13.07.2012 в 18:38:05
Привет. У меня есть провод шввп 2х0.75. Как правильно его подсоединить к распредительной коробке?(в ней скрутка и пайка на конце, медные, твердая жила, сечение вроде 2,5). Сначала я попробовал просто вкрутить в скрутку свой щввп, но тока на другом конце не было. Я нуль подключаю на прямую к светильнику, а фаза идет через выключатель.
13.07.2012 в 19:15:10
Провод ШВВП не предназначен для стационарной прокладки.
13.07.2012 в 19:43:28
О! ШВВП - это как раз на варочную надо. А не на свет!
13.07.2012 в 19:49:35
13.07.2012 в 19:55:28
^_^ мрррау =)
13.07.2012 в 19:59:08
"Сегодня пятница, 13-е. Не может быть и речи о расчётах труб" ©
13.07.2012 в 23:36:39
AlexMax написал : минимум 1,5мм2 нужен провод
А лучше вообще не уменьшать сечение провода относительно имеющихся.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
14.07.2012 в 06:14:08
gowa написал : У меня есть провод шввп 2х0.75
выкинуть предварительно порезав его ножом. чтобы соблазна больше не было!!!!
14.07.2012 в 08:30:52
masol666 написал : выкинуть предварительно порезав его ножом. чтобы соблазна больше не было!!!!
Зачем портить хорошую вещь? Достаточно просто использовать его по назначению - применить как шнур для приборов, не требующих РЕ.
14.07.2012 в 15:24:39
Прочитал кучу веток про кабели ПВС и ШВВП. Почему их нельзя использовать в стационарной прокладке? Да, по своему назначению они предназначены для применения в более жестких условиях, т.е. в качестве шнуров, которые постоянно испытывают механические воздействия и ультрофиолетовое облучение (что крайне губительно для ПВХ и резиновой изоляции), поэтому и гарантийный срок службы у него 5 лет, но это не значит что он в стене пролежит не больше. Я бы сравнил это с покупкой внедорожника. Производитель дает гарантию 3 года, что машина будет безотказно работать пересикая тяжелопроходимую местность. А если она будет стоять в гараже? через 3 года она начнет разваливаться? Кстати изоляция у кабелей ПВС, ШВВП, ВВГ одинаковая - ПВХ. Сравните назначения проводов ПВ1 и ПВ3, с одинаковой изоляцией они имеют разные области применения исключительно из-за класса гибкости проводника.
14.07.2012 в 15:39:56
serA написал : Прочитал кучу веток про кабели ПВС и ШВВП.
но, видимо, не понял ничего.
serA написал : изоляция у кабелей ПВС, ШВВП, ВВГ одинаковая - ПВХ.
угу, окна и "резиновые" сапоги тоже из пвх, и что - оно все одинаковое? Вы лучше рабочее/испытательное напряжение сравните, горючесть оболочки, которая должна быть нг-ls для стационарки (ну нг точно, про лс можно еще поспорить)
serA написал : Производитель дает гарантию 3 года,
если запрячь малолитражку двухтонным прицепом и сжечь вариатор, думаю, на гарантию можно не рассчитывать...
serA написал : 5 лет
а ВВГ - 30 лет.
serA написал : но это не значит что он в стене пролежит не больше.
это значит, что через 5 лет никто не гарантирует, что изоляция отвеечает требованиям по сопротивлению. а вы говорите - одинаковая изоляция...
14.07.2012 в 19:02:57
serA написал : Почему их нельзя использовать в стационарной прокладке?
Открою страшный секрет как налетчик налетчику (украинец украинцу :) ) - наш украинский ШВВП ("Одесскабель", "Тумен") можно использовать в полный рост - это обычный ВВП, предназначенный для скрытой прокладки, только белого цвета. Со всеми прелестями - мелонаполненной резиной и т.д. Единственное, кабель должен быть не менее 1,5мм2 на свет и, желательно, не менее 2,5мм2 на розетки. ШВВП других производителей использовать нельзя. Хотя, и этот можно только при его наличии в закромах родины - цена ШВВП и ВВП2 от этих производителей одинакова. 0.75 в любом случае нельзя. Ну и, конечно, соединения в РК только пайкой, а выводы под выключатели, розетки, в щиток - опрессовка наконечниками. З.Ы - всем недовольным - Украина отдельное государство, со своим ПУЭ. То, что можно в России (не все конечно), нельзя у нас. И наоборот.
14.07.2012 в 19:52:10
andrewkhv,
Тут еще уместно напомнить про ТУ, а так же как он соблюдается, и сравнительные фотки одинакового кабеля, выполненного по ТУ и ГОСТу.
Разные страны, мы их не поймем :)
14.07.2012 в 23:13:58
AlexMax написал : Открою страшный секрет как налетчик налетчику (украинец украинцу ) - наш украинский ШВВП ("Одесскабель", "Тумен") можно использовать в полный рост - это обычный ВВП, предназначенный для скрытой прокладки, только белого цвета.
Больше никому такой х... не говори. И пусть это лучше останется секретом.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу