Не могу понять как вычислить показания. Счетчик 3 фазный старого образца подключен через какие то трансформаторы 100/5 3 шт.15 дней назад показания были 1819,0 сегодня 1819,6 в день по моим расчетам трачу 7-8 кВт.Знакомый говорит что при использование трансформаторов надо умножать на коэф 20 но все равно получается не то 0,6*20=12кВт,а должно быть примерно 7*15(дней)=105 кВт. В чем загвоздка.
Учет ведется по 4 цифрам до запятой. После запятой ваты.
Этот счетчик – антиквариат. Срок их проверок 5 лет. По фото не видно, но лет так 20 – 25 он уже должен быть на пенсии.
Показания неточные от того:
1-выслужил срок службы
2-тр. Тока выслужили срок службы
3-уточнить фазировку (возможно и правильно)?
4-класс точности 2
5-правильность подключения (возможно и правильно)
Опломбирован и претензий от энергосбыта нет?
Менять однозначно. А что говорит ответственный за электрохозяйство или собственник? На нем пломба энергосбыта есть? Если помещение в аренде собственник должен быть заинтересован в учете.
До 1996 года однофазные электрические счетчики выпускались с классом точности до 2,5. Но после выхода ГОСТа 6570-96 счетчики стали выпускать с более высоким классом точности - 2,0.
Сегодня счетчики с классом точности 2,5 на очередную госповерку уже не принимают, даже если у них не истек срок эксплуатации. (Срок эксплуатации счетчика составляет не менее 32 лет.) В ближайшее время планируется перевести расчетные электросчетчики еще на более высокий класс точности - 1,0. Это говорит о том, что если вы приобрели счетчик с классом точности 2,0, то на очередную госповерку через 16 лет его возможно не возьмут. Хотя и 16 лет все-таки не малый срок.
Garyver написал :
Загвоздка в больших коэфициентах ТТ
и какой же величины может быт эта ваша "загвоздка"??
12киловатт против ожидаемых 105кВ ?
это 875% погрешности.. неплохая загвоздка..
а если бы там стоял счетчик прямого включения на 100а - то тоже "загвоздка " была бы, и он считал в 8 раз меньше чем на самом деле ??
4eh написал :
и какой же величины может быт эта ваша "загвоздка"??
12киловатт против ожидаемых 105кВ ?
это 875% погрешности.. неплохая загвоздка..
а если бы там стоял счетчик прямого включения на 100а - то тоже "загвоздка " была бы, и он считал в 8 раз меньше чем на самом деле ??
Ток в данной цепи менее 25 А,поэтому и вылезает погрешность.В энергосбыте с такими параметрами потребителя и такими параметрами ТТ договор бы даже не рассматривали.