Заявленные возможности для Mastech ():
Измерение постоянного напряжения.
Измерение переменного напряжения.
Измерение переменного тока.
Измерение сопротивления.
Прозвонка проводников.
Проверка диодов.
Проверка сопротивления изоляции с приставкой 261.
У меня вопросы:
Стоит ли их брать для дома. Задача -- использование в быту как недорогого мультиметра (напряжение в розетках померить, прозвонить проводники) с возможностью померить ток и понять, не врет ли счетчик.
Судя по внешнему виду и индексу модели, делает их один и тот же производитель. Стоит ли брать вдвое более дорогой Mastech? Есть ли у Mastech и "Ресанты" разница?
Bladiclab написал :
У меня 266C DIGITAL CLAMP METER.
Нет звуковой прозвонки. Но положение для замера тока 20А, 200А, 1000А. Также меряет температуру.
Всю зиму отработали у дежурных электриков на прогреве бетона. Практически постоянная работа. Никаких нареканий. Показания сходятся с несколькими измерительными приборами. Цену не помню, но недорого.
Тоже долгое время пользовался M266C с приставкой-мегаомметром. Для дома, для семьи - вполне годится.
Сейчас пользуюсь Sanwa DCL1200R в качестве клещей, указателя фазы, мультиметра и псевдо-человека для грубой проверки УЗО. Но это уже не бюджетный вариант
Работают уже лет 10, лежат всегда в машине (с прочим инструментом) - жару, холод терпят. Глюков никаких, дешевые - не жалко. Поверку проходят ежегодно - отклонений нет, иначе сертификат бы не выдавали ))
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли токовыми клещами Ц91 изготовленными 1965 году померить постоянный ток или они только расчитаны на переменку? Спасибо!
sergey1973 написал :
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли токовыми клещами Ц91 изготовленными 1965 году померить постоянный ток или они только расчитаны на переменку? Спасибо!
- 500 руб. Охват довольно большой - можно даже 2-дюймовую трубу охватить чтоб замерить - не скручивает ли кто счётчик...
и сразу к ним приставка-мегометр М261 - 400 руб.
а нафига такая точность?
Вы хоть раз пробовали измерить ток на реальном объекте? Он же постоянно меняется, так что любое значение будет приблизительным.
Кстати, DT-337 присутствует в госреестре средств измерений? Нет?
да по большому то счету точности до 0,1А мне достаточно, так что вариант Mastech MS2101 вполне мне подходит. Нужно будет поискать его в местных лабазах, боюсь только цену за него заломят далеко не 1500руб ((
MycopOk написал :
Только измерение этой приставкой требует определенных навыков
Вообще-то любое измерение требует определённых навыков, но в этой приставке нет ничего сверхъестественного - воткнул в прибор, выставил предел измерений, присоединил провода, включил приставку и нажал на кнопку.
результаты можно зафиксировать кнопкой HOLD на приборе
Не сложнее, чем стрелочным мегометром мерить.
Новиков написал :
Спасибо. А проверяли его по другим приборам?
3 года пользуюсь 226м Мастехом - дешево и сердито) вольтаж/прозвонка - отлично, как токовые клещи - на 4ку (имхо, периодически глючат)
п.с. думаю так из-за расхождения с поверенными заводскими клещами, но они тоже китайские. хз, короче
MycopOk написал :
AC/DC вряд-ли сильно дешевые есть.
Взял AC/DC Флюк 317 за 3000р. Добротные, достаточно точные - вроде неплохой прибор, приятный в использовании. Из недостатков тиховат зуммер прозвонки, но после Ц4501 совсем другое дело
KSM_EL написал :
из-за расхождения с поверенными заводскими клещами
Знаю я, как у нас поверяли. Явных мехповреждений на глаз нет (что стрелка заедает это пофиг ), печать шлёпнут и гуляй...
Юзал несколько мультиметров этой конторы - у всех нечётко работал переключатель. Такого не было даже на моём грошовом показометре Мастеч 832, а ему лет 10 и постоянно юзается.
