11.07.2012 в 01:46:12
Господа! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я изобразил схему ЩР. Двухкомнатная квартира-новостройка. Щиток на 24, оборудование АВВ. Что изменить? Чего-нибудь добавить?
11.07.2012 в 06:05:50
ном ток Узо должен быть на шаг больше чем защищаемый автомат. стиральную машину лучше отдельно
Переделка зарядных устройств и не только
11.07.2012 в 06:27:48
УЗО в этажном щите имеет уставку 0,03. А поищите лучше 0,3.
11.07.2012 в 07:30:00
На основных линиях (кроме плиты и освещения):
11.07.2012 в 07:53:18
SVKan написал : все автоматы 20-25А меняем на С16
точно как это я сразу не заметил что там за ужас с автоматами где мой кофе?....
Переделка зарядных устройств и не только
11.07.2012 в 08:54:38
уберите С50 - он вам искуственно занижает мощность - на вводе же С63. лучше поставьте вместо него (C50 то есть) выключатель нагрузки на 100А и УЗМ, на всякий пожарный.
11.07.2012 в 14:02:44
Zhekan написал : Что изменить?
можно отказаться от УЗО плиты и от автоматов перед УЗОшками, добавить УЗМ и OVR. Если в доме двухпроводка добавить защиту от обрыва нуля.
11.07.2012 в 18:32:11
web-rr написал : УЗО в этажном щите имеет уставку 0,03. А поищите лучше 0,3.
У меня в этажном щитке УЗО 63/0,3 или я не понял, что Вы имели ввиду.
Anat78 написал : ном ток Узо должен быть на шаг больше чем защищаемый автомат. стиральную машину лучше отдельно
Т.е. ток автомата перед УЗО должен быть больше: автомат 32А, затем УЗО 25/0,03? Стиральную машину на отдельный автомат (от водонагревателя)?
SVKan написал : На основных линиях (кроме плиты и освещения):
- общие автоматы выкидываем (С25, С40, С40)
- УЗО меняем на 63/0,03
- все автоматы 20-25А меняем на С16
- автомат С16 на свет и теплый пол с/у и прихожей меняем на С10 автомат освещения меняем на С10 СВЧ от духового шкафа перекидываем к другим розеткам. Пусть один сидит на линии...
Т.е., от автомата в квартире (С50) сразу фазу и ноль на УЗО без дополнительных автоматов? Вместо на 40/0,03 ставить 63/0,03? Доп. вопрос: можно объединить все розетки комнат и кухни на УЗО 63/0,03?
andrewkhv написал : уберите С50 - он вам искуственно занижает мощность - на вводе же С63. лучше поставьте вместо него (C50 то есть) выключатель нагрузки на 100А и УЗМ, на всякий пожарный.
Т.е., от вводного кабеля от этажного щитка сразу на УЗО? А если понадобиться всё отключить, то придется идти в этажный щиток? Что такое выключатель нагрузки и УЗМ?
Сам врач, но с электрикой в своей квартире хочу разобраться самостоятельно!
bor44 написал : можно отказаться от УЗО плиты и от автоматов перед УЗОшками, добавить УЗМ и OVR. Если в доме двухпроводка добавить защиту от обрыва нуля.
Что это такое (может по другому называется)? Двухпроводка?
Может есть ссылочка, где примерно идеальная схема на двушки? А то страниц до Нового года не перечитаю:confused:
Про УЗМ и OVR прочитал, точно нужно! Подскажите, в моём случае, какие типы этих устройств нужны (фирма АВВ) и в каком месте цепи их поставить?
11.07.2012 в 22:23:45
OVR можно подключить как в этажном так и в квартирном щите через автомат. если OVR двух полюсный то и автомат двух полюсный.
11.07.2012 в 23:24:10
bor44 Спасибо! Если не сложно напишите код двухполюсного OVR, а то там разные типы. УЗМ все одинаковые, как
...или похожее есть у ABB? Для чего нужен контактор?
12.07.2012 в 00:40:08
OVR двух полюсный L N 275 вольт. 40 кА у ABB УЗМок нет. немцам наш к;)шмар даже не снился. контактор для того что бы рвать ноль и не только
Zhekan написал : Для чего нужен контактор?
12.07.2012 в 01:31:33
Всем спасибо за советы! Оцените обновленную схему без OVR:
12.07.2012 в 02:39:29
Zhekan Кабель на варочную панель поставьте 3x6 либо снижайте номинал автомата до 25 ампер. Но вам вроде на плиту надо 7 киловатт - тогда только 1-ый вариант.
И везде:
12.07.2012 в 13:50:51
а как без горячей клавиши, защиты от протечек. я еще ставлю дублирующий автомат УЗМу ( байпас) на случай глюка или неисправности - что бы люди не сидели без света.
