Аватар пользователя
sergil

Местный

Регистрация: 21.06.2012

Москва

Сообщений: 28

09.07.2012 в 22:04:12

Добрый день, профи и любители :)
В дом входит 380В (15кВт), на улице счетчик, ограничитель по току и общее УЗО. Есть два вопроса:

  1. Схема

4 группы, одна из которых на 380 В.
используются автоматы и УЗО, правильно ли выбраны номиналы автоматов и УЗО? Может что-то выкинуть можно?

  1. Имеет ли смысл однофазных потребителей подключить через трехфазное реле напряжения с целью более гибкого распределения нагрузки по фазам (защита от перекоса фаз) и для защиты от перенапряжений?

Сильно не пинать ;)

0
Вложение
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

09.07.2012 в 22:14:31

пну не сильно- три фазы я бы распределил по всем этажам. тогда загрузка их будет более равномерно.
2- имеет смысл 3 однофазных поставить УЗМ например

0
Аватар пользователя
гадкий83

Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

09.07.2012 в 22:32:53

уличная фаза почти вообще использоваться не будет, киньте её ещё кудынить, а остальные разгрузите

0
Аватар пользователя
sergil

Местный

Регистрация: 21.06.2012

Москва

Сообщений: 28

09.07.2012 в 22:34:08

greg111 написал : пну не сильно- три фазы я бы распределил по всем этажам. тогда загрузка их будет более равномерно.

примерно получается равномерно (на обоих этажах есть постоянные потребители примерно одинаковой мощности)

greg111 написал : 2- имеет смысл 3 однофазных поставить УЗМ например

УЗМ защищает только от скачков. А если одна фаза пропадет или сильно нагрузится (пусть даже соседом) - стоит вообще о такой ситуации беспокоиться?

0
Аватар пользователя
sergil

Местный

Регистрация: 21.06.2012

Москва

Сообщений: 28

09.07.2012 в 22:38:09

гадкий83 написал : уличная фаза почти вообще использоваться не будет, киньте её ещё кудынить, а остальные разгрузите

Согласен

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

09.07.2012 в 22:44:39

sergil написал : . А если одна фаза пропадет или сильно нагрузится

советую трёхфазку ко всем этажам проложить- потом при головной боли можно будет раскидать. с учётом всплывших косяков при проектировании. щит строить с запасом для коммутации там трёх фаз.

0
Аватар пользователя
sergil

Местный

Регистрация: 21.06.2012

Москва

Сообщений: 28

09.07.2012 в 22:54:44

Еще вопрос, а что будет если в одной комнате будет две фазы на разных розетках? Возможна ситуация, когда, к примеру, телевизор подсоединен к одной фазе, плеер к другой, а сами соединены между собой слаботочным кабелем (AVI, HDMI)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.07.2012 в 22:59:33

sergil написал : правильно ли выбраны номиналы автоматов и УЗО?

И как можно об этом судить, не зная сечений?

sergil написал : УЗМ защищает только от скачков

А от чего надо?

P.S. Подозрительно знакома голубая расцветка фазного проводника ... Сознавайтесь - ваш щиток недавно обсуждали?

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

09.07.2012 в 23:06:26

avmal написал : P.S. П

там другой город... но инфекция дошла уже до столицы))

0
Аватар пользователя
sergil

Местный

Регистрация: 21.06.2012

Москва

Сообщений: 28

09.07.2012 в 23:13:22

avmal написал : И как можно об этом судить, не зная сечений?

А от чего надо?

P.S. Подозрительно знакома голубая расцветка фазного проводника ... Сознавайтесь - ваш щиток недавно обсуждали?

Сечения выбраны правильно (как мне кажется): тип ВВГн п; свет: 3х1,5; розетки: 3х2,5; плита и бойлер: 4х4 А нужно чтобы еще перебрасывало фазу в зависимости от нагрузки

Цвета :)) просто рисую в Corel, цвета стандартные. Не обсуждал еще щит, только сегодня нарисовал

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.07.2012 в 23:31:17

sergil написал : плита и бойлер: 4х4

Эти кабели из каких соображений нарисовались?

sergil написал : Сечения выбраны правильно (как мне кажется

Убедите всех, отметив на схеме.

sergil написал : Не обсуждал еще щит, только сегодня нарисовал

И тем не менее, щиток очень похож.

0
Вложение
Аватар пользователя
sergil

Местный

Регистрация: 21.06.2012

Москва

Сообщений: 28

09.07.2012 в 23:48:20

avmal написал : Эти кабели из каких соображений нарисовались?

Убедите всех, отметив на схеме.

И тем не менее, щиток очень похож.

Нарисовались, исходя из мощности: 4-8кВ (плита+духовой шкаф)

Дубль 2

Щиток похож, я тоже розетку хотел засунуть

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.07.2012 в 00:23:58

sergil написал : Нарисовались, исходя из мощности: 4-8кВ (плита+духовой шкаф)

Как я уже понял зависимые, но откуда вы собираетесь пятую жилу брать? Отдельный провод?

sergil написал : Дубль 2

По-прежнему нет сечений.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

10.07.2012 в 11:00:37

Ошибок до фига. Например: Розетки ванной запитаны через УЗО на 16А из 40-амперного автомата. Если розетка возьмет 20 А - то УЗО имеет право сгореть, а автомат - не сработать. Это - не зависимо от сечения проводов. Далее, питание через одно УЗО света и розеток - неправильно. При утечке потребителя, включенного в розетку, будет в этой же комнате гаснуть свет. Чего ш тут хорошего. Про несбалансированность потребления по фазам - уже писали выше. Обычно, в двухэтажных домах комнаты по времени на разных этажах синхронизированы по использованию. В начале вечера - большинство жильцов внизу, а ближе к ночи - наверху. Поэтому по Вашей схеме будет усугублена несбалансированность фаз.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.07.2012 в 12:10:55

А почему нельзя было сделать освещение отдельно, розетки отдельно? а то так на этаже узо сработало от розетки и сиди в темноте конечно кол-во узо вырастет, но приятнее намного

avmal написал : И тем не менее, щиток очень похож.

похож :), только там еще АЗМы стоят

0

Переделка зарядных устройств и не только

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу