Был тут в гостях - СНТ, брусовый дом 6х8, ввод 220 В со столба по воздуху, заземления нет.
Началась гроза, спрашиваю хозяев про молниеотвод, говорят, электрик при разводке сказал, что не надо - типа, рядом с домом столб с проводами - он выше дома и примет на себя удар, если что... :eek: От дома до столба 15-20 м. То есть, в СНТ и деревнях молниезащита вообще не нужна, следуя этой простой логике?

0
Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

14.07.2012 в 00:04:36

AV_B написал : электрик при разводке сказал, что не надо - типа, рядом с домом столб с проводами - он выше дома и примет на себя удар, если что...

Это почти повальное заблуждение безграмотных людей. Столб с заземлением можно рассматривать как штыревой (мачтовый) молниеприёмник, а угол его защиты аппроксимированно составляет примерно 45 градусов, вот и смотрите, какая высота столба, какое расстояние между домом и столбом и какая высота дома. Для такого упрощённого расчёта много классов заканчивать не надо.

0
Аватар пользователя
AV_B

Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

14.07.2012 в 09:54:46

Михаил 53 написал : Это почти повальное заблуждение безграмотных людей. Столб с заземлением можно рассматривать как штыревой (мачтовый) молниеприёмник, а угол его защиты аппроксимированно составляет примерно 45 градусов, вот и смотрите, какая высота столба, какое расстояние между домом и столбом и какая высота дома. Для такого упрощённого расчёта много классов заканчивать не надо.

Ну так, я сразу примерно прикинул, что дом высотой 9,5 м никак не защитится от столба на таком расстоянии, сколько там столбы высотой обычно - метров 10?

А каким документом определяется необходимость молниезащиты частных домов?

А повальная грамотность - это да, наше всё! Интересно то, что это штатный электрик:cool: Он же по каким-то причинам не стал делать контур заземления.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.07.2012 в 10:03:02

он и про узо наверно не в курсях.

0
Аватар пользователя
AV_B

Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

14.07.2012 в 10:11:56

andrewkhv написал : он и про узо наверно не в курсях.

Ну почему? Слышал, наверное, но в щитке такой приблуды я не увидел.
А у них, этих мастеров, аргумент всегда один - всегда так делаем, никто не жалуется:clapping

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.07.2012 в 10:17:26

Вот есть инструкция по молниезащите

0
Аватар пользователя
AV_B

Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

14.07.2012 в 10:46:40

andrewkhv написал : Вот есть инструкция по молниезащите

Спасибо. Это инструкция, а я имел в виду сами требования к установке.

Вот нашел > По существующим в России нормам на жилые дома высотой до 30 метров не распространяются требования обязательной установки молниезащитных устройств. Ну а если закон этого не требует, то к чему лишние расходы?......

....Например, если дом находится в низине, или рядом имеются более высокие здания, или сосед устроил такую мощную молниезащиту, которая распространила зону своего действия на строения, находящиеся на соседних участках, то можно не беспокоиться.

В данном случае, все СНТ как раз в низине.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.07.2012 в 10:50:14

так что молнии все равно, какой дом выбрать. они же ВСЕ в низине...

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.07.2012 в 10:55:30

Я вам плохой вариант дал, там рисунков нет. Вот другой:

0
Аватар пользователя
AV_B

Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

14.07.2012 в 11:14:11

andrewkhv написал : так что молнии все равно, какой дом выбрать. они же ВСЕ в низине...

Почему нет требования обязательного устройства молниезащиты жилых домов, а только от 30 м высотой?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.07.2012 в 12:00:37

AV_B написал : А каким документом определяется необходимость молниезащиты частных домов?

Инстинктом самосохранения :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
AV_B

Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

14.07.2012 в 12:30:04

Kamikaze написал : Инстинктом самосохранения :)

Это не докУмент, однако. Тем более, для должностных лиц и прочих "специалистов".

0
Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

15.07.2012 в 00:05:14

AV_B написал : Он же по каким-то причинам не стал делать контур заземления.

Не даром говорят,- лень вперёд нас родилась. Лампочка горит, что ещё надо?

AV_B написал : В данном случае, все СНТ как раз в низине.

А это как раз не важно. Делали одному заказчику проводку на границе с Калужской областью, и молниезащиту сделали, а он потом жалуется, что мол все молнии бьют в балке гораздо ниже дома. А я ему -радуйся что не к тебе в гости.

0
Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

15.07.2012 в 00:10:42

AV_B написал : Это не докУмент, однако. Тем более, для должностных лиц и прочих "специалистов".

Но не для страховых компаний, некоторые при наличии молниезащиты дают скидку на страховые взносы.

0
Аватар пользователя
AV_B

Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

15.07.2012 в 00:29:57

Михаил 53 написал : Но не для страховых компаний, некоторые при наличии молниезащиты дают скидку на страховые взносы.

Это все понятно, но остается главный вопрос: > Почему нет требования обязательного устройства молниезащиты жилых домов, а только от 30 м высотой?

Зная наше "заботливое" государство, удивительно отсутствие поголовного требования по данному вопросу.