10.07.2012 в 17:40:57
Vladimir_Vas написал : Розетки ванной запитаны через УЗО на 16А из 40-амперного автомата.
Просто и действенно - ставить не УЗО, а ДИФы.
10.07.2012 в 17:51:55
AlexMax написал : Просто и действенно - ставить не УЗО, а ДИФы.
Но обалденно дорого по сравнению с УЗО + автомат. Достаточно освещение переставить под УЗО 30мА, а на розетки поставить автомат 16А под УЗО 10мА.
10.07.2012 в 18:03:18
Я ориентируюсь на GE. Там разница между УЗО и ДИФами минимальна...
10.07.2012 в 21:52:08
avmal написал : Но обалденно дорого по сравнению с УЗО + автомат. Достаточно освещение переставить под УЗО 30мА, а на розетки поставить автомат 16А под УЗО 10мА.
Разница в 500 руб. - это немного
11.07.2012 в 07:47:08
Для начала закатать губу и сходить посмотреть номинал ограничения тока...
15кВт на все, а на входах на каждой фазе автоматы 40-60А. Ограничитель поди ампер на 20 по каждой фазе стоит...
11.07.2012 в 07:51:24
SVKan написал : сходить посмотреть номинал ограничения тока...
есть же люди которые договариваются с электриками и ставят автомат больший чем 25А У нас кстати все что больше можно сделать официально по 7,5 тыс руб за дополнительный 1 кВт
Переделка зарядных устройств и не только
11.07.2012 в 08:09:38
Anat78 написал : есть же люди которые договариваются с электриками и ставят автомат больший чем 25А У нас кстати все что больше можно сделать официально по 7,5 тыс руб за дополнительный 1 кВт
В свете последних веяний подозреваю, что там не только автомат, но и ограничитель тока стоит. Исходные данные: 15кВт с ограничением тока...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.