть серии дифов которые электронные, они имеют защиту от повышенного напряжения, марку подскажите какой у вас, проверим, может быть и утечка у вас если это УЗО не оборудовано данной системой

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
vik32

Местный

Регистрация: 10.10.2009

Брянск

Сообщений: 197

30.05.2012 в 10:44:19

Дифавтомат на фото. Самое интересное, что осенью и зимой, когда в сети напряжение было ниже 220 ( порой до 145 в) проблем не было. ПРоблемы появились когда напряжение стало 230-250 в

0
Вложение
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

30.05.2012 в 10:52:54

на нем же написано напряжение срабатывания 270 вольт, вот тема про него http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=66055 так что защищает вас :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

30.05.2012 в 10:54:03

vik32 написал : Дифавтомат на фото. Самое интересное, что осенью и зимой, когда в сети напряжение было ниже 220 ( порой до 145 в) проблем не было.

Вам прямо на морде написано, что 270В должен держать...

Смотреть надо. При повышении напряжения увеличивается ток на потребителях (и токи утечки тоже). Может срабатывать по превышению тока или по утечке. Если же виноват сам автомат, то выкиньте его на помойку... подобная китайщина может работать как бог ей на душу положит...

0
Аватар пользователя
vik32

Местный

Регистрация: 10.10.2009

Брянск

Сообщений: 197

30.05.2012 в 11:17:57

Как бы проверить утечку? И с нагрузкой и без нагрузки выбивал. Но неделю назад позвонил электрикам, пожаловался. По зиме на трансформаторе повышали напряжение, т.к. было до 146 в., а сейчас потребление упало, напряжение повысилось. Пообещали переключить назад. Сделали в течение дня. Трое суток и под нагрузкой (до 2 кв.) и без нагрузки - полет нормальный - не выбивает. Кстати, по морде одно, а по теххарактеристике на сайте - другое.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

30.05.2012 в 11:29:26

vik32 написал : Кстати, по морде одно, а по теххарактеристике на сайте - другое.

Ну не шмогла 4,5кА. На сайте на снимке 4500 написано... :D

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

30.05.2012 в 11:48:42

vik32 написал : Кстати, по морде одно, а по теххарактеристике на сайте - другое.

разброс у китайцев большой

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
MycopOk

Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

30.05.2012 в 12:06:31

vik32 написал : Кстати, по морде одно, а по теххарактеристике на сайте - другое.

Они в двух исполнениях есть, на сайте только один вариант вижу. Возможно они отличаются не только внешне, но и характеристиками :)

0
Аватар пользователя
Hakamada

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Воронеж

Сообщений: 96

30.05.2012 в 13:01:42

Замени на АВВ и не мучай себе голову.

0
Аватар пользователя
vik32

Местный

Регистрация: 10.10.2009

Брянск

Сообщений: 197

30.05.2012 в 13:03:07

Так все-таки как проверить утечку? Отключу нагрузку на клеммах, если сработка - виноват дифф. А если нет - утечка. Как ее определить и найти где?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

30.05.2012 в 13:23:31

vik32 написал : Так все-таки как проверить утечку? Отключу нагрузку на клеммах, если сработка - виноват дифф. А если нет - утечка. Как ее определить и найти где?

Клещами попробовать... Обхватываешь нулевой и фазный провода сразу. Если утечки нет, то должен быть ноль. Если есть, то покажет величину утечки...

0