Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3211563

Просьба покритиковать схему электрики двушки в новостройке.

На кухне из техники: варочная панель (7кВт), холодильник (отдельно), морозильник (отдельно), ПММ (0,8 кВт - по паспорту), духовой шкаф (3,5 кВт - по паспорту).
Линии фартука кухни разделены на "левую" и "правую". По розеткам фартука: чайник (2кВт), мультиварка (1,2кВт), в будущем возможно что-то еще.

Стиральная машина в ванной (линия "розетки ванной", на этой же линии еще одна розетка, так же расположенная в ванной).

В сан.узле (туалете) будет расположен проточный водонагреватель (6-7 кВт). Использование планируется на время отключения ГВ (2-3 недели в год). Использование накопительного проблематично ввиду отсутствия места.

Кабель: розетки NYM 3x2.5, Освещение NYM 3x1.5, Варочная поверхность и проточный нагреватель NYM 3х6.0. Духовой шкаф NYM 3х2.5, Теплый пол NYM 3х1.5.

Ввод в квартиру: ВВГ 3х10.0. В щитке в подъезде: Модульный выключатель 63А - Счетчик - ДИФ 50А (отечественный или Китай).

Не отключаемые линии: Холодильник/Морозильник, освещение коридора.
Балкон предполагается утепленный.

Заранее огромное спасибо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DmitryS74 написал :
Не отключаемые линии: Холодильник/Морозильник, освещение коридора.

Забыли ещё про защиту от протечек, а для неё тоже нужна отдельная линия.
Дифф 16А 10А предпочтительнее заменить на УЗО 16А 10мА + автомат 16А - разница в цене значительная.
Для водонагревателя, как и для варочной, надо выделить отдельный диффавтомат.
Все оставшиеся потребители я бы разбил на освещение + тёплые полы и розетки + оборудование, выделив для каждой группы по УЗО 63А 30мА.
Изобразите в своей схеме все сечения кабелей, чтобы никому не жалеть потом о своих советах.

avmal написал :
Забыли ещё про защиту от протечек, а для неё тоже нужна отдельная линия.

Я хотел подвести эту линию под один автомат с холодильником. Так возможно? Или лучше отдельно?

avmal написал :
Изобразите в своей схеме все сечения кабелей, чтобы никому не жалеть потом о своих советах.

ОК. Добавлю.

Спасибо.

Изменил схему с учетом замечаний amval'а...

Еще вопрос: на варочную и проточник обязательно применение диф.автомата типа А? Или возможно применение типа АС?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DmitryS74 написал :
на варочную и проточник обязательно применение диф.автомата типа А? Или возможно применение типа АС?

Разумеется возможно и разумнее использовать тип АС, как и на освещение, учитывая разницу в цене.

DmitryS74 написал :
хотел подвести эту линию под один автомат с холодильником. Так возможно?

Возможно, но не очень разумно - выделили эти три потребителя, как наиболее важные для жизнеобеспечения, а аппарат защиты выделить для каждого жалеете.

avmal написал :
Разумеется возможно и разумнее использовать тип АС, как и на освещение, учитывая разницу в цене.

А на розетки оставить тип А?

avmal написал :
Возможно, но не очень разумно - выделили эти три потребителя, как наиболее важные для жизнеобеспечения, а аппарат защиты выделить для каждого жалеете.

Не аппарат жалко, а место в щитке экономлю. Щиток более 36 мест не помещается.

Версия 3.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DmitryS74 написал :
А на розетки оставить тип А?

Если бюджет позволяет, а жаба не душит, то можно оставить.

DmitryS74 написал :
Не аппарат жалко, а место в щитке экономлю. Щиток более 36 мест не помещается.

У вас и так свободные места есть.

avmal написал :
Если бюджет позволяет, а жаба не душит, то можно оставить.

Душит (по ценам Legrand2 получилось 21675р без учета УЗМ, соединений и самого щитка), но на розетки оставим тип А.

avmal написал :
У вас и так свободные места есть.

Теперь есть, в первом варианте не было...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DmitryS74 написал :
Теперь есть

Теперь можно и индикатор модульный после УЗО 40А добавить, чтобы выключив ввод убедиться, что на нужные нагрузки питание по-прежнему поступает.

DmitryS74 написал :
по ценам Legrand2 получилось 21675р без учета УЗМ, соединений и самого щитка

Считайте, что это не очень дорого - у моих заказчиков и много больше набегает, особенно при трёхфазном подключении.

avmal написал :
Теперь можно и индикатор модульный после УЗО 40А добавить, чтобы выключив ввод убедиться, что на нужные нагрузки питание по-прежнему поступает.

Наверное так и сделаю. Осталось свободных 3 места. Сейчас по щитку разложу, а там видно будет...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DmitryS74 написал :
Наверное так и сделаю. Осталось свободных 3 места.

Теперь уже два.