07.07.2012 в 21:19:34
теоретически всё нормально, работа мне видится от 3 до 5 тыс. вот если ещё ресанту на УЗМ поменять вашпе было бы хорошо
07.07.2012 в 21:29:32
Ах да самое главное, электрик что собрал сказал, что с этого форума и если что здесь все есть и у кого спросить :) И взял за все 13 тыс
07.07.2012 в 21:51:59
Вводного автомата не предусмотрено? Не говоря уж про несоблюдение цветной маркировки проводов. Гмм, интересно выполнено распределение по группам - от УЗО идут поочередно на АВ (фазы А-В-С), оригинально ))
greg111 написал : то это за час
Нифига се темпы, я бы сказал что часа 2-2,5.
07.07.2012 в 22:03:55
greg111 написал : он может быть в другом щите.
Щит с учетом (вводной) коттедж - сейчас заставляют устанавливать на фасаде, снимать питание по правилам не далее 10 метров. Какой еще перед ним может быть щит?
07.07.2012 в 22:05:19
greg111 написал : не обязательно. он может быть в другом щите.
на улице стоит что-то
07.07.2012 в 22:05:47
jen1982, Скажите, ы вас много трёхфазных двигателей в хозяйстве? Если их нет - то зачем ставить трёхфазный вводной автомат и трёхфазное УЗО? Чтобы при проблемах на одной фазе вырубался весь коттедж? :)
07.07.2012 в 22:07:00
mmg написал : Не говоря уж про несоблюдение цветной маркировки проводов.
а как с цветами должно быть? вроде все понятно белый-А, синий -В, красный-С, ноль черный
BV написал : вас много трёхфазных двигателей в хозяйстве
котел электрический трехфазный
BV написал : Чтобы при проблемах на одной фазе вырубался весь коттедж?
а почему все вырубится? там вроде большое узо на 300 ма а маленькие на 30 ма, не должно все выключиться
07.07.2012 в 22:17:05
jen1982 написал : а как с цветами должно быть?
Желтый - зеленый - красный, нуль голубой. Вообще я не перевариваю китайские дифавтоматы - после сработки-двух начинается у них непонятное поведение. В вашем случае лучше бы нормальное УЗО поставить. Еще в щитке крайнее справа УЗО - на выходе нуля 2 провода, явно до нулевой шинки не дотянул провод и переделывать не захотел - зажал два наконечника в зажиме УЗО )))
07.07.2012 в 22:22:03
Что с ним будет при пропадании 1-2 фаз? Хотя - не важно. Сразу после вводного рубильника (не автомата) - на котел можно поставить своё УЗО и автомат.
Остальные однофазные потребители не должны выключаться при проблемах на одной фазе. ИМХО, щиток делали не думая.
Вопросы: Входное УЗО НЕ селективное? Номинал тока утечки?
Все автоматы группы С? => Измерялось сопротивление петли фаза ноль? Может там дохлая воздушка и надо ставить с характеристикой B?
07.07.2012 в 22:25:19
mmg написал : В вашем случае лучше бы нормальное УЗО поставить.
Электрик предлагал все абсолютно на шнайдере, но это очень дорого получается, появятся деньги попрошу заменить
07.07.2012 в 22:26:30
jen1982 написал : а почему все вырубится? там вроде большое узо на 300 ма а маленькие на 30 ма, не должно все выключиться
При КЗ на землю (не на ноль) большем 300ма - отключится и фазное и вводное, если оно не селективное.
Ресанта - защита от перенапряжений? Если да - то они сработают по отдельности? И .... котел будет без одной двух фаз?
Дифы С40, а вводной - С32 - нафига тогда они ДИФЫ, а не просто УЗО?
И вообще правила хорошего тона предусматривают дать схему щитка, чтобы не ломать глаза разглядывая на фотке как оно там соединено!!! :mad:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу