Созрел на замену ввода и частично проводки в садовом домике. Ввод поменял на СИП2*16, вводный автомат 40А.
Дальше приключился затык, т.к. нарисовав схему по хотелкам, получил на выходе щиток на 30тыр
Как бы все бюджетно это умять и иметь при этом более-менее неплохую защиту?
Сейчас — жесть, до счетчика 2*2,5, на вводе счетчик 2,5А, два автомата 400В/31,5А, дальше медь 2*1,5, алюминий, плита на скрутках, сварочный аппарат и т.д. Т.е., делать что-то надо в обязательном порядке, а то сгорим. Все это усугубляется позицией предка «2 автомата поставим вместо старых и больше не надо»
Исходные данные:
Дом 3 этажа + подвал + баня + потребители на улице (свет, сортир, насос у колодца).
[*]Подвал - одна группа, в подвале свой щиток на инструмент, сварочник, свет
[*]Баня - одна группа, две лампочки и одна розетка
[*]Улица (два УХЛ, насос, лампочка Ильича в сортир)
После счетчика - С40, УЗМ, УЗО 63/100.
Комплектующие - самые доступные по ценам, скорее всего IEK. Возможно, вводный автомат и УЗО возьму более «брендовое», хотя на «брендовое» УЗО типа S тоже наверное бумажек не хватит.
Розетки на 1 и 2 этажах перетяну nym 3*2.5, сделаю ТТ. На плиту - 3*4 (или 3*6?). Свет останется на двухпроводке. В баню тоже, наверное, кину 3*2,5 если денег на кабель хватит. 3-й этаж останется на двухпроводке пока.
Внимание, вопрос - самый дешевый вариант у меня получается если все группы (10) повесить на иековские АВДТ32 разного номинала. Т.е., не ставить отдельные УЗО и автоматы. Дополнительный плюс — предельная простота монтажа.
Имеет ли право на существование такая схема? Можно ли как-то её упростить/изменить с учетом необходимости жестко экономить? Как-то все умять, без особого ущерба удобству и безопасности. Думаю, может весь свет на один автомат повесить или ещё что... Грубая схема во вложении, гляньте кому не лень Заранее спасибо.
filippov написал :
Розетки на 1 и 2 этажах перетяну nym 3*2.5, сделаю ТТ. На плиту - 3*4 (или 3*6?). Свет останется на двухпроводке. В баню тоже, наверное, кину 3*2,5 если денег на кабель хватит. 3-й этаж останется на двухпроводке пока.
Внимание, вопрос - самый дешевый вариант у меня получается если все группы (10) повесить на иековские АВДТ32 разного номинала. Т.е., не ставить отдельные УЗО и автоматы. Дополнительный плюс — предельная простота монтажа.
Имеет ли право на существование такая схема? Можно ли как-то её упростить/изменить с учетом необходимости жестко экономить? Как-то все умять, без особого ущерба удобству и безопасности. Думаю, может весь свет на один автомат повесить или ещё что... Грубая схема во вложении, гляньте кому не лень Заранее спасибо.
Можно повесить весь свет на одно Узо, а потом уже автоматики по этажам. ( Можно воообще пока узо на свет не ставить, отавьте место в щите, потом воткнете.)
можно повесить все розетки на одно Узо
Цена щита в общем-то не очень и велика, если уменьшить количество АВДТ. В данном случае, я бы их вообще все убрал. Поставил бы вместо них 3 УЗО (улица, баня, подвал) (розетки) (свет), а потом на потребителей обычными однополюсными автоматами.
Что у вас за дом? Что у вас за стены? NUM вообще-то в жилых помещениях использовать нельзя.....
кроме самих гостов, существует правоприменительная практика. и как разъясняется в "новостях электротехники", данный гост не обязывает класть везде нг лс...
andrewkhv написал :
кроме самих гостов, существует правоприменительная практика. и как разъясняется в "новостях электротехники", данный гост не обязывает класть везде нг лс...
Хотите посраться? Сделайте тему и рассказывайте о документах, на которые можно ложить! Именно для таких умников как вы, я спросил у человека - "какие стены?" Каждый сам себе пипец. Никто не будет проверять, какую проводку кладут люди в своих домах. Я могу вообще голым алюминиевым проводом положить и послать "Новости электротехники" далеко в сторону востока.. Более того, я недавно сам сделал человеку проводку в дачном домике АВВГ 2*6, по ЕГО просьбе, потому как у него каждый год снимали провода! И там все сделано надежно, если этот домик и сгорит, то не по вине проводки.
