Юбер написал : УЗО это глубоко фиолетово.
УЗО это глубоко фиолетово ровно до момента включения мощного потребителя в перепутанную розетку. И ток потечет между фазой и землёй, прибор будет работать, но УЗО сочтёт это за утечку и сработает.
24.06.2012 в 15:13:10
Юбер написал : УЗО это глубоко фиолетово.
УЗО это глубоко фиолетово ровно до момента включения мощного потребителя в перепутанную розетку. И ток потечет между фазой и землёй, прибор будет работать, но УЗО сочтёт это за утечку и сработает.
24.06.2012 в 15:22:48
Mfata,
Многие уверенны, что смонтировав УЗО, ДИФ в домах, где не было его изначально можно хорошо заработать. И не умея проводить комплексное обследование (особенно когда в щите бардак и силовые линии квартир идут одножильным проводом) попадают в тупик. Ну, тут еще часть трехжилка, квартиросъемщик нахимичил и т. д.
Поэтому в старых домах и не рекомендуют ставить УЗО, типа третьего провода нет.
Электрик, пришедший к Вам, в первую очередь должен был проверить правильность подключения отходящих линий по Вашей квартире.
24.06.2012 в 15:26:49
Юбер написал : УЗО это глубоко фиолетово.
Если в розетку подключена нагрузка УЗО будет выбивать
24.06.2012 в 19:32:37
конечно, и не обязательно мощный прибор, достаточно преодолеть предел указанной утечки на узо...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу