Купил на пробу 1 метр севкабелевского NYMнг-LS. Попробовал его пожечь зажигалкой. Никаких отличий по сравнению с обычным NYM не обнаружил. ПВХ оболочка сама по себе не горит, но когда находится в огне, то у обоих кабелей дымит одинаково. Внутренний наполнитель из мелонаполненной резины у обоих кабелей горючий.
Купил еще на пробу метр ВВГнг-LS, оболочка тоже также дымит.
Зачем нужны эти кабеля с индексами "нг-LS", если никакой разницы нет? К тому же они еще и дороже. Или я чего то не понимаю?
andrewkhv написал :
разница в гораздо меньшем содержании хлороводорода в дыме.
Хлороводород выделяющийся при горении ПВХ имеет отчетливый запах, цвет и последствия его воздействия на организм не имеют необратимого характера нежели монооксид углерода как наиболее опасный, т.к. неразличим человеческим обонянием, бесцветен и почти мгновенно при определенной концентрации приводит к летальному исходу.
Основной вопрос HF-кабелей - это при пожаротушении отсутствие соляной кислоты при взаимодействии хлороводорода с водой и последующее разрушение железобетонных конструкций.
Def461 написал :
Основной вопрос HF-кабелей - это при пожаротушении отсутствие соляной кислоты при взаимодействии хлороводорода с водой и последующее разрушение железобетонных конструкций.
И что, так много HCl выделяется, что плиты разрушаются? А как же гальванические цеха на предприятиях, с открытыми ваннами?
Галогены – это группа сильно химически активных веществ, таких как фтор, хлор, бром, йод и т.д.. При горении продуктов, содержащих галогены, вырабатываются очень опасные газы. Об опасности этих веществ стало известно после нескольких трагических пожаров, ставших причиной гибели нескольких человек, которые вдыхали галогенизированный дым.
Несколько пожаров, включая пожары в ночном клубе в Беверли-Хилз, в лондонской станции метро Кингс Крос и в дюссельдорфском аэропорте, повлияли на введение ограничений для использования кабелей, содержащих галогены. Многие организации, местные власти и правительство приняли решительные меры, для того чтобы исключить производство галогенизированных материалов. В Азии, Великобритании и некоторых европейских странах использование кабельно-проводниковой продукции, содержащей галогены, строго регламентировано или полностью запрещено.
Токсичность материаловПочему лучше без галогенов?
Два галогена – хлор и фтор – широко используются в соединениях для изоляции электрических проводов и кабелей. Многие материалы, такие как ПВХ, неопрен и тефлон, содержат большое количество этих веществ. Массовая доля хлора в ПВХ, например, составляет 29%; в CPE – 19%; а массовая доля фтора в тефлоне составляет 76%.
Галогенизированные соединения обычно очень прочные. Но когда они горят, галогены отделяются и становятся химически активными, образуя очень токсичные коррозионные газы, которые могут сильно повредить органические, неорганические и металлические материалы. Хлористый водородный газ, производимый при горении ПВХ, подобен горчичному газу.
Показатель коррозии
Галогенизированные газы опасны, так как при контакте с водой они образуют кислоту. Хлор из ПВХ образует соляную кислоту, а фтор из тефлона – плавиковую кислоту, обе из которых являются наиболее сильными и наиболее коррозионными кислотами. Эти газы могут образовывать кислоту где угодно – с влагой на слизистых глаз, горла и легких людей, с водой из пожарных опрыскивателей, а также с влагой, содержащейся в воздухе.
Пожар, в котором загораются галогенизированные материалы, может быть разрушительным. Вдыхание опасного дыма может причинить сильный вред человеку или даже привести к смерти. Кислотный дождь и дым может быстро испортить дорогое промышленное и компьютерное оборудование.
Распад ПВХ при горении
При возгорании кабелей, содержащих галогены, выделяется также большое количество угарного газа (СО). Уровень выброса этого опасного и потенциально летального газа значительно сокращается в сооружениях с кабелем, не содержащим галогены.
Когда горят галогенизированные материалы, происходит выброс тысяч крошечных частиц, состоящих из газа, сажи и химических остатков. Это сочетание побочных продуктов и является дымом. При горении кабеля, не содержащего галогенизированных материалов, производится меньше химических остатков, и, следовательно – меньше дыма.
Галогены попадая в органы дыхания вызывают чувство удушья, кашель, стеснение в груди. Это может привести к повреждение легочной ткани, скопление жидкости в легких, приводя к отеку легких, вплоть до смертельного исхода.
Применение регламентируется у вас ГОСТ Р 53315-2009
vs220 написал :
Два галогена – хлор и фтор – широко используются в соединениях для изоляции электрических проводов и кабелей. Многие материалы, такие как ПВХ, неопрен и тефлон, содержат большое количество этих веществ. Массовая доля хлора в ПВХ, например, составляет 29%; в CPE – 19%; а массовая доля фтора в тефлоне составляет 76%.
vs220 написал :
Галогены попадая в органы дыхания вызывают чувство удушья, кашель, стеснение в груди. Это может привести к повреждение легочной ткани, скопление жидкости в легких, приводя к отеку легких, вплоть до смертельного исхода.
как жить?...