Но люди приходят на форум спросить "как дешево и правильно". Вот в этом ключе и нужно отвечать. Если дом деревянный - класть NUM и ВВГ - крайне неразумно. Правильно - ВВГ нг ls. Но с другой стороны - если дом деревянный - то горит как спичка и задохнуться продуктами горения кабеля человек не успеет. Поэтому лично мое ИМХО - в деревянный дачных домах нужно ложить ВВГнг.
Dale написал :
Что у вас за дом? Что у вас за стены? NUM вообще-то в жилых помещениях использовать нельзя.....
подвал - бетон, первый этаж - кирпич, обшитый внутри деревом, второй - кирпич, обшитый гипроком. перекрытия - дерево.
nym в общем по привычке, можно и ВВГ, на самом деле - что дешевле получится.
avmal написал :
При таком раскладе я бы к "предку" прислушался.
плиту и освещение на один автомат? каким сечением рекомендуете?
avmal написал :
УЗО "втыкать" надо везде в первую очередь - система ТТ
дык вот с двумя автоматами как раз не очень вяжется.
avmal написал :
Это "противопожарное" УЗО, как раз, может быть и лишним при наличии на всех группах диффзащиты 30мА.
я исхожу из необходимости дублировать дифзащиту. учитывая, что почти все электрооборудование старое, токи утечек наверняка будут существенно больше нормативных. сдается мне, что при этом общее УЗО 100ma превратится в более чувствительное.
по поводу объединения розеток уже думал, изначально у меня было УЗО и под ним два автомата по этажам. то же для света. на выходе то на то и получается. 6 девайсов (2 УЗО и 4 АВ + ещё шины на ноль) вместо 4 АВДТ.
основной упор, как я понимаю, на китайское происхождение девайсов?
andrewkhv написал :
ну вот вы и "положили" на гост
Конечно. Чисто экономический расчет. Хотя конечно не только экономический. Каждый дом, каждую будку нужно рассматривать в комплексе и подходить индивудуально. Кроме того, мы электрики, исключаем вариант проводки как причины пожара. А пожарные видят в нас главных поджигателей. Поэтому мы смотрим как кабеля поведут себя во время пожара, а пожарные - как на источник пожара.
Разницы в цене между ВВГ и ВВГнг - нету. А если выбирать производителей, то можно и дешевле найти. NUM - дороже. ВВГне ls - еще дороже, однако разница не настолько велика, чтобы шарахаться от него, как от чумного...
на кабеле тоже бы сэкономить хотелось. розетки перетянуть - уже метров 200 надо, что при использовании ВВГнг-LS дает 7000 рублей. nym 2*2.5 дешевле
господа, а на ДЭК (он же DEKraft) нареканий много, помимо страны происхождения? нашел у них относительно недорогие электромеханические УЗО, думаю может взять пару. легранд, абб и иже с ними не тяну никак.
сильно не присматривался к схеме, но не лучше ли (экономически) затащить на каждый этаж по одному толстому вводу, а уже на этаже его делить на свет/розетки и т.д.?
Russo написал :
сильно не присматривался к схеме, но не лучше ли (экономически) затащить на
каждый этаж по одному толстому вводу, а уже на этаже его делить на свет/розетки и т.д.?
дык там только свет и розетки, а третий этаж вообще делить не буду. думал об этом, но надо ещё и щиток докупать. плюс объединю ещё что-то в щите, хотя и не хочется. наверное, свет 1 и 2 этаж, вывод на улицу с баней.
розетки объединять не выходит, слишком много потребителей.
andrewkhv написал :
домашние серии заметно дешевле. узо 40А 30мА около 1000р
электромеханические? надо будет поискать, хотя все равно дороговато. там, где смотрел - минимум 1500. шнайдер домовой, кажись.
вообще, если вдуматься, то изначально можно поставить поменьше автоматов, с прицелом на будущее (по финансам когда появится возможность) добавить их в щиток и развести линии.
есть только нюанс, что нет ничего более постоянного, чем что-то временное...
andrewkhv написал :
только надо прикинуть даст ли он экономию
не, экономии не получается, скорее наоборот. экономия была бы, если бы и на этажах было деление на группы - существенно меньше концов вниз тянуть. да и то - щиток надо покупать и в основном щите все равно как-то коммутировать.
