Не могу понять как вычислить показания. Счетчик 3 фазный старого образца подключен через какие то трансформаторы 100/5 3 шт.15 дней назад показания были 1819,0 сегодня 1819,6 в день по моим расчетам трачу 7-8 кВт.Знакомый говорит что при использование трансформаторов надо умножать на коэф 20 но все равно получается не то 0,6*20=12кВт,а должно быть примерно 7*15(дней)=105 кВт. В чем загвоздка.

все правильно считаете ..коефициент по току 20..
что у вас вообще считает счетчик ? По напряжению у него ТНов нет , случайно ?

Совершенно верно показания умножаем на 20.
Счетчик с трансами в частном доме?
У Вас не СА4У-И678.

Регистрация: 27.09.2009 Йошкар-Ола Сообщений: 77

есть один тен 5кв работает 40-50мин в день, вибростол 0,5 кВт (сумарное время 30мин) растворомешалка 4 кВт (1 час в день)

СА4У остальные символы не помню
[

]()

Учет ведется по 4 цифрам до запятой. После запятой ваты.
Этот счетчик – антиквариат. Срок их проверок 5 лет. По фото не видно, но лет так 20 – 25 он уже должен быть на пенсии.

Регистрация: 27.09.2009 Йошкар-Ола Сообщений: 77

Как быть, не уже ли единственным вариантом остается замена.

Показания неточные от того:
1-выслужил срок службы
2-тр. Тока выслужили срок службы
3-уточнить фазировку (возможно и правильно)?
4-класс точности 2
5-правильность подключения (возможно и правильно)
Опломбирован и претензий от энергосбыта нет?

боец написал :
Как быть, не уже ли единственным вариантом остается замена.

Даже не подлежит обсуждению.
Возможно и только прямого включения без тр. Тока (но Вы так и не уточнили где установлен).

Регистрация: 27.09.2009 Йошкар-Ола Сообщений: 77

Установлен в промышленной зоне.

Менять однозначно. А что говорит ответственный за электрохозяйство или собственник? На нем пломба энергосбыта есть? Если помещение в аренде собственник должен быть заинтересован в учете.

Загвоздка в больших коэфициентах ТТ.Для правильных показаний необходимо чтобы вторичная нагрузка была S2=(0,25...1,0) S2n.

Bladiclab написал :
4-класс точности 2

До 1996 года однофазные электрические счетчики выпускались с классом точности до 2,5. Но после выхода ГОСТа 6570-96 счетчики стали выпускать с более высоким классом точности - 2,0.
Сегодня счетчики с классом точности 2,5 на очередную госповерку уже не принимают, даже если у них не истек срок эксплуатации. (Срок эксплуатации счетчика составляет не менее 32 лет.) В ближайшее время планируется перевести расчетные электросчетчики еще на более высокий класс точности - 1,0. Это говорит о том, что если вы приобрели счетчик с классом точности 2,0, то на очередную госповерку через 16 лет его возможно не возьмут. Хотя и 16 лет все-таки не малый срок.

Garyver написал :
Загвоздка в больших коэфициентах ТТ

и какой же величины может быт эта ваша "загвоздка"??
12киловатт против ожидаемых 105кВ ?
это 875% погрешности.. неплохая загвоздка..
а если бы там стоял счетчик прямого включения на 100а - то тоже "загвоздка " была бы, и он считал в 8 раз меньше чем на самом деле ??

Bladiclab написал :
но лет так 20 – 25 он уже должен быть на пенсии.

Берите выше, 84-ого года!

4eh написал :
Срок эксплуатации счетчика составляет не менее 32 лет.

Скоро в утиль.

4eh написал :
и какой же величины может быт эта ваша "загвоздка"??
12киловатт против ожидаемых 105кВ ?
это 875% погрешности.. неплохая загвоздка..
а если бы там стоял счетчик прямого включения на 100а - то тоже "загвоздка " была бы, и он считал в 8 раз меньше чем на самом деле ??

Ток в данной цепи менее 25 А,поэтому и вылезает погрешность.В энергосбыте с такими параметрами потребителя и такими параметрами ТТ договор бы даже не рассматривали.