Не могу понять следующую ситуацию:
C момента строительства дома( 6 лет прошло) стояло УЗО и никогда не было ложных срабатываний. И в один прекрасный день его выбило( И оно не возводилось), при этом никаких явных причин нет( Ничего перед тем как выбило не меняли, новые электроприборы не покупали, никаких других подобных вещей также не было). Чтобы не сидеть без света нам подключили всё в обход УЗО. И несколько месяцев всё работало отлично.
Теперь непосредственно к тому что удалось выяснить:
Подключил УЗО, проверил работоспособность(УЗО исправно). УЗО не возводится. Отключил всё что было в розетках и попробовал возвести, возвелось. При попытке включить что угодно и куда угодно сразу срабатывает УЗО. Если включить свет, то ничего не выбивает, однако если включить свет в ванной, то сразу срабатывает. Проверил то что можно( Розетки, патрон и изоляцию в ванной, всё в порядке, повреждений не заметил). И ещё, идёт изначально 3 автомата после УЗО( Первая половина розеток, вторая и свет). Так вот если возвести сначала УЗО, а потом автомат на свет( В случае если где-то свет включён), то УЗО вышибает, есл наоборот, то всё ок.
В итоге:
УЗО -> Автомат на свет = Всё ок пока в ванной не включаешь свет.
Автомат на свет -> УЗО = УЗО не возводится.( При этом не важно где включён свет)
При включении любого электроприбора в розетку вышибает УЗО( Даже если оставить включённым только один автомат на половину розеток, также не важно в какую розетку, что и есть ли заземление в этом приборе или нет).
И забыл ещё один момент, если сменить ноль и фазу в патроне в ванной, то при включении УЗО не срабатывает, но тогда ванная и любой другой свет вызывает срабатывание УЗО.
Заранее спасибо за помощь. Также если что-то надо я дополню.
crystal7000 написал :
Не могу понять следующую ситуацию:
Ваши соседи дополнительных линий с эт. щита в квартиру не вели? УЗО в щите только у Вас исключено из работы? На нулевой колодке по Вашей квартире в эт. щите не появилось лишнего конца?
crystal7000 написал :
нам подключили всё в обход УЗО.
Электрик с обслуживающей организации проводил эту работу?
avmal Пример - четырехпроводной стояк, разделение в этажном щитке, N и PE закорочены после УЗО (или для простоты, один полюс УЗО закорочен вход с выходом). Подключаем нагрузку и...
SVKan Провода никто не путал, как УЗО тогда сработало так и не возводилось больше , а в щиток тут же пошли глянули, значит никто там в этот момент не рылся. Чтобы не цитировать каждое сообщения сразу опишу, обходил УЗО электрик ТСЖ. УЗО изначально стоит у каждого в доме. Если надо могу скинуть фото щитка с комментариями того что я там нашёл.
crystal7000,
Для начала УЗО не подключаем. Находим одну пару (выключив АВ розеточной группы) ноль находим (указал как на фото). Снимаем конец с нулевой колодки и фазный с АВ. В неработающих розетках полностью еще раз внимательно убираем потребители вплоть до удлинителей (розетки отключенной группы должны быть девственные). И прозваниваем тестером (положение максимальное МОм.) отключенные концы в эт. щите по этой группе. Цепи не должно быть. Не только между ними, но и каждым проводом и корпусом эт. щита. Если тестер покажет сопротивление, искать. И так все 3 группы.
Мегомметром лучше. Заодно и сопротивление изоляции узнаете.