на АВДТ32 - самый дешевый вариант. другой вопрос, что китайский. но, какбэ, против хорошего китая я ничего не имею. у меня все китайское
что мне не понравилось, по последним данным - АВДТ32 не разрывает ноль. на линии обрывы раз в два дня, так что возможность поиметь фазу на ноле очень даже высокая.
так что уже склоняюсь взять пару узо получше, пару похуже, несколько двухполюсных автоматов и под УЗО оставить пару АВДТ32, уж больно мне их цена нравится.
коммутируется только фаза. здесь же на форуме и вычитал где-то. если не так, то хорошо.
к сожалению, уже не помню где. быстрый поиск дает сообщение Насяльника:
filippov написал :
коммутируется только фаза. здесь же на форуме и вычитал где-то. если не так, то хорошо.
к сожалению, уже не помню где. быстрый поиск дает сообщение Насяльника:
Его измерения говорят лишь о неисправности прибора и ни о чём более.
хех, тогда опять получается, что нет особо доводов против схемы на АВДТ32. десяток обойдутся в 4-4,5 тысячи и при этом каждая группа оказывается под своей собственной дифзащитой. продублировать дом и баню одним УЗО получше - вроде и ничего так..
filippov написал :
тогда опять получается, что нет особо доводов против схемы на АВДТ32. десяток обойдутся в 4-4,5 тысячи и при этом каждая группа оказывается под своей собственной дифзащитой
Значит вышеупомянутый факт их привычной уже неисправности вас даже не напряг?
filippov написал :
хех, тогда опять получается, что нет особо доводов против схемы на АВДТ32. десяток обойдутся в 4-4,5 тысячи и при этом каждая группа оказывается под своей собственной дифзащитой. продублировать дом и баню одним УЗО получше - вроде и ничего так..
А зачем вам своя собственная защита кажой линии? Странно все это. С одной стороны вы пытаетесь уместиться в бюджет, а с другой пытаетесь забить щит излишними дифами и в разы удорожаете его. Зато экономите на третьей жиле. Определитесь уже..
avmal написал :
Значит вышеупомянутый факт их привычной уже неисправности вас даже не напряг?
обязательно напряг. почему привычной? вроде один экземпляр меряли. я так понимаю, что ABB неисправных не бывает?
Dale написал :
А зачем вам своя собственная защита кажой линии? Странно все это. С одной стороны вы пытаетесь уместиться в бюджет, а с другой пытаетесь забить щит излишними дифами и в разы удорожаете его. Зато экономите на третьей жиле. Определитесь уже..
зачем экономлю на жиле? как я по вашему ТТ буду делать?
забить щиток дифами дешевле двух «фирменных» узо с автоматами. собсно, иэковский диф и стоит как автомат с именем. по моей последней прикидке, я обхожусь пятью дифами (2000) и двумя УЗО ДЭК (600) и парой автоматов. но все ещё размышляю, хотя по хорошему сегодня-завтра закупаться надо.
меня больше смущают 30 метров кабеля, идущие по дому после вводного автомата. думаю, мож рядом селективное узо воткнуть, а в щитке общее не ставить?
filippov написал :
забить щиток дифами дешевле двух «фирменных» узо с автоматами.
ваш диф в тозничной точке продажи стоит 10 долларов. вопрос: сколько его себестоимость? вы этому устройству доверяете жизнь. даже за вычетом понтов, фирменные аппараты дороже по себестоимости. с чего бы это?
andrewkhv написал :
даже за вычетом понтов, фирменные аппараты дороже по себестоимости. с чего бы это?
а откуда вы знаете, какая себестоимость у фирменных? сильно подозреваю, что немногим выше. вот статистику по отказам бы посмотреть, тогда и вопросов бы не было. то, что китайские - не фирменные, это не показатель их надежности, а других аргументов я не вижу, честно говоря.
заметьте, что при этом, при достаточном количестве средств, я бы тоже купил что-то лучше, легранд, например.
на одной квартире у меня весь щиток из иэков (правда без дифов), на второй - стоит иэковский диф, несколько иековских автоматов, двухполюсные ABB и Legrand, несколько Астро-УЗО. все работает, периодически проверяется.
filippov написал :
зачем экономлю на жиле? как я по вашему ТТ буду делать?
забить щиток дифами дешевле двух «фирменных» узо с автоматами. собсно, иэковский диф и стоит как автомат с именем. по моей последней прикидке, я обхожусь пятью дифами (2000) и двумя УЗО ДЭК (600) и парой автоматов. но все ещё размышляю, хотя по хорошему сегодня-завтра закупаться надо.
Подсчитайте, сколько будет стоить три УЗО ДЭК (или ИЭК) и семь автоматов.
По поводу растопыривания пальцев о крутизне оборудования - как хотите. "Кому то понтоваться, а кому-то - ехать" ИЭК нормально работает. Есть проблемы с качеством, однако вовсе не те о которых здесь подразумевается. За все время работы с продукцией ИЭК мне не попалось ни одного дефектного УЗО. И ложных срабатываний - тоже, если копнуть глубже, всегда находилась причина.
По хорошему - сделайте нормальную проводку, положите кабеля, поставьте качественные розетки. Это - главное. Не хватит денег - поставьте два автомата и УЗО. А Щит поставите в следующем году.
Dale написал :
За все время работы с продукцией ИЭК мне не попалось ни одного дефектного УЗО. И ложных срабатываний - тоже, если копнуть глубже, всегда находилась причина.
А вы их проверяете?
andrewkhv написал :
как? вы регулярно прогружаете автоматы до сработки и замеряете фактический ток утечки, при котором узо срабатывает? проверяете состояние изоляции?
Можно ссылки на используемое вами оборудование для проверки?
Обычно только кнопкой.
Пару раз с мужиками проверяли от нечего делать, на почве подобных разногласий о производителях. Причем проверяли много, около сотни. Бывает в спорных случаях, когда непонятны причины срабатывания проверяли. Резистором имитируется ток утечки. Примерно 20 mA.
Dale написал :
Обычно только кнопкой.
Пару раз с мужиками проверяли от нечего делать, на почве подобных разногласий о производителях. Причем проверяли много, около сотни. Бывает в спорных случаях, когда непонятны причины срабатывания проверяли. Резистором имитируется ток утечки. Примерно 20 mA.
Ааа, а номинал резистора за кнопкой не смотрите?
И тут речь шла не только про УЗО, а в первую голову об АВ - нагружаете их как-то? Имитируете КЗ?
Постоянно слышишь "я поставил чуть более 9000 иэка и все работает", а когда расспрашиваешь, то аварийных ситуаций, для которых, собственно защитная автоматика и нужна как бе и не было.
Чтобы моя позиция была ясна - хороший китай существует. Но никогда не будет качественного китая для рашки и снг. По той простой причине, что менталитет барыг навязан сверху царем - нахапать и с***аться.
Никогда не было (поплевал) ситуаций, чтобы автомат не сработал. Вот было, что он после срабатывания не заводится - редко, но было. А чтобы не сработал при кз - не было. Кроме того, заметьте в большинстве схем которые тут предлагаются - двух, а то и трехкратная защита от кз. С тепловой защитой все обстоит хуже. И подобрать правильно сложнее, и проверить непросто. А вот защита от кз у ИЭК работает отлично.
По менталитету барыг это относится ко всем фирмам. Европейские и американские барыги ничем не отличаются, проблемы качества их не очень волнуют. Позичия такая-же сделать (продать) и смыться.
FotonBox написал :
Машина, наверное, тоже чери амулет
чери тигго.
в общем, буду брать ИЭК и чуть Дек.
ВТБ! написал :
Десяток диф.автоматов - очень "бюджетно" для садового домика.
бюджетно все равно особо не выходит. сходил купил пока щиток на 36 модулей - самый дешевый был 700 рублей, я взял «дорогой» - за 1000. УЗМ-51М, два УЗО 63/30 - вот уже 4000. автоматы пока не купил, общее УЗО тоже.
основная проблема в том, что потребителей очень много. на первом этаже два бойлера, холодильник, микроволновка, эл. плита, стиральная машина, чайник + бытовые розетки. в подвале сварка и станки, света в общей сложности киловатт на 5, два уличных «дорожных» светильника ватт по 500 и т.д. вешать это все добро на один автомат на 16? у меня уже мысль выкинуть плиту на помойку появилась
стоит мне все таки поставить УЗО за входным автоматом? после него до щитка со счетчиком у меня по дому 30 метров провода тянуть.
filippov написал :
потребителей очень много. на первом этаже два бойлера, холодильник, микроволновка, эл. плита, стиральная машина, чайник + бытовые розетки. в подвале сварка и станки, света в общей сложности киловатт на 5, два уличных «дорожных» светильника ватт по 500 и т.д.
Dale написал :
Никогда не было (поплевал) ситуаций, чтобы автомат не сработал. Вот было, что он после срабатывания не заводится - редко, но было. А чтобы не сработал при кз - не было.
Токи КЗ при этих срабатываниях - тоже величина неизвестная)
Dale написал :
Кроме того, заметьте в большинстве схем которые тут предлагаются - двух, а то и трехкратная защита от кз.
То есть насыщение системы потенциально ненадежными узлами, расположенными в одном и том же месте - это способ увеличить отказоустойчивость? Не знал, не знал
Dale написал :
С тепловой защитой все обстоит хуже. И подобрать правильно сложнее, и проверить непросто.
Как же вы их подбираете?
То есть, если номинал завышен или занижен - это норма? И сгоревшие кабели или постоянно срабатывающий АВ (который еще и не взводится с первого раза) - это допустимо по-вашему?
Dale написал :
По менталитету барыг это относится ко всем фирмам. Европейские и американские барыги ничем не отличаются, проблемы качества их не очень волнуют. Позичия такая-же сделать (продать) и смыться.
Более того, любой бизнес, не ограниченный в своих желаниях, будет "работать" именно по этой формуле. Просто потому, что это бизнес. Однако есть небольшая разница, а именно, что служит сдерживающим фактором - поборы царской випоты или законы и нормы, равные для всех. За нарушение которых можно потерять и имя и компанию.
Так что если завтра Легран или АББ заявит, что отныне их приоритетное направление - снг, то и о них можно будет забыть.
FotonBox написал :
Токи КЗ при этих срабатываниях - тоже величина неизвестная)
То есть насыщение системы потенциально ненадежными узлами, расположенными в одном и том же месте - это способ увеличить отказоустойчивость? Не знал, не знал
Как же вы их подбираете?
То есть, если номинал завышен или занижен - это норма? И сгоревшие кабели или постоянно срабатывающий АВ (который еще и не взводится с первого раза) - это допустимо по-вашему?
Более того, любой бизнес, не ограниченный в своих желаниях, будет "работать" именно по этой формуле. Просто потому, что это бизнес. Однако есть небольшая разница, а именно, что служит сдерживающим фактором - поборы царской випоты или законы и нормы, равные для всех. За нарушение которых можно потерять и имя и компанию.
Так что если завтра Легран или АББ заявит, что отныне их приоритетное направление - снг, то и о них можно будет забыть.
Ну, удачи вам и вашим пассажирам на дорогах! Все-таки, 2 звезды по EuroNcap - это не шутки.
Скажите, вы кроме нездорового бреда в данном посте, можете подкрепить свои высказывания ссылками и документами? Про "потенциальную ненадежность" подробнее, пожалуйста. Что вы пытаетьесь доказать? Что ИЭК нельзя ставить? У Вас хватить смелости и гражданской позиции доказать руководству компании, что они продают некачественную продукцию? Мы с удовольствием почитаем вашу переписку. И если вы сможете аргументированно что-то доказать, я пожму вашу руку и перестану устанавливать эти изделия.
Продукция ИЭК сертифицирована в России. И соответствует тому, что написано в сертфикатах и на корпусах изделий. Хотите вы этого или нет. Конечно, черным тираспольским "автоматам" имеющим только защиту от кз или только токовую доверие выше! А так вам остается только креститься при входе во все помещения в России. Потому, что во всех некоммерческих и большей части коммеческих учереждений ставят ИЭК. А так же в детских садах и школах. Страшно? Мне - нет. Потому, что я знаю - ИЭК отлично работает. И не забываю, что это - одноразовая продукция, о чем говорит цена.
И пусть Легран и АВВ заявляют все, что угодно. А у людей имеющих доход 150-200 долларов в месяц, денег на их продукцию нет и не будет. И это не значит, что этих людей нужно оставлять без электроэнергии.
PS. Перечитайте внимательно форум. Где говорилось про "сгоревшие кабеля"? Про "постоянно срабатывающие автоматы"? Не надо передергивать, некрасиво.
не хочу вас расстраивать, но евронкап тигго не тестировал. тем не менее, в европе машина сертифицирована и продается, что какбэ намекает. продолжать обсуждения авто не намерен.