12.07.2012 в 14:59:43
Zhekan написал : Подскажите, пожалуйста, правильно ли я изобразил схему ЩР. Двухкомнатная квартира-новостройка. Щиток на 24, оборудование АВВ. Что изменить? Чего-нибудь добавить?
Общее, в этажном щите, и обще групповые ВДТ не согласованы по рабочему току с вышестоящим автоматом!
Общее ВДТ должно быть селективным и с огромным запасом достаточно и лучше на 100 мА!
Сечение проводников к обще групповым автоматам не соответствует номиналам этих автоматов!
Так как использован самый худший способ применения дифзащиты допускаемый нормами, что ухудшает параметр бесперебойности питания, то хотя бы для возможности быстрого восстановления питания исправных групп, групповые автоматы после обще групповых ВДТ должны быть 2Р или 1Р+N!
ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …
7.1.79. … Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). …
Сечение на варочную панель должно быть ≥6 мм2!
На варочную панель нужен ВДТ!
Автоматы на обычные розеточные группы должны быть не более 16А!
Желательно добавить группы освещения и на все группы освещения поставить автоматы В6.
Не стоит освещение совмещать с чем либо другим.
Zhekan написал : Т.е. ток автомата перед УЗО должен быть больше: автомат 32А, затем УЗО 25/0,03?
Наоборот, меньше!
Zhekan написал : Стиральную машину на отдельный автомат (от водонагревателя)?
Если их суммарная мощность не превышает 3,5 кВт, то не нужно. В подавляющем числе случаев даже если их суммарная мощность 3,9 кВт они прекрасно дружат на линии с автоматом В16.
Zhekan написал : Т.е., от автомата в квартире (С50) сразу фазу и ноль на УЗО без дополнительных автоматов?
Так можно, но для минимизации последствий в случае КЗ внутри ВДТ, вероятность которого обусловлена конструктивными особенностями ВДТ, лучше как на Вашей первой схеме.
Zhekan написал : Вместо на 40/0,03 ставить 63/0,03?
Да, в любом случае чем больше рабочий ток ВДТ тем лучше.
Zhekan написал : Доп. вопрос: можно объединить все розетки комнат и кухни на УЗО 63/0,03?
Можно, но это как я писал Выше самый худший способ применения дифзащиты, который ухудшает параметр бесперебойности питания.
Zhekan написал : Т.е., от вводного кабеля от этажного щитка сразу на УЗО? А если понадобиться всё отключить, то придется идти в этажный щиток? Что такое выключатель нагрузки и УЗМ?
Еще один общий автомат в квартирном щите можно не ставить, если для Вас не критично быстрое отключение в случае аварийной ситуации, вероятность которой очень низка при адекватной схеме, номиналах, монтаже. А если и ставить общее отключение то лучше всё же ставить автомат, а не выключатель нагрузки, так как по мимо дублирования общего автомата, автомат рассчитан на аварийное отключение при сверх токах, на что не рассчитан выключатель нагрузки.
Zhekan написал : Про УЗМ и OVR прочитал, точно нужно! Подскажите, в моём случае, какие типы этих устройств нужны (фирма АВВ) и в каком месте цепи их поставить?
УЗМ ставьте, в этом случае общий автомат С50 в квартирном щите, после которого ставиться УЗМ, должен остаться, 11 кВт Вам должно хватить с головой.
По поводу применения OVR есть поговорка, не зная броду, не лезь в воду.
Если Ваша квартира не на верхних этажах и находится намного ниже рядом стоящих строений, то УЗИП Вам по умолчанию не нужен. Это не говоря что УЗИП в квартирном и особенно в этажном щите не эффективен для защиты электроприборов от импульсного перенапряжения находящихся у стен где по внешней стороне идет спуск молниеотвода.
Так же нужно знать, что сам УЗИП требует грамотную защиту от перегрузки, от сопровождающего тока, от временных пере напряжений, специфическую схему подключения, как минимум для лучшей эффективности применения УЗИП, специфический монтаж, дополнительные схемы, как минимум, пассивного косвенного мониторинга состояния варисторных модулей УЗИП, постоянное обслуживание, так как минимум из-за естественного старения УЗИП, сам по себе, с ровного места может пробить, что может привести к взрыву, пожару, поражению электрическим током!
Продавцы, дилеры хорошо проконсультировать могут только про стоимость УЗИП. Проектанты, монтажники ошибочно считают, что установка УЗИП ни чем не отличается от установки автомата. В интернете, нормах, каталогах производителей в основном поверхностная, иногда даже опасная для не разбирающихся в УЗИП информация. Например, в паспорте астроузо на производимый им УЗИП для типа заземления TN, как у Вас, не совсем правильная схема, для типа заземления ТТ вообще опасная!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей