земля на ноль соединена в розетке, и ушел. В квартире розетки к которым идет три провода всего три на кухне ( две одиночные и блок на фартуке), в остальных никого третьего провода нет, и никакого зануления земли нет. На кухне в блоке на фарткуке я заметил что возможно в одной из розеток были перепутаны земля и ноль, и правое отверстие ( фаза в левом) имело видные следы плавления и горения, и розетка напротив, на противоположной стене, тоже имеет следы горения в правом канале и внутри почти у всех трех проводов изоляция обуглена. Ввод в кухню один, в распаечной коробке две скрутки по 5 проводов ( всего подводов к розеткам 4) и одно скрутка двух проводов (оч странно, думаю что это земля).
Вопрос: Могло ли быть причиной срабатывая узо, то что перепутали землю и ноль в одной из розеток, но в эту розетку ничего не включали, нагрузку включали в комнатах? Может ли быть связанно оплавление и горение проводов с неправильным подключением земли? В распаечной коробке всрутка из двух проводов имеет черные следы на термоусадочной трубке, похоже там был перегрев.