Пишу первый раз здесь
Собрали мне щит в коттедж
Подскажите все ли правильно собрал электрик или пусть переделывает?
Денег было немного так что начинка такая разная немного
Сколько может стоить такой щит вместе с работой?
[

]() [

]()

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

теоретически всё нормально, работа мне видится от 3 до 5 тыс. вот если ещё ресанту на УЗМ поменять вашпе было бы хорошо

Регистрация: 07.07.2012 Екатеринбург Сообщений: 14

Ах да самое главное, электрик что собрал сказал, что с этого форума и если что здесь все есть и у кого спросить
И взял за все 13 тыс

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

jen1982 написал :
за все 13 тыс

реальная сумма.

greg111 написал :
работа мне видится от 3 до 5 тыс.

я имел ввиду с установкой и подключением. собирается то это за час

Вводного автомата не предусмотрено? Не говоря уж про несоблюдение цветной маркировки проводов.
Гмм, интересно выполнено распределение по группам - от УЗО идут поочередно на АВ (фазы А-В-С), оригинально ))

greg111 написал :
то это за час

Нифига се темпы, я бы сказал что часа 2-2,5.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

mmg написал :
Вводного автомата не предусмотрено?

не обязательно. он может быть в другом щите.

mmg написал :
Не говоря уж про несоблюдение цветной маркировки проводов.

мелочь. не производство.

greg111 написал :
он может быть в другом щите.

Щит с учетом (вводной) коттедж - сейчас заставляют устанавливать на фасаде, снимать питание по правилам не далее 10 метров. Какой еще перед ним может быть щит?

Регистрация: 07.07.2012 Екатеринбург Сообщений: 14

greg111 написал :
не обязательно. он может быть в другом щите.

на улице стоит что-то

jen1982, Скажите, ы вас много трёхфазных двигателей в хозяйстве? Если их нет - то зачем ставить трёхфазный вводной автомат и трёхфазное УЗО? Чтобы при проблемах на одной фазе вырубался весь коттедж?

Регистрация: 07.07.2012 Екатеринбург Сообщений: 14

mmg написал :
Не говоря уж про несоблюдение цветной маркировки проводов.

а как с цветами должно быть?
вроде все понятно белый-А, синий -В, красный-С, ноль черный

BV написал :
вас много трёхфазных двигателей в хозяйстве

котел электрический трехфазный

BV написал :
Чтобы при проблемах на одной фазе вырубался весь коттедж?

а почему все вырубится? там вроде большое узо на 300 ма а маленькие на 30 ма, не должно все выключиться

jen1982 написал :
а как с цветами должно быть?

Желтый - зеленый - красный, нуль голубой.
Вообще я не перевариваю китайские дифавтоматы - после сработки-двух начинается у них непонятное поведение. В вашем случае лучше бы нормальное УЗО поставить.
Еще в щитке крайнее справа УЗО - на выходе нуля 2 провода, явно до нулевой шинки не дотянул провод и переделывать не захотел - зажал два наконечника в зажиме УЗО )))

Что с ним будет при пропадании 1-2 фаз?
Хотя - не важно.
Сразу после вводного рубильника (не автомата) - на котел можно поставить своё УЗО и автомат.

Остальные однофазные потребители не должны выключаться при проблемах на одной фазе.
ИМХО, щиток делали не думая.

Вопросы:
Входное УЗО НЕ селективное? Номинал тока утечки?

Все автоматы группы С? => Измерялось сопротивление петли фаза ноль? Может там дохлая воздушка и надо ставить с характеристикой B?

Регистрация: 07.07.2012 Екатеринбург Сообщений: 14

mmg написал :
В вашем случае лучше бы нормальное УЗО поставить.

Электрик предлагал все абсолютно на шнайдере, но это очень дорого получается, появятся деньги попрошу заменить

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

mmg написал :
Желтый - зеленый - красный,

вот не надо такого перфекционизьма.... госприёмка не грозит и докапываться до фигни это не солидно..

mmg написал :
на выходе нуля 2 провода

2 не криминал если одного сечения. 3 -уже порна

jen1982 написал :
а почему все вырубится? там вроде большое узо на 300 ма а маленькие на 30 ма, не должно все выключиться

При КЗ на землю (не на ноль) большем 300ма - отключится и фазное и вводное, если оно не селективное.

Ресанта - защита от перенапряжений? Если да - то они сработают по отдельности? И .... котел будет без одной двух фаз?

Дифы С40, а вводной - С32 - нафига тогда они ДИФЫ, а не просто УЗО?

И вообще правила хорошего тона предусматривают дать схему щитка, чтобы не ломать глаза разглядывая на фотке как оно там соединено!!!

greg111 написал :
вот не надо такого перфекционизьма.... госприёмка не грозит и докапываться до фигни это не солидно..

С какого вдруг фигней стало - у нормального монтажника уже в подкорке цвета сидят, а в щите если по другому? Тем более синий ПВ в наличии имелся.

greg111 написал :
2 не криминал

они начинают колпачками ругаться - нормально не зажать, сикосьнакось только - тем более шинка родная рядышком.

jen1982 написал :
Электрик предлагал все абсолютно на шнайдере, но это очень дорого получается

Можно было и другую схему рассмотреть - варианты исполнений бывают разные.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 написал :
госприёмка не грозит и докапываться до фигни это не солидно..

Голубой провод при любом раскладе не должен быть фазным и это не фигня, учитывая, что обслуживать этот щит будут кто-угодно, но только не тот, кто монтировал.

Регистрация: 07.07.2012 Екатеринбург Сообщений: 14

А что сказать электрику чтобы переделел? не сильно изменяя стоимость

jen1982 написал :
А что сказать электрику чтобы переделел?

Сначала сюда схему (с расписанными потребителями (ток, где находятся, что делают), сечениями проводов), номиналами и типами устройств в щитке, а потом появится то, что сказать
Что насчет заземления ?
Что за черная колодочка вверху?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

avmal написал :
Голубой провод при любом раскладе не должен быть фазным

кроме этого (сразу я не рассмотрел) не думаю что есть грубые нарушения. мы не знаем какое ещё ТЗ было...

avmal написал :
Голубой провод при любом раскладе не должен быть фазным и это не фигня, учитывая, что обслуживать этот щит будут кто-угодно, но только не тот, кто монтировал.

Согласен на 100%. Если бы я увидел такой щит, то я бы снял фото и отправил в раздел Лже-Электрики.

BV написал :
И .... котел будет без одной двух фаз?

И.. возможно дом без отопления, если попадет на питание катушки ))

BV написал :
Дифы С40, а вводной - С32 - нафига тогда они ДИФЫ, а не просто УЗО?

Хотел написать - но и так уже про придирки пишут...

jen1982 написал :
А что сказать электрику

Дык пускай тему прочтет и увидит )))

Регистрация: 07.07.2012 Екатеринбург Сообщений: 14

BV написал :
Сначала сюда схему, а потом появится то, что сказать

спрошу у него схему

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

трёхфазник после РН? это плохо. я надеялся что независимо

jen1982 написал :
спрошу у него схем

да тут без схемы всё видно уже.

greg111 написал :
теоретически всё нормально,

.... а в остальном, Прекрасная Маркиза, всё хорошо, всё хорошо

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

greg111 написал :
теоретически всё нормально,

поторопился с выводом- сплю в оглоблях..

Регистрация: 07.07.2012 Екатеринбург Сообщений: 14

greg111 написал :
да тут без схемы всё видно уже.

а что переделать тогда?

jen1982 написал :
а что переделать тогда?

для начала заменить ресанты на реле напряжения в связке с пускателем

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
для начала заменить ресанты на реле напряжения в связке с пускателем

трёхфазное и только на котел. Остальное зачем рубить если только одной фазе поплохеет?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

jen1982 написал :
спрошу у него схему

Если по-хорошему, то схема у вас должна быть ещё до начала комплектации.

Регистрация: 07.07.2012 Екатеринбург Сообщений: 14

avmal написал :
Если по-хорошему, то схема у вас должна быть ещё до начала комплектации.

не было, там просто чурки сделали электрику, а щит не умеют, вот и попросил знакомого электрика, а мастер чурок обьяснил что поставить в щит

jen1982 написал :
там просто чурки сделали электрику,

Замечательная комбинация! Делайте отдельную тему - наверняка мноооого интересного узнаете

Регистрация: 07.07.2012 Екатеринбург Сообщений: 14

BV написал :
Делайте отдельную тему - наверняка мноооого интересного узнаете

а что там написать?

jen1982 написал :
а что там написать?

скрутки, ПУНГП или пвс и еще что нибудь красивое

BV написал :
Замечательная комбинация!

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

jen1982 написал :
не было, там просто чурки сделали электрику, а щит не умеют, вот и попросил знакомого электрика, а мастер чурок обьяснил что поставить в щит

делайте ревизию всего что они там у вас наделали,сечение проводников количество жил,марки кабелей,соединения в коробках,способы прокладки,полная схема эл снабжения необходима,наличие заземления.

Регистрация: 07.07.2012 Екатеринбург Сообщений: 14

в будни заеду все узнаю у них, отпишу

jen1982 написал :
электрик что собрал сказал, что с этого форума и если что

Чего заморачиваться если можно спросить у того кто собирал?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

jen1982 написал :
не было, там просто чурки сделали электрику, а щит не умеют, вот и попросил знакомого электрика, а мастер чурок обьяснил что поставить в щит

Так как можно собирать щит, не разработав предварительно схему и не согласовав её с заказчиком?
А фотографии монтажа проводки действительно было бы интересно посмотреть ...

jen1982 написал :
а что там написать?

Для начала достаточно фото на монтаж розеток, распред коробок (открытых), какой кабель - фото на маркировку, как проложен кабель и закреплен и ОСОБЕННО по горючим основаниям, как проходит сквозь стены.

Ну вобщем всё, касаемо проводки. Желатьельно чтобы на фото можно было что-то разглядеть, а не ломать глаза - то есть фотоаппаратом, а не телефоном В фокусе, с хорошим светом.

Обязательно схема строений на участке, как проложен и какой кабель между ними, как сделан ввод.

Схему помещений дома по этажам - план с розетками и выключателями. Как проходят линии, что на них будет подключено.

100% сборщик щита сейчас отморозится от переделки )), скажет - что не было конкретного тз и схемы электросети коттеджа. У меня сейчас в воздухе висят два коттеджа по монтажу - хозяева точно не знают где чего будет и расположение потребителей, просят сделать как есть - но мы же знаем, чем это чревато .

Регистрация: 07.07.2012 Екатеринбург Сообщений: 14

BV написал :
Обязательно схема строений на участке, как проложен и какой кабель между ними, как сделан ввод.

ввода нет пока

mmg написал :
скажет - что не было конкретного тз и схемы электросети коттеджа.

ну просто мастер казал что нужно в щите и что будет котел электрический, я то не разбираюсь в этом