Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3108657

Дом старый 9-и этажка панельная, проводка в квартирах ал. без заземления. Пару лет назад вроде бы заменили на медную с заземлением в домовом стояке.
Вопрос, судя по фото щитка заземление есть и теперь его можно тянуть в квартиру?

а здесь в левом верхнем углу судя по всему ввод проводки в мою и соседнюю квартиру ?

сколько по москве стоит сейчас подключение автомата на машинку ? и какой взять?

Да теперь у вас 5-проводка, можете тянуть заземление домой
по ценам не скажу Москвы
У нас один автомат поставить 150 руб(без транспорта ), автомат лучше фирмы ABB, легранд, шнайдер

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
Да теперь у вас 5-проводка, можете тянуть заземление домой

фигово

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

SHURIKru написал :
фигово

Упс... Это почему же?

НЕМЕЦ написал :
Упс... Это почему же?

потому что сделан нормальный косметический ремонт до момента как провели новую проводку в подъезде и бомбить заново все -- оооо ужас

до стиралки можно и в плинтусе красиво провести все что нужно, не бойтесь так

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
до стиралки можно и в плинтусе красиво провести все что нужно, не бойтесь так

Вот как раз из-за машинки и появилась эта тема.
Проложил аккуратно кабель по квартире,так как никакому мастеру не доверяю ( проложить- проложат, а вот насчет аккуратности и эстетичности - не будет такого). И встал вопрос о подключении в щитке и обнаружил заземление. теперь и освещение кухни повешу на этот же кабель.

SHURIKru написал :
( проложить- проложат, а вот насчет аккуратности и эстетичности - не будет такого)

ну что так категорично то, все зависит от мастера
Кстати не забывайте про УЗО на стиральную машинку

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
ну что так категорично то, все зависит от мастера
Кстати не забывайте про УЗО на стиральную машинку

значит мне не везет с мастерами
а зачем узо если вроде бы стоит на квартиру (на фото) или это обычный автомат на 25А?. Можно не принимать душ, когда машинка стирает.Розетка будет легранд серии плексор влагозащищенная. (мог ошибиться в названии).
если это не узо то какое поставить?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

SHURIKru написал :
а зачем узо если вроде бы стоит на квартиру

У вас стоит диф автомат, автомат + УЗО в 1 флаконе.

ink_mast написал :
У вас стоит диф автомат, автомат + УЗО в 1 флаконе.

его не хватит на машинку ? вот в чем вопрос.

SHURIKru написал :
если это не узо то какое поставить?

да китайский дифавтомат стоит, на стиральную машину нужно свое УЗО на дифток 10 мА

Переделка зарядных устройств и не только

SHURIKru написал :
его не хватит на машинку ? вот в чем вопрос.

можно и его ставить, но лучше свое , жизнь дороже и душ ни при чем тут(стираете например, а у стиральной машину утечка тока, задели стиральную машину и ванну или еще что железное и все остановка сердца) и не обязательно даже стирать достаточно того что стиральная машина просто включена в розетку

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
можно и его ставить, но лучше свое , жизнь дороже и душ ни при чем тут(стираете например, задели стиральную машину и ванну или еще что железное и все остановка сердца)

сэнкью,буду теперь знать что требовать от электрика

нашел : дифференциальный автомат (УЗО+автомат) 1 фаза + нейтраль 10mA 16А 2м (AC) Legrand и такой же ,но (А). Разница в цене в два раза!!!! почему ?

SHURIKru написал :
Разница в цене в два раза!!!! почему ?

потому что защита не только от переменного тока но и от постоянного, вам такое не надо, оно для электроники

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
потому что защита не только от переменного тока но и от постоянного, вам такое не надо, оно для электроники

я имел ввиду два одинаковых 16а 10ма но у одного в названии буквы аббревиатура (АС) а у другого (А) и разница между ними 2 раза по цене

SHURIKru написал :
я имел ввиду два одинаковых 16а 10ма но у одного в названии буквы аббревиатура (АС) а у другого (А) и разница между ними 2 раза по цене

все верно пишу, разжую:
УЗО типа АС – устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно либо медленно возрастающий.
УЗО типа А – устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно либо медленно возрастающие.
УЗО типа В – устройство защитного отключения, реагирующее на переменный, постоянный и выпрямленный токи небаланса.
УЗО типа S – устройство защитного отключения, селективное (с выдержкой времени отключения). УЗО типа G – то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени. УЗО подразделяются также на устройства без встроенной защиты от сверхтоков и со встроенной защитой от сверхтоков (дифференциальные автоматы).

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
все верно пишу, разжую:
УЗО типа АС – устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно либо медленно возрастающий.
УЗО типа А – устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно либо медленно возрастающие.
УЗО типа В – устройство защитного отключения, реагирующее на переменный, постоянный и выпрямленный токи небаланса.
УЗО типа S – устройство защитного отключения, селективное (с выдержкой времени отключения). УЗО типа G – то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени. УЗО подразделяются также на устройства без встроенной защиты от сверхтоков и со встроенной защитой от сверхтоков (дифференциальные автоматы).

ух ты ,спасибо.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Anat78 написал :
стираете например, а у стиральной машину утечка тока, задели стиральную машину и ванну или еще что железное и все остановка сердца

Так ДСУП нужно делать, ведь с щита притянули РЕ (в составе кабеля для СМ).