karinin
karinin
Новичок

Регистрация: 01.04.2012

Луганск

Сообщений: 93

29.06.2012 в 12:29:48

Добрый день. На сколько ампер лучше поставить вводной автомат между счетчиком и квартирой? Сейчас отведенная нагрузка на квартиру 4 киловата, максимально в квартире будет одновременно использоваться до 3,5 киловат. Счетчик новый, от счетчика до квартирного щитка кабель новый. Строители советуют поставить на 40 ампер, но как по мне многовато. Да и заставят менять автомат в случае чего.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28640

29.06.2012 в 12:44:17

karinin написал : кабель новый

Сечение и материал жил, материал изоляции, способ прокладки?

karinin написал : отведенная нагрузка на квартиру 4 киловата

25А.

0

Следование моим советам вредит кошельку

vs220
vs220
Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

29.06.2012 в 12:45:19

Зависит от выделенной мощности на квартиру и сечения кабеля от счетчика до квартирного щитка. На 4 кВт это 20А

0
karinin
karinin
Новичок

Регистрация: 01.04.2012

Луганск

Сообщений: 93

29.06.2012 в 12:52:10

Кабель от счетчика до квартирного щитка 4 мм, медь, прокладка этого кабеля в квартире порядка 1,5 м скрытая, а в тамбуре (совместный коридор с соседней квартирой) порядка 1 м открытая.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28640

29.06.2012 в 13:08:35

karinin

Тогда 25А.

vs220 написал : 20А

Номинал менее распространённый, к 25А придираться не станут.

0

Следование моим советам вредит кошельку

karinin
karinin
Новичок

Регистрация: 01.04.2012

Луганск

Сообщений: 93

29.06.2012 в 13:18:58

ВТБ! Спасибо! Не пойму все же логику строителей, которые говорят о 40А

0
vs220
vs220
Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

29.06.2012 в 13:22:14

karinin написал : ВТБ! Спасибо! Не пойму все же логику строителей, которые говорят о 40А

Выбивать не будет. А на замене сгоревшего провода и восстановлении отделки еще заработать можно будет :) И вообще когда отделочники делают электрику или сантехнику, или электрик отделку зто как правило потом обходится намного дороже чем нанять специалиста

0
karinin
karinin
Новичок

Регистрация: 01.04.2012

Луганск

Сообщений: 93

29.06.2012 в 13:24:32

vs220 написал : Выбивать не будет. А на замене сгоревшего провода и восстановлении отделки еще заработать можно будет :)

А что, и выбивать может, если нагрузку максимум давать 3,5 киловата на автомат 25 ампер к примеру? Ведь в рамки 5 киловат с таким автоматом вхожу...

0
vs220
vs220
Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

29.06.2012 в 13:39:03

karinin написал : А что, и выбивать может, если нагрузку максимум давать 3,5 киловата на автомат 25 ампер к примеру? Ведь в рамки 5 киловат с таким автоматом вхожу...

Качественный автомат нет, а китайские порой выбивает. Да и техники со временем может добавится.

0
karinin
karinin
Новичок

Регистрация: 01.04.2012

Луганск

Сообщений: 93

02.07.2012 в 10:02:04

vs220 написал : Качественный автомат нет, а китайские порой выбивает. Да и техники со временем может добавится.

Хочу поставить ABB на 25 А, вот интересно, он будет выдерживать эту нагрузку или будет выбивать при меньшей? Может кто-то тесты проводил?

0
vs220
vs220
Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

02.07.2012 в 10:18:09

ABB хорошие автоматы нагрузку держать будет, но очень много подделок покупайте только у дилеров или проверенных поставщиков. Номинал автомата должен быть процентов на 30 больше предполагаемой нагрузки но не больше чем позволяет сечение кабеля.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу