14.06.2012 в 01:07:46
Подскажите пож-ста наилучший провод/кабель для воздушки, кроме СИПа интересует кабель небольшого сечения стойкий к атмосферным явлениям и солнечному свету.
14.06.2012 в 08:58:33
BAD электрbr написал : Подскажите пож-ста наилучший провод/кабель для воздушки, кроме СИПа интересует кабель небольшого сечения стойкий к атмосферным явлениям и солнечному свету.
Вы уточните для чего он Вам нужен... Если по нормативам, то для воздушки сечение меньше чем у СИПа не полагается. А если для себя на даче лампочку над мангалом повесить, то и обычный ВВГ сойдет...
14.06.2012 в 09:07:09
В каталоге Севкабеля есть кабель ВВСГ(нг) с тросом внутри, для воздушек. сечение - от 1.5 квадратов.
14.06.2012 в 09:25:15
andrewkhv написал : ВВСГ
Интересно, он окромя тросика отличается чем нибудь от ВВГ? Ну и кроме буковки "С" конечно :)
14.06.2012 в 10:24:08
BAD электрbr написал : Подскажите пож-ста наилучший провод/кабель для воздушки, кроме СИПа интересует кабель небольшого сечения стойкий к атмосферным явлениям и солнечному свету.
АВВГ
14.06.2012 в 11:23:52
А чем СИП не нравится??? Я не думаю, что найдете что-нибудь сильно дешевле.
14.06.2012 в 11:27:47
arbuzzzzz написал : А чем СИП не нравится???
подключать его не всегда удобно да и крупноват для сарайчика Как ПУГНП ведет себя на улице, его обычно проще всего купить?
14.06.2012 в 11:29:52
arbuzzzzz написал : А чем СИП не нравится???
сип не бывает меньше 16 квадратов - для лампочки и розетки в сарае явно перебор. он не бывает трехжильным. нужны комплектующие для крепления и сжимы для подсоединения. является проводом, а не кабелем - проблема прокладки не в воздухе.
14.06.2012 в 11:31:38
BAD электрbr написал : Как ПУГНП ведет себя на улице, его обычно проще всего купить?
лежит себе, ждет сдачи на металл после удаления изоляции в костре...
не надо его брать ни для каких целей, он давно запрещен!
14.06.2012 в 11:36:23
andrewkhv написал : Это шутка?
Никаких шуток. Отличный кабель для подключения сарая на даче воздушкой. Естесственно его нужно правильно подвесить.
Или у вас есть конкретные возражения против АВВГ?
14.06.2012 в 11:42:07
andrewkhv написал : не надо его брать ни для каких целей, он давно запрещен!
можно подробнее только не про жилые помещения, а улицу и сарайчики
14.06.2012 в 11:48:07
Dale написал : Или у вас есть конкретные возражения против АВВГ?
Да. Возражения против первой буквы - алюминию не место в современной бытовой проводке.
BAD электрbr написал : можно подробнее
по поводу запрета? что именно? запрещен в 2007 году, кажись. набрал нехилую статистику по пожарам из-за крайне низкого качества жил (сечение и материал ни в какие ворота) и изоляции из вторсырья, которая ощутимо плывет уже при 50 градусах. оно вам надо?
14.06.2012 в 11:50:18
andrewkhv написал : Да. Возражения против первой буквы - алюминию не место в современной бытовой проводке.
Да ну?! Вы Бытовую проводку воздушкой тянете на тросах? СИП тоже в костер тогда за ненадобностью?