Пишу первый раз здесь
Собрали мне щит в коттедж
Подскажите все ли правильно собрал электрик или пусть переделывает?
Денег было немного так что начинка такая разная немного
Сколько может стоить такой щит вместе с работой?
[
Вводного автомата не предусмотрено? Не говоря уж про несоблюдение цветной маркировки проводов.
Гмм, интересно выполнено распределение по группам - от УЗО идут поочередно на АВ (фазы А-В-С), оригинально ))
Щит с учетом (вводной) коттедж - сейчас заставляют устанавливать на фасаде, снимать питание по правилам не далее 10 метров. Какой еще перед ним может быть щит?
jen1982, Скажите, ы вас много трёхфазных двигателей в хозяйстве? Если их нет - то зачем ставить трёхфазный вводной автомат и трёхфазное УЗО? Чтобы при проблемах на одной фазе вырубался весь коттедж?
Желтый - зеленый - красный, нуль голубой.
Вообще я не перевариваю китайские дифавтоматы - после сработки-двух начинается у них непонятное поведение. В вашем случае лучше бы нормальное УЗО поставить.
Еще в щитке крайнее справа УЗО - на выходе нуля 2 провода, явно до нулевой шинки не дотянул провод и переделывать не захотел - зажал два наконечника в зажиме УЗО )))
greg111 написал :
госприёмка не грозит и докапываться до фигни это не солидно..
Голубой провод при любом раскладе не должен быть фазным и это не фигня, учитывая, что обслуживать этот щит будут кто-угодно, но только не тот, кто монтировал.
jen1982 написал :
А что сказать электрику чтобы переделел?
Сначала сюда схему (с расписанными потребителями (ток, где находятся, что делают), сечениями проводов), номиналами и типами устройств в щитке, а потом появится то, что сказать
Что насчет заземления ?
Что за черная колодочка вверху?
avmal написал :
Голубой провод при любом раскладе не должен быть фазным и это не фигня, учитывая, что обслуживать этот щит будут кто-угодно, но только не тот, кто монтировал.
Согласен на 100%. Если бы я увидел такой щит, то я бы снял фото и отправил в раздел Лже-Электрики.
jen1982 написал :
не было, там просто чурки сделали электрику, а щит не умеют, вот и попросил знакомого электрика, а мастер чурок обьяснил что поставить в щит
делайте ревизию всего что они там у вас наделали,сечение проводников количество жил,марки кабелей,соединения в коробках,способы прокладки,полная схема эл снабжения необходима,наличие заземления.
jen1982 написал :
не было, там просто чурки сделали электрику, а щит не умеют, вот и попросил знакомого электрика, а мастер чурок обьяснил что поставить в щит
Так как можно собирать щит, не разработав предварительно схему и не согласовав её с заказчиком?
А фотографии монтажа проводки действительно было бы интересно посмотреть ...
Для начала достаточно фото на монтаж розеток, распред коробок (открытых), какой кабель - фото на маркировку, как проложен кабель и закреплен и ОСОБЕННО по горючим основаниям, как проходит сквозь стены.
Ну вобщем всё, касаемо проводки. Желатьельно чтобы на фото можно было что-то разглядеть, а не ломать глаза - то есть фотоаппаратом, а не телефоном В фокусе, с хорошим светом.
Обязательно схема строений на участке, как проложен и какой кабель между ними, как сделан ввод.
Схему помещений дома по этажам - план с розетками и выключателями. Как проходят линии, что на них будет подключено.
100% сборщик щита сейчас отморозится от переделки )), скажет - что не было конкретного тз и схемы электросети коттеджа. У меня сейчас в воздухе висят два коттеджа по монтажу - хозяева точно не знают где чего будет и расположение потребителей, просят сделать как есть - но мы же знаем, чем это чревато .