12.06.2012 в 13:23:43
Идет ремонт. Буду менять проводку со старого алюминия (панельная малогабаритка ,дом 74 года). Так как живу в ней же, замена проводки поэтапная. Щиток планирую 18 мод, так как больше не влазит в то место, которое я для него отвел в коридоре. Потому использую два дифавтомата (свет и розетки - 6 и 7 группы) на комнату для экономии места. Там замена проводки во вторую очередь. Сейчас ремонтирую ванную и кухню потому там все меняется в первую очередь (первые 5 групп).
Явных косяков в схеме нет?
12.06.2012 в 13:47:34
По поводу УЗО и дифа на свет:в обычной жизни светильники как правило вне зоны доступа непосредственного контакта с корпусом , когда менять нужно лпч отключаем питание.А УЗО может сработать в самый неподходящий момент,осбенно в ванной.и кстати 6А на свет за глаза хватает.
И это пройдёт ...
12.06.2012 в 14:13:37
УЗО на все потребители в ванной комнате строго обязательны. Не вздумайте убирать освещение ванной из под УЗО (как советует serj12).
12.06.2012 в 14:28:41
web-rr написал : Не вздумайте убирать освещение ванной из под УЗО (как советует serj12).
А я чё - я ни чё.Ну сработает УЗО когда Вы намылитесь и привет горячий!А оно Вам надо...
И это пройдёт ...
12.06.2012 в 14:33:32
serj12 написал : А я чё - я ни чё.Ну сработает УЗО когда Вы намылитесь и привет горячий!А оно Вам надо...
УЗО оно сработает просто из любви к вредности или всё же по причине возникновения утечки? А мокрый, намыленный организм, он ведь ка-бы совсем беззащитен перед током... :) Так уж пускай отключится УЗО, но будет жив организм!
12.06.2012 в 15:06:46
serj12 написал : А я чё - я ни чё.Ну сработает УЗО когда Вы намылитесь и привет горячий!А оно Вам надо...
Страшно, наверное, в темноте умирать ...
Kappa Mike написал : Явных косяков в схеме нет?
Сначала сделайте полную схему квартиры, чтобы убедиться, что задуманного щитка будет мало, а потом приступайте к монтажу разводки групповых линий.
12.06.2012 в 15:45:51
avmal, Да вижу, что маловат щиток. Но другой аля 2*13 - буду бится об него всю оставшуюся жизнь по пути в туалет\ванну. Можно было бы купить щиток от Hager на 1*22 мод. (уже было бы повеселее) - дак нет в наличии в Москве
12.06.2012 в 16:50:15
Kappa Mike написал : Да вижу, что маловат щиток. Но другой аля 2*13 - буду бится об него всю оставшуюся жизнь по пути в туалет\ванну.
А почему бы сразу не забить бокс 3х12 и голову использовать не для сцепления на ходу с выступающими приблудами из стен, а по прямому назначению? Установите бокс скрытой установки.
12.06.2012 в 17:22:46
Kappa Mike написал : Явных косяков в схеме нет?
ВДТ не согласованы с вышестоящим автоматом!
Групповые автоматы после обще групповых ВДТ должны быть 2Р или 1Р+N.
На группы только освещения с огромным запасом достаточно 6А.
Групповые автоматы, АВДТ желательно с характеристикой В.
Кабель от распределительных коробок на 2-х клавишные выключатели, регуляторы освещения, светильники управляемые 2-х клавишными выключателями, должен быть 4х1,5 мм2, так как в составе всех групповых линий должен быть РЕ, а для некоторых регуляторов, выключателей с подсветкой бывает нужен нейтральный провод, так что на 2-х клавишные выключатели может понадобится кабель и 5х1,5 мм2.
Не вздумайте с какой либо линии убирать дифзащиту, так как она, по мимо единственной защиты допускаемой нормами в старом жилищном фонде для повышения безопасности, если что укажет на ошибки в подключении жил проводки, а в связке с жилой РЕ в некоторых случаях может защитить от пожара даже при отказе группового автомата.
Так как у Вас старый жилищный фонд с пылью прошлого века в этажных щитах, то, чтоб не стало хуже, чем было, РЕ в этажном щите подключить под индивидуальный зажим к той части щита к которой непосредственно подключен нейтральный провод стояка, а возле розеток, светильников, именно возле розеток, светильников, а не в другом месте, РЕ не подключать, заизолировать, ни в коем случае не обрезать заподлицо. Смежные розетки с защитными контактами нужно ставить только раздельные, а удлинители и тройники использовать без защитных контактов!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
12.06.2012 в 17:49:05
Посититель написал : Групповые автоматы после обще групповых ВДТ должны быть 2Р или 1Р+N.
Это именно "должны быть" или "желательно"? Ориентировался по каталогу Hager (
Плюс подглядел схему у человека с форума , заподозрить которого в невежестве не могу . См тут -
Дифзащиту убирать ни с одной линиии не буду. Тут основная задача - квартирный щит в самом минимуме необходимого. На данный момент в подъездном щитке стоит вот это - моё слева