MycopOk написал :
TrueRMS с автовыбором U-R и низким сопротивлением в этом режиме у меня есть отдельно
Для монтажа удобно когда в одном флаконе. Автовыбор U-R тоже есть, AC/DC. В электронику с ними не полезешь, но для монтажа и диагностики силы вполне достаточно.
Приехала зверюка.
После M266C которые раньше были и DCL1200R которые сейчас, кажутся карликовыми, хотя при том увесистые заразы
Пока особо не проверял на точность. Сразу после включения в режиме тока обязательно какие-нибудь циферки есть - надо обнулять.
И еще гнусно верещат прежде чем отключиться по таймауту
Интересный приборчик. Обнулять начальные показания на постоянном токе необходимо для компенсации балансировки измерительного моста Холла и компенсации внешних постоянных магнитных полей (например магнитного поля Земли)
ksiman написал :
Обнулять начальные показания на постоянном токе необходимо для компенсации балансировки измерительного моста Холла и компенсации внешних постоянных магнитных полей (например магнитного поля Земли)
Ну это-то понятно
Здесь и на переменке нужно немного, хотя конечно не так сильно как на постоянке.
У вас есть фиксация MAX показаний. А для чего, если не секрет? Кроме пуска двигателей даже и не приходит ничего в голову. Может предохранители (т.е. жуки) калибровать можно?
А может можно воткнуть в розетку в 12.00 сегодня, а завтра, в 12.00 узнать причину от чего лампочки дохнут? За какое время они показывают результат? Извините если гупость, но уж сильно любопытно.
Joki5 написал :
У вас есть фиксация MAX показаний. А для чего, если не секрет? Кроме пуска двигателей даже и не приходит ничего в голову. Может предохранители (т.е. жуки) калибровать можно?
Не уверен, что мои годятся для замера пусковых токов - думаю нужны побыстрее.
А вот замерять в нескольких местах разом иногда нужно
Кстати, хотелось бы узнать, какие клещи успевают померить токи стартера?? АРРА30 не успевает, машинка быстрей заводится. Хотя, щас зима и стартер подольше крутит, надо попробовать, если прибор не замёрзнет.
Спасибо, но как то за "возможно" пятёрку отдавать жалко!!
Да, ещё вопросик; Если при измерении тока, на дисплее показался знак "минус", а до этого его не было, это значит - ток побежал в другую сторону?? Просто не давно мерил ток зарядки АКБ на машинке, и при подключении нагрузок, циферки менялись и потом высветился "минус". Я понял, что гена умирает и не может обеспечить достаточное энергоснабжение, и начинает сосать с АКБ.
DED написал :
Просто не давно мерил ток зарядки АКБ на машинке, и при подключении нагрузок, циферки менялись и потом высветился "минус". Я понял, что гена умирает и не может обеспечить достаточное энергоснабжение, и начинает сосать с АКБ.
В теории если генератор выдает меньше чем нужно для заряда (например на низких оборотах), он должен отключаться реле обратного тока (или что там в современной технике - не знаю - последние знания, полученные в этой области относятся к 70ым годам).
DED написал :
Да, ещё вопросик; Если при измерении тока, на дисплее показался знак "минус", а до этого его не было, это значит - ток побежал в другую сторону?? Просто не давно мерил ток зарядки АКБ на машинке, и при подключении нагрузок, циферки менялись и потом высветился "минус". Я понял, что гена умирает и не может обеспечить достаточное энергоснабжение, и начинает сосать с АКБ.
На оборотах холостого хода ни один автогенератор не даст своего номинального тока. Немного подгазуйте и минус сразу пропадёт
MycopOk написал :
В теории если генератор выдает меньше чем нужно для заряда (например на низких оборотах), он должен отключаться реле обратного тока (или что там в современной технике - не знаю - последние знания, полученные в этой области относятся к 70ым годам).
Так-то на снимке модель без DC-клещей, UT201 (UT202). Пользуюсь UT203 третий год. Косяков не замечал. Компактны, по точности измерения претензий нет. За те деньги, что просят за них на Dealextreme - самый цимес.