камрады, вместо переливания воды из пустого в порожнее, ответьте кто-нибудь на вопрос:
стоит мне все таки поставить УЗО сразу за входным автоматом? после него до щитка со счетчиком у меня по дому 30 метров провода тянуть, в т.ч. по дереву и через два перекрытия. думаю, в щитке общее узо не ставить, а поставить на ввод селективное 63/100.
и второй вопрос возник - каким проводом в щитке разводку делать? от счетчика на общий автомат и с общего дальше - на группы, стабилизатор. хочу ещё вольтметр поставить. т.е., на некоторых автоматах будет по два провода. есть клещи для НШВИ, но они жмут только 1*6 или 2*4, а здесь, похоже, больше надо сечение брать? 10мм моножилу взять? или 6мм хватит?
Узо без разницы где ставить. Хотите защитить кабельную линию - только хорошо, ставьте раньше. Но имейте в виду - должен быть доступ в любое время.
Разводку сделайте ПВ1-4мм.
Dale написал :
Скажите, вы кроме нездорового бреда в данном посте, можете подкрепить свои высказывания ссылками и документами?
Фоток горелого иека накопать можно, а что толку? Ваша позиция ясна - "пока не дадите заключение независимых экспертов, о том, что иек г****, я буду их ставить и дальше". Заключений не дам, - это не моя дисциплина.
Dale написал :
Продукция ИЭК сертифицирована в России.
Навальный, Роспил, далее везде, даже обсуждать смешно.
И, если что, я в курсе, сколько пилят электрики в одной из компаний-застройщиков моей дерёвни.
Dale написал :
И не забываю, что это - одноразовая продукция, о чем говорит цена.
Т.е. менять после каждого КЗ\перегрузки\утечки или как? Что вы в это понятие вкладываете?
Dale написал :
А у людей имеющих доход 150-200 долларов в месяц, денег на их продукцию нет и не будет.
Да никто с этим не спорит. Речь про те же больницы-школы-садики и прочую шушеру, финансируемую со скважины, где иек\дэк\энергомера уже давно и сладко откатывают боярам.
В этой теме у человека доход явно не 10 рубликов\месяц, просто состояние "нафиг платить за бренд".
Понимаете ли в чем фишка - вот если бы вы несли юридическую и уголовную ответственность за вашу работу, точку зрения поменяли бы после первого "невзводящегося" АВ. Не говоря уж про пожары и т.п. Увы, имеем то, что имеем.
filippov написал :
не хочу вас расстраивать, но евронкап тигго не тестировал. тем не менее, в европе машина сертифицирована и продается, что какбэ намекает. продолжать обсуждения авто не намерен.
Сереньким по серенькому - это жестко
Вбейте в гугль "euroncap tiggo", много интересного узнаете.
деньги на качественную автоматику проворовываются еще до начала аукционов по тендерам на электромонтажные работы, после аукционов доворовывают, а на оставшиеся копейки покупается пунп и иэк, которые монтируются гастарбайтерами...
FotonBox написал :
;Фоток горелого иека накопать можно
Уважаемый горелого или отработавшего свое АВВ или Siemens и т.п. тоже можно. По основному месту работы этого добра хватает.
По моим наблюдениям - если систематически подвергать перегреву модульный автомат, то умирают все без исключения.
Просто "где тонко там и рвется".
Типовой вариант появления этих страшилок - неисправная старая и давно перегруженная сеть. На которой благополучно умер предыдущий, советский еще, автомат. Куда без проведения ревизии по быстрому запихнули что подешевле. В результате умер и он.
Да и масштабы применения не сопоставимы.
То Авмал
нет это особенность устройства Этой серии. Результат был одинаков на нескольких устройствах.
В отключенном состоянии мегером(500В).
Будет время после выходных проверю еще раз.
по ходу дела возник очередной вопрос. на первом этаже кирпичные стены изнутри обшиты доской (брусок, сверху доска). как правильно делать если проводку убирать под доску? в металлическую трубу? рукав? относится эта проводка к скрытой в дереве или нет?
основная проводка пойдет за плинтусом, видимо, а подъемы к розеткам и спуски к выключателям хочу убрать под доску и сделать врезные выключатели и розетки. коробки установочные металлические поищу.
и ещё что меня смутило - УЗО на потребителей ставить до стабилизатора или после? что-то не соображу, будет ли оно работать если поставить до.
господа, где в С-Пб есть двухполюсные автоматы с характеристикой В на 10 и 16, 32А? вроде все уже облазил. под заказ на 3 недели а мне щит через два дня ставить..