Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.06.2012 в 13:51:10

Квартира в старом сталинском доме. Делаем ремонт с заменой всего. До этого был везде аллюминий. Когда-то давно, в пределах 10 лет, в доме заменили подъездный стояк на медь. Земли в стояке нет. По словам местных электриков, нет и не будет. Почему не знаю. Требуется собрать щит при заданных условиях. Вопрос, на сколько реально его сделать надежным, с учетом отсутствия заземления, и какие особенности укзанного щита мне нужно знать, при выборе электрика.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

09.06.2012 в 14:04:35

Да никаких. Собираете, как обычно - на автоматах и УЗО или на дифах. Землю нигде никуда не подключаете и живёте себе. Единственное, что УЗО будут работать не на опережение (ухудшилось состояние проводки - УЗО отшибло), а по факту: пи##нуло кого-нибудь током (совсем немного) из-за плохой проводки - УЗО тут же выключилось.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.06.2012 в 14:46:51

Dimdimych написал : По словам местных электриков, нет и не будет. Почему не знаю.

В многоквартирных домах отродясь заземления не было и не будет. Лучше, чем доверять компетенции местных электриков, сделать фотографии подъездного стояка и выложить на форуме для обозрения.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

09.06.2012 в 18:14:52

avmal написал : В многоквартирных домах отродясь заземления не было и не будет.

avmal, смиритесь: "земля" навсегда прилипла к РЕ, его так называть будут еще тыщу лет в домах любой этажности и квартирности...

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

09.06.2012 в 19:26:46

andrewkhv, Я обычно всегда пишу L, N, PE. Но если знаю, что придётся объяснять неискушённому в технике человеку - тогда называю по-русски: фаза, ноль, земля.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.06.2012 в 21:00:03

Cs-Cs написал : называю по-русски: фаза, ноль, земля

Не надо бы так делать - отсюда и байки о мнении авторитетных мастеров.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

11.06.2012 в 09:52:39

А я что? Авторитет? Гм.. Я стараюсь не делать. Обычно мой подтекст: "вот то, что вы мне в ТЗ называли землёй - на самом деле может называться PE"

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.06.2012 в 10:13:27

Cs-Cs написал : Обычно мой подтекст: "вот то, что вы мне в ТЗ называли землёй - на самом деле может называться PE"

Надо сменить подтекст, чтобы он выглядел примерно так: "вот то, что вы мне в ТЗ называли землёй - на самом деле ДОЛЖНО называться PE". Понятнее будет "неискушённому в технике человеку", если в разговоре называть РЕ "защитным нулём" - и "неискушённый" поймёт и мнение останется авторитетным.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.